    • 大大大峻 2015-08-27 14:45

      挡土墙防水施工方案

      一、基础施工

      1,对土质基槽应保持干燥.雨天基槽内积水应随时排除,对受水浸泡的基底土(特别是松淤泥)应全部予以清除,并换以好土回填[或以碎石(砾)石夯填]至设计标高.

      2,挖基时如发现与设计不符的软弱地基,承载力不足时应通过变更设计程序,采取措施后方可施工.

      3,对山坡挡土墙,基趾部埋入深度和襟边距离应同时符合设计要求. 4,采用倾斜地基时,应按设计倾斜挖槽,不行用填补法筑成斜面. 5,在岩体破碎或土质松软,有水地段,宜择分段集中施工. 二、墙体砌筑与分段设置伸缩缝

      1,砌筑基础前,应将基底松软,风化表面清除干净,然后铺满砂浆,石质基坑内,基础紧靠坑壁砌筑,并插浆塞满间隙,使之结成整体;对土质基坑或风化软石基坑,在雨季施工时,应于基槽挖至设计高程,立即回填级配沙石.

      2,重力式挡土墙分段砌筑,必须按设计要求10m-20m间距,留出2cm宽伸缩缝,外墙面1:0.12,内墙面1:0.5的坡度砌筑平整,缝成直线,为此可设立临时标准样架作准绳,使墙面正直整齐.

      三、回填用料与泄水孔设置

      1,砌体出地面后,砌缝强度容许(胶结强度达到处70%),即可及时回填.内摩擦角大于30度,重度=18KN/m3时,分层夯实,密实度大于94%,墙后填料中的树皮,草根等杂物应清除干净.

      2,挡土墙在砌筑过程中,必须随时掌握砌到一定高度后按设计要求尺寸位置设置泄水孔,并在进水孔墙背做好反滤防渗隔水设施,从第一排泄水孔至顶上一排泄水孔回填50cm厚砂卵石,第一排泄水孔进水口以下应铺设一层20cm厚的不透水夯实土层;反滤层第一排泄水孔应高于沟底0.3m设置. 四、砌石工程材料的质量

      1,石砌体用的水泥,片石,砂,及水等要求质地均匀,水泥不失效,砂石洁净,水中不先得含有对水泥有害的物质.

      2,石料强度不得低于30Mpa,无裂缝,不易风化.

      3,块石最不边长及中间厚度不小于25cm,宽度不超过厚度的二倍.用于镶面时,应凿去棱凸角,表面凹陷部分不得超过2cm.

      4,砂浆强度不低于M10,拌和均匀,色泽一致,稠度适当,和易性适中. 五、砌石要求

      1,砌体石块应互相咬接,砌缝砂浆饱满,砌缝宽度一般不大于3cm,上下层错缝距离不小于8cm,并应尽量使每层石料顶面自身形成一个较平整的水平层,或通过适当的调整,每隔70cm-120cm找平一次,作为一个较平整的水平层.

      2,砌石时,一般应按平面上先砌角石,最后砌填腹石英钟的顺序进行.其空隙必须用砂浆挤填密实;严禁通缝,叠砌,贴砌和浮塞.

      3,砌体勾缝应牢固美观,色缝时,其宽度,厚度要求基本相称. 六、.进度计划保证措施

      1。组织保证

      (1)完善管理体制,实行项目法施工,配备高素质的领导班子和专业化施工队伍.

      (2) 强化现场指挥,建立精干有力的现场指挥调度系统,配备精干,有能力的现场调度人员,做好各工序的衔接和配合,做到调度有力,灵活,及时.

      2.技术保证措施

      (1)建立健全的技术管理体系,配备专业齐全,高素质的技术人员.

      (2)做好技术超前服务工作,单项工程开工之前,做好施工组织设计.

      (3)积极采用新工艺,新材料,新设备,新技术,减轻工人劳动强度,提高劳动生产率. (4)加强技术交底工作.

      (5)编制施工周计划,层层落实.

      (6)做好安全,质量保证措施,保质量,保安全,促进度. 3.资源保证

      (1)根据施工进度计划,超前编制并落实各类材料,设备,资金,劳动力供应计划.

      (2)对主要的机械设备零件,材料物资做好适当的备用,设备损坏时及时维修或更换,确保人,财,物及时到位. 七、施工质量保证措施 1.保证措施

      对工程实行项目法管理.施工过程中严格执行国家制定的有关法律,法规和招标文件的"技术规范",响应业主号召,执行监理工程师的指令,确保施工质量,搞好安全,文明生产,争创施工优质工程. 2.技术措施

      (1)认真熟悉设计图纸,施工规范,技术规范,严格按图施工,按规范施工.

      (2)按JTJ071-98《公路工程质量检验评定标准》的规定,结合工程特点进行分项,分部和单元工程划分,经业主和监理工程师批准执行.认真制定施工工艺措施,制订具体的施工工序,方法,质量标准和检验手段.

      (3)搞好施工前的技术交底和施工人员技术控制.

      (4)施工方案按试验结果及现场实际情况调整和修改,做到具体适用,指导施工. (5)搞好施工方案的优化工作和施工机械的配套,提高科学性和工作效率.

      (6)对业主提供的观测控制网点进行复测,并予以良好的保护,配备实践经验丰富的测量工程师和测量技术人员,并接受监理工程师的检查和指导.

      3.管理措施

      (1)制订切实可行的质量管理和保证措施,奖罚要公平合理,具体,并坚持按章办事,以维护该措施的权威性和有效性,确保工作质量和工程质量.现场质量检查,质量验收资料按划分的分项,分部和单元工程归纳收集,现场质检原始资料真实,准确,可靠,不得追记,不得复印,接受质量检查时出示原始资料.

      (2)建立工程质量责任制并将责任落实到每一个部门和每一个人,形成事事讲质量,人人为质量作贡献的局面.经理部下设的安全质检办质检人员定期到各施工队进行施工检查,对各施工队的材料等进行检查.各施工队成立质量检查组,生产班组设置1名兼职质检员,负责日常的质量监督与检测工作.

      (3)开展质量讲座和质量知识竞赛等多种形式的活动,使全体员工树立质量意识,从而讲求质量成为全体员工的自觉行动,以达到确保工程质量的目的.

      (4)增强质量法制观念,实行工程质量终身责任制.对造成质量事故者,立即就地免职,给予行政处罚,甚至追究法律责任. 4.施工工序控制

      为了保证工程质量,工程的开工,中间施工环节,工序的继续乃至施工方案都必须经质检人员和监理工程师批准.从施工开始贯穿于整个过程,都必须通过检查,验收.以质量检测程序和检测手段来保证工程质量.

      5.现场试验管理

      (1)试验管理将试验规划,试验人员配备及资质,仪器设备配置报监理工程师审查并批准.

      (2)材料试验

      收到开工通知7天内提交一份材料试验计划,报监理工程师审批.根据技术条款有关规定,对工程使用的材料(如水泥,骨料,外加剂,钢筋,以及工程指定的其它材料等)进行取样试验,将材料试验报告报监理工程师.

      (3)现场工艺试验

      按规定和监理工程师指示,进行现场工艺试验.现场工艺试验开始前7天,将现场工艺试验的工艺设计和试验计划报监理工程师审批.

      通过现场工艺试验选定的工艺流程,施工方法,施工参数和质量控制标准等,编制现场工艺试验报告,报监理工程师审批,经监理工程批准后再施工.

      总之,我公司将视质量如生命,立志将本工程建成地区优质工程.开工后将制定严格,系统的质量检查,检验规章制度报送监理工程师.

      6.工程测量质量保证措施

      (1)所有的样点图均经过200%的检校,严禁使用未经检校的样点图.

      (2)所有放样的仪器设备及放样工具除定期检校外,还安排专职人员定期进行检验校正,维护保养,确保仪器设备的良好状态.

      (3)所有的测量控制点不定期的进行复测,确保控制点的准确有效. (4)整个放样过程均采用直接或间接的检查方式,避免放样错误.

      (5)重要的结构部位,结构竣工面均采用同等级的几何水准实施测量. (6)测量人员均定期进行安全质量教育,提高群体的安全质量意识. 7. 现场试验质量保证措施

      根据本工程的特点,我公司将配备足够数量的质量检测仪器和具有丰富经验的试验人员. (1) 建立,健全检测设备管理制度,建立台帐并专人管理.用于项目检测试验设备的数量和精度均要满足项目要求.国家规定强制检定的计量器具定期送检.计量过程中,必须使用检定合格的计量器具.超过检定周期及经检定不合格的计量器具均不得使用.

      (2)设备定期检验,校正和保养,使计量设备干净,无尘,无锈,始终处于良好的工作状态. (3)工程使用的材料(如水泥,骨料,外加剂,钢筋以及工程指定的其他材料等)进行取样试验,并定期将各种材料的试验报告报送监理工程师.

      (4)对有合格证的原材料进行复检,复检合格的材料,报送监理工程师批准后使用.复检不合格的材料书面通知物资部门做出标记,停止使用并限期退出施工现场.

      (5)现场试验选定的工艺流程,施工方法,施工参数和质量控制标准等,均编制现场试验报告,报送监理工程师审批,并经监理工程师批准后用于施工. 八、安全文明施工措施

      1建立健全安全文明生产保证体系

      为保证工程施工顺利进行,创造一个安全,文明的工作环境,确保施工任务胜利完成,成立以项目经理为组长的安全,文明生产领导小组,全面负责并领导本项目的安全,文明生产工作,其职能归口安全质检办.

      2安全保证措施

      (1)所有施工人员配戴安全帽,统一着装进入施工现场.各类施工设备统一编号.

      (2)所有的通道,主要交通口,都有立牌告示:"前方施工,注意安全",行车路线变更时,设立指路标志.

      (3)现场的生产,生活区设置足够的消防水源和消防设施网点,且经地方政府消防部门检查认可。使这些设施经常处于良好状态,随时可满足消防要求.消防器材有专人管理不乱拿乱动,所有施工人员和管理人员均熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法

      (4)确保必须的安全投入.购买必备的劳动保护用品,安全设备,满足安全生产的需要. (5)在施工现场,设置必要的安全管理机构和配备专职的安全人员,负责工程及施工物资,机械装备和施工人员的安全保卫工作,并配备足够数量的夜间照明和围挡设施.保卫工作在夜间及节假日也不间断. 3文明施工保证措施

      严格按照招标文件的要求实施,开展讲文明,树新风的活动,争创文明工地.为创建文明施工现场及清洁,卫生环境,实现工地围栏标准化,现场硬地化,厨房厕所卫生化,宿舍办公室规范化,确保施工现场文明,卫生,安全,特制定本措施.

      (1)场内施工道路保持路面平整,排水畅通,做到无污水,无积水,晴天洒水除尘,并经常检查,维护及保养.出入口畅通无阻,施工污水经沉淀后再外排.所有工作安排专人负责,落实到人.

      (2)教育施工人员自觉遵纪守法,维护施工现场的治安,协助现场治安管理机构,搞好工地的治安保卫工作.

      (3)确保施工安全的安全设施应按安全规程要求设置,并保持整齐,规范.

      (4)施工部位的材料,必须按材料性质分类堆放,不得乱扔,乱丢,对于暂不使用的材料,必须及时收检入库,做到工完料清.

      (5)混凝土拌和站生产过程中,场地及场地周围要及时冲洗,清除废物,保持场地干净,整洁.

      (6)工程施工完工后,按业主要求及时拆除所有临时设施,对施工现场进行清理,做到工完,料清,场地清理

      0 评论

    • Standby凡 2015-08-26 20:09

      一、工程概况

      森茂水韵花都1#楼工程混凝土挡土墙,混标号为C20。

      二、施工顺序

      绑扎墙体钢筋—安装墙内外模板—浇灌墙身混凝土—养护—20厚1:

      2.5水泥砂浆掺5%防水粉找平—SBS防水卷材。

      三、主要分项施工方案

      (一)混凝土挡土墙经养护后,用掺5%防水粉的1:2.5水泥砂浆找平20厚。

      (二)SBS防水卷材施工。

      1、施工准备

      1)材料及要求:

      (1)SBS防水卷材宽度大于1M,长度10M一卷,3MM厚。

      (2)配套材料:

      ① 氯丁橡胶沥青胶粘剂:用于接缝的粘结。

      ② 橡胶沥青乳液:用于卷材的粘结。

      ③ 橡胶沥青嵌缝膏:用于特殊部位的嵌固密封。

      ④ 汽油、二 苯等:用于清洗工具及污染部位。

      2)作业条件:

      (1)施工前审核图纸,并进行技术交底。地下防水工程必须由专业人员施工,操作人员持证上岗。

      (2)防水层施工前涂底胶前(冷底子油),应将基层表面清理干净。

      (3)施工用材料均为易燃物,应准备好相应的消防器材。

      2、操作工艺

      1)基层处理→涂刷基层处理→铺贴附加层→热熔铺贴卷材→热熔封边。

      2)基层处理:施工前将验收合格的基层处理干净。

      3)涂刷基层处理剂:在基层表面满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂,涂刷应均匀,不透底。

      4)铺贴附加层:阴阳角部位加一层卷材。按规范和设计要求浆卷材裁成相应的形状进行铺贴。

      5)铺贴卷材:将SBS防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用30的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或志用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面300MM左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,满贴法搭接宽度为80MM,条贴法搭接宽度为100MM。

      6)热熔封边:卷材搭接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。卷材末端收头用橡胶沥青嵌缝膏嵌固填实。

      四、质量标准

      1、主控项目

      (1)防水粉和SBS防水卷材的规格、性能、配合比须按设计和有关标准采用,应有合格的出厂证明。

      (2)卷材防水层特殊部位的细部做法,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。

      (3)分层的接头搭接宽度应符合规范的规定,收头应嵌牢固。

      (4)粘结应牢固,无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。

      五、应注意的质量问题

      1、卷材搭接不良:接头搭接形式以及长边、短边的搭接宽度偏小,接头处的粘结不密实,接槎损坏、空鼓;施工操作中庆按程序弹标准线,使与卷材规格相符,操作中齐线铺贴,使卷材搭接长边不小于100MM,短边不小于150MM。

      2、空鼓:铺贴卷材的基层潮湿,不平整、不洁净、产生基层与卷材间窝气、空鼓;铺设时排气不彻底,窝住空气,也可使卷材间空鼓;施工时基层京戏充分干燥,卷材铺设应均匀压实。

      3、渗漏:施工时附加层应仔细操作;保护好接槎卷材,搭接应满足宽

      度要求,保证特殊部位的施工质量。

      六、成品保护

      本工程不做保护层,故应选用带铝箔反射膜的卷材铺贴。

      0 评论

    • 蜗牛吃麦子 2015-08-26 17:46

      基层处理 →涂刷底涂→ 增强涂布或增补涂布→ 涂布第一道防 水层→增强涂布或增补涂布 →涂布第二道防水层 →粘贴40厚聚乙稀泡沫板。

      0 评论

    相关问题

    • 3 回答
      • 求主卧衣柜布局指导
      • 黄茅丫头-七九八一空间艺术设计 回答:在不改变格局的情况下,建议衣柜侧面设计为一个展示柜,或者就是做弧形开放格;如果考虑拆改的话,可以把两个卧室门的方向调整一下
      • 衣柜布局 主卧门 风水布局 1个月前
    • 求主卧衣柜布局指导
    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前