3条回答
我就是我d 2015-08-19 09:38
用于消防疏散的应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上(适用于消防双头
应急照明灯,消防应急吸顶灯,消防应急筒灯/射灯等)。
双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框
上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装,
较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际
的使用场所的光照亮度,以适当增加灯具的布灯密度,合理的设置安装。
应急疏散指示标志灯或安全出口指示灯的
安装距离不应大于20米,消防安全出口指示灯的安装规范,安装高度及布灯
密度,应该以实际安装使用的环境,应急灯具安装使用场所的实际情况,
仰望天空45度角 2015-08-18 17:19
1、在工程设计中,为了方便平时维护与管理,消防应急照明最好按层以专用馈电回路供电。
2、为保证消防应急照明供电电源的可靠,有条件的应由变电所的低压应急母线段供电,即当用柴油发电机组做应急电源时,只要发电机投入使用,它就有电继续保证供电。
3、在火灾状态下,靠近地面的烟少、氧气多,人疏散的本能反应是弯腰或匍匐前进,因而局部高照度照明比高位安装带来的均匀照度更为有效。所以应提倡低位安装,即在靠近地面或在地面高度上提供疏散应急照明。
4、应急灯均以放电状态出厂,使用前必须进行20 小时的充电,才可进行放电。
5、使用中的应急灯具应定期进行性能检查,每半个月或一个月通过连续开关试验,以检查电路转换及电池的应急功能,并进行放电,以延长电池使用寿命。
6、做好配电线路的防火保护,暗敷时敷设在非燃烧体结构内,保护层厚度不小于30mm;明敷时穿金属管,并在钢管外面刷防火涂料或采用其它防火措施;线路采用防火电缆或耐火电缆、电线。