新科空调保护灯亮但是不工作是什么原因?

张子燕 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 大大大峻 2015-08-18 14:15

      压缩机的控制线路是具有延时功能的,刚开始压缩机不工作是对的。另外与你的设置模式有关。

      也有可能是达到设定温度了,你可以将设定温度调低(制冷时)或者调高(制热时)2℃试试看,如果空调又启动那就是这个原因了,如果还不能启动那就是别的原因了

      4 评论

    • 快乐大白兔 2015-08-18 21:21

        亲,很高涨为你解答哦。新科空调保护灯亮,但是不工作原因﹕1电流峰值关断,(瞬时停电,电压下降,IPM不良),2电流控制异常(压缩机停机),3压缩机排气温度过高(吸气压力过低,毛细管堵,室外风机不转,传感器损坏),4室外风机运转异常(转速检测电路,电机卡轴,电容,插排线异常),5交流电压输入异常(过电压,低电压保护动作)。 希望你能找到正确的故障,及时修理哈。希望我的回答能给你提供帮助。

      2 评论

    • f4dcbe 2015-08-22 21:20

      新科空调保护灯亮,变频空调﹕
      1电流峰值关断,(瞬时停电,电压下降,IPM不良),
      2电流控制异常(压缩机停机),
      3压缩机排气温度过高(吸气压力过低,毛细管堵,室外风机不转,传感器损坏),
      4室外风机运转异常(转速检测电路,电机卡轴,电容,插排线异常),
      5交流电压输入异常(过电压,低电压保护动作)。

      定频空调保护灯亮﹕
      【1】新科M3850 CPU 系列﹕①系统缺氟②室内机管温感温异常③压缩机不转④信号线不良,检测系统压力,检测T内管温感温包阻值,检查信号线有无开路,虚接。
      【2】新科008 CPU系列﹕①制冷剂泄漏②T内环温传感器开路,检查系统压力是否缺氟太多,检查室内机T管温感温包是否正常,检查压缩机风机是否工作,用万用表检测传感器是否开路或阻值偏大,检查插头插座是否虚焊或开路。
      【3】新科010 CPU系列﹕①制冷剂泄漏或不制冷②T内管温感温头开路③电网电压过低(小于176V)保护定时灯闪。