3条回答
小嫻_333 2015-08-21 15:49
议案都是100元左右一块的。防静电地板质量好坏的鉴别方法有:好防静电地板应环保在防静电地板基材生产过程中要使用胶粘剂,而甲醛是胶粘剂的主要成分之一,因此防静电地板中常会含甲醛,而甲醛被称为“隐形杀手”。根据国家标准规定,基材甲醛释放量要达到E1级标准,即甲醛释放量应低于9mg/100g,低于此标准的基材才对人体无害。在购买防静电地板时,如果闻到有刺激性的气味,千万别购买。好防静电地板要防潮。防潮性能要通过吸水厚度膨胀率这一指标来反映,该指标值越高,防潮性能就越差。而防潮性能差的地板在春天雨季的潮湿环境下,极有可能出现膨胀变形等问题。我们提醒消费者在购买时一定要购买吸水厚度膨胀率低于10%的地板。
其防静电电板的铺设要求有:(1)地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行;
(2)地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘;
(3)布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕;
(4)重型设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致;
(5)施工现场备有220V/50HZ电源和水源。
梦见了什么 2015-08-21 11:15
嘉兴防静电地板报价20一块,1、首先需准确地计算机房建设所需防静电地板的总面积(或块数)及各种配件(标准配比1∶3.5.1:5.2)的数量,并留有余量,以免造成浪费或短缺。
2、充分了解生产厂商所生产防静电地板的品种和质量,以及各种技术性能指标。
防静电地板的技术性能主要指其机械性能和电性能。机械性能主要考虑其承载能力、耐磨性。把整块防静电地板安装在搭接起来的桁梁上,平放防静电地板后,其承载能力应达到均匀载荷大于1000kg/m2,防静电地板上任何部位的集中载荷应大于300kg,在直径为6cm的加载点上承重 300kg的载荷时,挠曲量应小于2mm,并无永久性变形。
可调支撑应能承受1000kg以上的垂直负荷,且板面应有一定的耐磨擦性。电性能主要是系统电阻、表面电阻。其系统电阻应为106Ω-109Ω,在温度为21±1.5℃,相对湿度为30%时,防静电地板的静电电压应低于2500V,表面电阻值应为106Ω-109Ω。
3、应以机房内所有设备中最重设备的重量为基准来确定防静电地板的载荷,这样可以防止有些设备过重而引起地板的永久变形或破损。