空调内机结霜是怎么回事

周心兰 | 被浏览 8年以前 |

请问下,空调内机结霜是怎么回事,有人懂的吗,要怎么办哦

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • AN拉勾勾 2015-08-21 00:59

      你好。空调内机结霜最常见是缺氟了!还有比如内过滤网太脏了,内机风机不转了,系统毛细管微堵了,都有可能造成内机结霜。还有就是1.外界温度过低或潮湿2.系统缺氟化霜不彻底3.内机过滤网脏堵,取下清洗即可4. 化霜包或内机盘管传感器故障

      20 评论

    • Leolep 2015-08-27 17:32

      1、空调氟利昂不足
      夏天空调主机在运行时,制冷剂会在铜管内不断的循环流动,以达到降温的目的,这时空调外机工作时间久了或没有将铜管用保温暖包好,铜管裸露在空气中,这时铜管与室外的高温天气形成反差,会冷凝成水,再加上氟利昂不足,压力不够,压缩机工作将更加吃力,从而会在铜管螺帽上结霜。

      2、节流阀的出现问题
      制冷量要是正常,温度设制正常,但就是检侧不到出风口的温度,要是部分地方节霜,就是节流阀的出现问题。这是如何为空调除霜呢?因为空调内机制热,外机就变成散冷,当热度达到一定的温度后外机的冷凝器就会自动除霜。

      10 评论

    • ddd_3192 2015-08-20 15:54

      如果检查四通阀线圈有220v供电的话,就是四通阀坏了,你说的管子结霜是因为空调实际是在制冷运行,内机不转是因为内机管温不到38度,所以不工作,换四通阀能解决问题的,不过换四通阀是非常麻烦的,有些地方注意不到你换上去还是不能用,如果没换过还是不建议自己动手,得找个专业的师傅现场指点。

      8 评论

    • kitty1235 2015-08-28 11:55

      1、室内机太脏,会出现结霜 2、可能内机风机转速慢了,会出现结霜 3、空调制冷系统有漏点,使空调制冷系统中氟利昂少了会出现结霜。 4、有时室内机蒸发器温度过低会形成水滴或引起结霜,影响制冷效果。所以空调有低温检测功能,机器运转制冷功能时,当温度传感器检测到蒸发器温度低于2。5度时,就会自动停止压缩机运转,阻止温度继续下降,防止室内机蒸发器结霜,能有效保护空调器,维持良好制冷效果。你的空调情况应请专业人员检查一下 空调室内机一般情况是结露水,通过集水管导至室外。如果出现室内机结霜,是因为制冷剂不足,导致吸气压力过低造成的。可以适当充些制冷剂。 空调内机制热、外机就变成散冷、当热度达到一定的温度后、外机的冷凝器就会除霜、此时内机风扇停机、外机风扇停机、压缩机工作、四通阀换向、换向后给外机制热把外机的霜化掉、这种情况正常,请不必担心

      7 评论

    • linruolan 2015-08-21 13:06

      您好,漏氟 压缩机把氟 通过冷凝器循环在通过毛细管截流干燥器过滤 就送到空调的制冷部了 也就是风扇吹冷风的地方 那地方用我们农村话就 散冷片 你空调就是那出了问题 有漏气的地方 氟就在那都跑出来了 正好被风扇吹出来了 你们也知道氟冷点很高 电风扇吹出来的氟就在你空调的出风口结冰啦 如果你不相信的话可以在那散冷片那打压看看漏不 漏啊 解救办法 去维修部 换那个制冷片

      6 评论