      1、中央空调工程安装之设备安装方法
      2、空调机组、新风机组、风机盘管的安装
            2.1 设备安装方法(与通用设备安装不同处)
            机组安装时箱体内应清理干净无杂物、运输及找正时,要轻搬轻放、严禁磕碰、吊架要牢固可靠,位置正确,有预埋件的可在预埋件上焊吊杆,吊杆丝扣应为100mm左右为宜,以备调整水平,没有预埋件的可用膨胀螺栓固定吊杆。空调机组若分段到货,组装时,各功能段应符合设计规定的顺序和要求,各功能段之间的连接应严密,水路畅通。现场组装的机组,漏风量测试结果应符合规范规定。风机盘管安装前应进行单机三速试运转及水压试验,试验合格后才允许安装。风机盘管的支、吊架应牢固可靠,风机盘管安装的位置及高度应正确。供回水管与风机盘管的弹性连接应严密;风管、风口与风机盘管连接要严密、牢固,风管与风机盘管采用软连接,以减轻振动噪音。
      3、 管道安装
          a、仔细熟悉图纸,清楚工艺流程及管道,管件,阀门的材质,规格型号,连接方式,支吊架形式,并结合施工现场理解设计意图,明确对安装的技术要求。
          b、施工前要对材料进行检验和试验,不合格品不能投入使用。对焊管要进行清洁及表面出锈处理,直到露出金属光泽再刷红丹防锈漆两遍,管两端各留100mm不刷,已备焊接,管壁厚大于等于3mm的焊管焊接前必须开V型坡门。焊缝要求宽度均匀,无夹渣、裂纹、气孔等缺陷。
          c、管道安装坡度,破向应符合设计要求,冷却水供水管坡向进口及立管,冷却水回水管坡向使水低头走,凝结水管破向使水低头走。管道坡度,可用吊杆螺栓或支座与管道间的垫板调整。
          d、管道试验应分层进行。冷却水,供水回水管为一个试验压力为0.8Mpa。凝结水管只作闭水试验。看接口有无渗漏。试验结果应符合《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97及《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82的规定。
      4、 风管制安
           a、制作风管采用电剪联合咬口机,折弯机等设备,风管咬缝必须紧密、宽度均匀
      无孔洞胀裂等缺陷,纵向缝应错开,风管外观应平整,折角平直、端面平等,风管与法兰接应牢固,翻边量符合要求,风管单位面积漏风量应符合规范规定。
           b、法兰焊接应牢固尺寸正确,法兰孔距应符合设计要求,螺孔应有互换性,采用砂轮锯下料,胎具对口,台钻打孔。
           c、风管吊架安装必须放线,以确保风口位置正确,美观。
      5、保温
          5.1 管道保温
           保温材料为软聚氨脂管壳,保温管壳要紧贴外壁,这就要求定购保温材料时,管壳内径要准确。管壳的每段接头处及纵缝处要严密不留纵隙,管道阀门法兰处保温应便于单独拆卸更换。保温层在该处应留出足够的空隙。一般为螺栓长度加25-30mm,然后用同样的保温碎料填补空隙。沿管道长度每隔300-350mm捆扎两道。玻璃丝布保护层施工时,其搭接宽度符合规范规定,搭接均匀,松紧适度。
           5.2 风管保温
           采用带铝箔超细玻璃棉板,首先将风管除去灰尘,然后将涂了胶的保温钉均匀地粘在风管表面,然后将超细玻璃棉板穿钉子贴合于风管表面,用压板将保温层压紧。要求拼搭整齐,小块的保温板应放在风管上部,所有接缝处都应塞满填料,不得有缝隙,最后用铝箔胶带密封所以接缝,法兰处的保温做法见管道保温。

      2 评论

    • HH0807 2015-08-18 15:56

      它的安装规范跟多联机的施工规范是一样的,管径由风机盘管设备以及冷水机组设备一起决定。管长要先确定风机盘管位置、冷水机组位置,设计好走管之后才核算的。补水箱可以放在机房,也可以做个架子把它架设起来,如果是冷却塔就要另外找地方了~水压不够要适当加泵~
      同时要把规范和操作规程、通病防治等全部说了,问题可就太大了。简单地回答,可以这么说:绝大部分和暖气管道要求差不多,主要强调系统高点排气、低点泄水,保证系统循环正常。与暖气管的不同点是保温要求高,因为空调夏季制冷保温不好产生凝结水;与给水管道的区别是小管径管道变径尽量用异径管件,避免用补芯。汽水同向和汽水异向德水的管道设置坡度要求不一样。风道也是管道之一,这里就不说了

      1 评论

    • zsysandman 2015-08-17 16:06

      1、首先将固定架子固定好,穿墙管孔打好;空调内、外机分别固定好,尤其是固定内机时一定要注意安装平,实在不好装平衡时,宁可右边稍低切不可左边低,因为所有的空调室内机接水盘的出口都在右边,这样有利于排出冷凝水。
        2、将内外空调管道正常连接并紧固,紧固前最好弄点冷冻油涂抹于铜管喇叭口接口处,冷冻油在制冷维修店都有,1毫升都用不完,这是为了增加管口的密封性,记住只能涂抹冷冻油,如果没有宁可不涂,千万别涂其他东西。这个步骤还有一点需注意:各种管道口或者封口不到连接之时不要提前打开,阴雨天气禁止管道操作,要防止异物和水份进入管道内部。
        3、打开较细管道(专业叫排气管或液管)的阀门。
        4、用扳手将室外机上较粗管道(专业叫回气管或气管)的连接纳子(就是管接头上的黄铜螺丝帽)拧松一点直道能够听到明显的放气的声音,放气5秒钟即可。
        5、迅速重新拧紧较粗管道的连接纳子。
        6、这时要用肥皂水将所有的连接管道的接口检漏,肥皂水的制作可找一块海绵侵透了水用肥皂往上打直至轻轻一捏出沫,用肥皂沫涂抹接口处,观察有无气泡冒出,如有气泡冒出说明该处泄露,就得再次加力紧固(这个环节至关重要,如搞不好空调则不能正常使用,或当时正常也用不了多长时间就需维修)。
        7、检漏结束后连接线路、包扎管线即可调试使用。看到这里,相信您对中央空调管线安装工作已经有了一个大致的了解。

      1 评论

    • 清水一掬 2015-08-25 09:00

      安装步骤:

      (1) 安装位置的选择。室内机组应悬挂在结实的墙面上,高度一般以1.8-2m为宜,但不论在任何的情况下,室内机组与屋顶应有0.1m的间隙,这样有利通风。安装位置还应考虑冷凝水的排水便利问题。

      室外机组既可悬装在外墙上,也可放置于直接固定在室外地面上的底座上。其安装位置应符合说明书所列的要求(与周围建筑物的距离)。

      (2) 安装室内机组。摘下室内机组的底板,水平按在选定的墙面位置上。按照底板四周有箭头指示的孔洞位置,在墙上做好标记,然后在墙上用电钻钻出孔洞,塞上塑料胀锚螺栓,用木螺钉穿过带指示的底板孔洞,并拧入胀锚螺栓内固紧底板。

      接下来进行开墙孔洞工作,孔洞是给室内、外机组的连接管道和电线需穿墙而过时用的。墙上孔洞位置,以室内机组底板上的圆缺口而定。开孔时,可用电钻先在圆缺口周围钻一圈小孔,然后用铁錾凿通成洞,这样既精确,又省时。开凿墙洞,应使墙洞有一个由内向外的倾斜坡度,以便冷凝水的排出。

      在墙洞中插入原机配置的塑料螺纹圆形护套筒,该护套筒是用来保护穿墙管道和导线的。

      若原机缺少护套筒,可选用其他硬塑料管代替,护套筒或硬塑料管的长度视墙的厚度而定,多余长度应切除。

      室内机组连接管道的引出方式,因安装位置不同有从左背后引出、右背后引出、右下侧引出和左下侧引出等几种方式。(图1)

      引出连接管道时,要注意一次弯曲成功,避免数次来回操作,以防损坏管子。

      引出后,将连接管套上保温套管,在机壳内10mm左右的位置上,开始进行管道的包扎(连同导线、排水管一起包扎),直包扎到制冷管的接头前为止,剩下的,等接头接好时再包。包扎带用原机配给的,也可用乙烯树脂胶带或其他泡沫塑料胶带代替。

      以上工作完成后,就可将室内机组悬挂在机组底板上并使引出连接管道穿过墙洞。

      (3)安装室外机组。用40mm×40mm角铁焊制机组支架,制作形状参见图12-10中的窗式空调器承托支架(这种支架用于室外机组安在外墙上时用)。若室外机组要安放在地面时,应用厚木方或工字钢做底座,使机组旋转在底座上并用螺栓固定好。(图2)。

      图2的机组安装在泥地上,故需捣制混凝土基础座,如机组安在楼板顶上或阳台地面,则可免去这项工作而直接将底座固定在上面。

      (4)管道连接。当室内、外机组分别安装完毕后,便可进行连接它们之间的制冷剂管和控制电线。

      分体壁挂式空调器的制冷剂管,共分二段,一段为室内机组后带(其长度不超过室内机组外壳宽度),另一段单独管子(共两支)的长度一般为3,4,5m三个标准长度,其中以5m最多,而室外机组是不带管的,机组外壳上留有供连接制冷剂管的接头。

      室内、外机组共有两支制冷剂管道需现场连接,粗管为低压管(气管)、细管为高压管(液管)。故共需接四对接头,接头多采用快速接头。

      连接时,去世掉接头上的塑料盖(防尘盖),将两接头互相对准,用一只扳手将管接头卡紧不动、再用一把转矩扳手将另一只活动接头罗帽卡上,不断的均匀用力转动矩扳手,直到听到转矩扳手发出“咔咔”声时,即表明已紧固完毕,这样接头便接好了。若没有转矩扳手,也可用其他扳手代替,但紧固力不好掌握、用力的大小须即使接头连接严密不泄露,又不会用车过度损坏管子和接头。

      先从低压管(粗管)连接,后从高压管(细管)连接。当连接好后,应立即进行检漏。可用肥皂水涂抹在接头处,若有泄漏。可听到丝丝声和看到气泡。这时,应重新紧固接头。

      若接头连接良好,无泄漏,用一块隔热垫(原机所带),或截一段保温套管剪开,将接头包上,用包扎带在前边包扎口处开始包扎,把接头和后段的管道与控制电线(连接导线)包扎好,一直包扎到室外机组的接头前为止。

      (5)接线。室内外机组的电线连接:首先要看懂机组上的电气原理图和接线图,连接导线一般承机配有,必要时要自备导线,其规格要相同。

      连接导线时,要确认接线端子的颜色是否相符,然后用颜色相同之导线连接起来。

      导线连接后要进行认真检查,必要时可用电表进行检查和校核。

      (6)试运转。先插上电源插头,然后把开关置于“COOL”位置上,绿色指示灯亮时表明机器已开始制冷,若将开关位置于“HEAT”位置上,供暖红色指示灯亮,表明机器已转动制热。

      机器运转时,要注意运转、拨动情况有无书法家,在通风10min以后用手迎风可感到冷气或暖气吹出。

      在机器制冷过程中,要观察排水管排水是否畅顺。

      试运转以后,将运行开关退回原处。

      将墙上洞孔密封,可用油灰填充缝隙,并用夹具将管道固定。

      0 评论

    • theworld_1427 2015-08-24 19:51

      设计安装管道的时候我们要遵循以下原则。 
      1、空调管路系统应具备足够的输送能力,例如,通过水系统来确保渡过每台空调机组或风机盘管空调器的循环水量达到设计流量,以确保机组的正常运行。
      2、合理布置管道:管道的布置要尽可能地选用同程式系统,虽然初投资略有增加,但易于保持环路的水力稳定性;若采用异程系统时,设计中应注意中央空调各支管间的压力平衡问题。
      3、确定系统的管径时,应保证能输送设计流量,并使阻力损失和水流噪声小,以获得经济合理的效果。众所周知,管径大则投资多,但流动阻力小,循环水泵的耗电量就小,使运行费用降低,因此,应当确定一种能使投资和运行费用之和为最低的管径。同时,设计中要杜绝大流量小温差问题,这是管路系统设计的经济原则。
      4、在设计中,应进行严格的水力计算,以确保各个环路之间符合水力平衡要求,使中央空调水系统在实际运行中有良好的水力工况和热力工况。
      5、空调管路系统应满足中央空调部分负荷运行时的调节要求;
      6、空调管路系统设计中要尽可能多地采用节能技术措施;
      7、管路系统选用的管材、配件要符合有关的规范要求。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 10天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 16天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。