跪求一份丙烯酸涂料施工方案,拜托了~

高苇 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Ambition_6663 2015-08-26 10:10

      施工工艺:
      1.打磨地面,然后清扫、吸尘;依素地状况做好打磨、修补、除尘;
      2.用封闭KETCH006底漆滚涂打底(视水泥基面吸油情况而定),以加强基面、封闭水泥层毛细孔,增强表面附着力;
      3.将KETCH006涂料加入适量的石英砂,用镘刀将基均匀涂布一道,增强地面的耐压及抗冲击性能及止滑效,干后铲平或打磨平整,清扫表面灰尘;
      4.用调配好的KETCH006色漆滚涂于腻子层上,使色泽一致使地面防尘防水,耐磨耐腐蚀、易清洁,完工后整体地面颜色均一,无空鼓;
      5.需要划线的,用分色纸贴好后,涂刷2遍所指定颜色地板漆黑一团,干后撕去分色纸;
      6.清理一次,去净表面颗粒。
      7.用KETCH006地坪漆罩面,增强漆面硬度、耐磨强度和光泽底。
      8施工完成: 24小时后方可上人,72小时后可重压。(25℃为准,低温开放时间需适度延长)

      0 评论

    • 清水一掬 2015-08-25 07:53

      丙烯酸涂料尤其适合细拉毛墙面,一般采用一遍底涂、二遍面涂施工。根据工程质量要求可以适当增加面涂遍数。
        底漆的作用:封闭墙面的碱性,提高面涂料与墙面的附着力,避免因墙体过于干燥而大量吸收涂料,并保证吸料量相当,增加底层材料的强度。但底漆的作用也是有限的,虽使用了底漆,底层的pH和含水率也必须待符合要求后方可施工。
        施工方法:可以采用辊涂、刷涂、有气喷涂和无气喷涂。
        颜色的选择:外墙涂料的褪色是个普遍存在的问题。优质外墙涂料褪色较慢并不意味着永远不褪色,所以一般建议外墙涂料选用较深或较暗的颜色,一方面使得建筑物显得沉稳大方,另一方面较暗的颜色一般是无机颜料配制的,而无机颜料的耐候性较有机颜料为好,所以褪色也较慢。另外,同一建筑物应选用同批次的涂料,以确保颜色一致。
        建筑物的涂装施工应该自上而下进行,每一度涂刷应以分隔线、墙面阴阳角交接处或落水管为界。
        涂料开桶后应充分搅拌均匀,如轴度太大,可根据说明书加稀释剂(乳胶漆一般是加水)来调整施工性能,注意根据要求,尤其是乳胶漆不可加入过量的水,否则水会使干燥后的涂层成膜困难及降低涂层的光泽度、耐久性和遮盖力等性能。
        温度和湿度的影响。涂料说明书中一般都规定了进行涂装施工的最低温度。其中乳胶漆对施工温度的要求最高,如果低于一定温度施工,就会导致不能很好的成膜。在这里还有个误区:有些用户认为高档的乳胶漆在进行施工时的温度可以低一些,其实正好相反,由于中高档乳胶漆一般是选用玻璃化温度较高的乳液配制的,且乳液所占的比例较高,所以即使加入大量的成膜助剂,还需要较高的成膜温度,即施工温度。
        另外,在我国的南方地区,湿度也常常影响施工的质量,尤其对溶剂型外墙涂料,一般湿度大于85%的情况下不宜施工,因为湿度过高的情况下,涂膜干燥很慢,这样不仅影响涂层对墙面的附着力,而且易使墙面发花。因此在空气湿度处于饱和状态时,如大雾天气时不能进行涂装施工,而在大雨过后,要待墙面干燥后方可施工。

      0 评论

    • Standby凡 2015-08-24 19:58

      清理基层:
      基层表面必须认真清扫干净。要求坚实平整不起砂,基本干燥;基层坡度达到设计要求,不得积水。
      刷涂底层:
      取丙烯酸涂料倒入一个空桶中约2/3,少许加水稀释并充分搅拌,用滚刷均匀地涂刷底层,用量约为0.4㎏/㎡,待手摸不沾手后进行下一道工序。
      细部附加层:
      按设计要求在管根等部位的凹槽内嵌填密封膏,密封材料应压嵌严密,防止裹入空气,并与缝壁战结牢固,不得有开裂、鼓泡和下塌现象。地漏、管根、阴阳角等易漏水部位的凹槽内,用丙烯酸涂料涂覆找平。在地漏、管根、阴阳角和出入口易发生漏水的薄弱部位,须增加一层胎体增强材料,宽度不得小于300㎜,搭接宽度不得小于100㎜,施工时先刷涂丙烯酸防水涂料,再铺增强层材料,然后再涂刷两遍丙烯酸防水涂料
      涂刷中、面层防水层:
      取丙烯酸防水涂料,用滚刷均匀地涂在底层防水层上面,每遍约为0.8~1.0㎏/㎡,其下层增强层和中层必须连续施工,不得间隔,若厚度不够,加涂一层或数层以达到设计规定的涂膜厚度要求为准。
      第一次蓄水试验:
      在做完全部防水层干固48小时以后,蓄水24小时,未出现渗漏为合格。
      保护层或饰面层第一次蓄水合格后,即可做保护层或饰面层。
      第二次蓄水试验:
      室内装饰工程全部完成后,工程竣工前还要进行第二次蓄水试验,以检验防水层完工后是否被破坏。蓄水试验24h后无渗漏为合格。

      0 评论