3条回答
**其实我不帅 2015-09-16 19:30
工程名称:××××××花苑单位名称:×××××××公司
序号验收项目搭设要求检验结果
1施工方案搭设方案审批手续齐全并绘制施工图多层悬挑设计计算内容齐全、
准确焊接部分应有验收资料方案已经审批内容齐全焊接有验收资料
2悬挑梁及悬挑架悬挑梁、悬挑架与结构连接牢固悬挑架应采用刚性框架和刚性节点悬挑架采用刚性框架每2H2L有刚性节点与结构连接牢固
3架体稳定梁上应焊短管作底座立杆插入固定并绑扫地杆梁上已焊Φ25园钢固定立杆插入牢固并有扫地杆
4脚手板、防护栏杆底笆应铺满、首层与结构之间隔离严密、栏杆高度1.2m密目网、
操作层以下层踢脚板齐全底部满铺木板并用平网兜底与结构连接严密踢脚板三层
5杆件间距立杆间距按1.5m布置(单层1.5—1.8m)、立杆垂直偏差全长
1/100H接长交叉进行立杆间距1.5m垂直偏差点1/100H接长交叉进行
6层间防护作业层下设置隔离措施(四步一隔离)已设置四步一隔离
7脚手架材质钢管、外径φ48mm壁厚不小于3.5mm无严重锈蚀、裂纹变形材质合格无严重锈蚀、裂纹、变形
8扣件扣件要有生产许可证、扣件检测资料;紧固力矩45~50N.m扣件有生产许可证、检测资料紧固力矩50N•M
9大小横杆搭设要做到横平竖直、大横杆固定间距≯6m、挠度≯杆长1/150横平竖直大横杆固定间距6m)夹角45°~60°杆
件接长不应在同一平面剪刀撑每5根立杆设置一组夹角为45°杆件接长不在同一平面内
验收情况:
悬挑脚手架第一挑第六步经验收符合施工方案要求同意使用
验收人员:×××、×××、×××注:
1.验收栏目内有数据的必须在验收栏内填写实测的数据无数据用文字说明
2.此验收表只能作一次使用分阶段验收合格后挂牌每次验收合格后挂一次牌
验收合格牌必须有编号并注明验收日期
3.脚手架在使用过程中必须要有定期的检查、保养制度
悬挑架总高度14.4m验收日期2004年3月28日监理负责人×××专业单位技术负责人×××
验收时高度10.8m合格牌编号NO:01搭设班组负责人×××总包单位技术负责人×××
梦见了什么 2015-08-27 17:14
工程名称
施工单位
项目负责人
分包单位
分包负责人
施工执行标准及编号
验收部位:
搭设高度: m
材质型号:
序号
检查项目
检查内容与要求
实测实量实查
验收结果
一
资料部分
施工单位有专业资质,架子经培训持证上岗
有施工方案,具体和指导性强,有设计计算书,审批手续完备
脚手架分段搭设分段验收,资料齐全
有安全操作规程及安全技术交底记录
二
架体稳定
外挑杆件与建筑结构连接采用焊接或螺栓连接,不得采用扣件连接
悬挑梁安装符合设计要求
立杆底部牢固
架体与建筑结构拉接,垂直不大于二步,水平不大于三跨
三
安全防护
施工层外侧设置1.2m高防护栏杆和18cm高的挡脚板
架体外侧用密目式安全网严密封闭
脚手板满铺、牢固,不得有探头板
作业层不用平网严密防护
四
荷载
脚手架荷载不得超过规定
验收结论:
年 月 日
验收
人签名
总包单位
分包单位
监理单位意见:
专业监理工程师: 年 月 日
仰望天空45度角 2015-08-26 15:37
悬挑脚手架验收标准:
(1)悬挑架的支承结构应为型钢制作的悬挑梁或悬桁架等,不得采用钢管。
(2)必须经过设计计算,其计算内容:①材料的抗弯强度;②抗剪强度;③整体稳定;④挠度。
(3)悬挑架应水平设置在梁上,锚固位置必须设置主梁或主梁以内的楼板上,不得设置在外伸阳台上或悬挑板上。
(4)节点的制作(悬挑梁的锚固点、悬挑架的节点)必须采用焊接或螺栓连接的结构,不得采用扣件连接,以保证节点是刚性的。
(5)支承体与结构的连接方式必须进行设计,设计时考虑连接件的材质,连接件与型钢的固定方式。目前普遍采用是预埋圆钢环或U型螺栓,应满足受力的强度。采用U型螺栓的固定方式有压板固定式(紧固)和双螺母固定(防松),这是根据《钢结构规范》8.3.6条,对直接承受力荷载的普通螺栓受控连接应用双螺帽或其他防止螺栓松动的有效措施。
(6)固端长度必须超过悬挑长度的1.5倍,这样可以减少对建筑结构的影响,保证梁在使用中的安全,提高锚固强度。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。