力诺瑞特太阳能不能自动上水的原因是什么?

黄平平 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Ambition_6663 2015-08-26 08:41

      可以有以下几种原因:1.自来水供水管道水压低;2.电磁阀故障或者堵塞;3.仪表故障;4.太阳能热水器内部温度低于 65度 或者超过 85度;5. 设置定时上水或者温控上水;6.传感器灵敏度低 信号线接触不好;7.上水管路有破损。

      4 评论

    • 秉锅锅155 2015-08-26 08:13

        原因:1、循环管道堵塞;维修方法:疏通或更换管道。2、上下循环管严重反坡;3、集热器斜置,下循环管侧高于上循环管侧,形成气阻,造成系统不循环。维修方法:准确测量上下循环管长度,去出反坡;调整集热器,使上循环管侧略高于下循环管侧。4、热水箱内水位低于上循环管口,使系统不能形成循环回路。维修方法:调整水位至上循环管以上。若使用落水式或浮球取水,用水后一定要将水上满。故障二:天气晴朗,热水系统(器)水温不高,达不到要求。

      2 评论

    • 仰望天空45度角 2015-08-25 16:48

      1,水压问题,水压太低会导致无法上水,等水压大了再上水或购买一个增压泵,这样可以保证上水。在冬季要检查管道是否温度过低造成冰堵,带阳光充足的时候再上水。
      2,如果是很老式的太阳能热水器,比如浮子式上水方式,室内无控制仪的那种。那么浮子坏导致不上水的可能性也是有的。那么就要更换浮子式上水或浮球式上水阀。建议换成新型太阳能热水器自动关水装置,它不需要改变原有太阳能管线。
      3,是看电磁阀是不是堵了,把水开关关了,电磁阀进水那头),用镙丝刀把电磁阀打开,要小心点,里面很细的一根针,把里面清洗一下,再小心的把针头对准装好,再开水就可以解决了。

      1 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固的价格是多少
      • 烈焰_5169 回答:厂房加固的价格因多种因素而异,包括厂房的结构、加固方法、加固范围、加固材料等。因此,无法给出具体的价格数字。 一般来说,加固的价格在200元/平方米到800元/平方米之间。如果加固的范围比较小,价格会相对较低;如果加固的范围比较大,价格会相对较高。此外,加固的方法也会影响价格,例如加固基础的价格会相对较高。 具体来说,厂房