3条回答
梦见了什么 2015-08-24 12:51
蒸压加气混凝土砌块发气剂又称加气剂,是制造加气混凝土的关键材料。发气剂大多选用脱脂铝粉。掺入浆料中的铝粉,在碱性条件下产生化学反应:铝粉极细,产生的氢气形成许多小气泡,保留在很快凝固的混凝土中。这些大量的均匀分布的小气泡,使加气混凝土砌块具有许多优良特性。
砌块按尺寸偏差与外观质量、干密度,抗压强度和抗冻性分为优等品(A)、合格品(B)两个等级。
砌块按强度分为A1.0,A2.0,A2.5,A3.5,A5.0,A7.5,A10七个级别。
砌块按干密度分为B03,B04,B05,B06,B07,B08六个级别,1.2 规格。
常用规格尺寸为
长度:600mm。
宽度:100、120、125、150、180、200、240、250、300mm。
高度:200、240、250、300mm。
zsysandman 2015-08-16 21:24
一、常规检测(主要检测:密度、抗压强度或压缩强度):
根据广州市质检站要求,1万块为一个批次,送检规格为100×100×100,共18块。
同品种,同规格,同等级的砌块以1000块为一验收批。不足1000块也为一验收批。比试项目为:立方体抗压强度,干体积密度。其他:干燥收缩,抗冻性,导热系性。如觉得不够直观,主要物资物理、化学性能试验项目与取样规定。
节能规范不是强制规范,可以按照验收规范送样。(个人理解)
二、节能检测(主要检测:导热系数):
送检规格为300×300×30,共3块。
蒸压加气混凝土砌块是保温材料,需要做建筑节能资料。
加气混凝土砌块属于保温墙体材料。节能送检应该是做墙体传热系数检测,那个比较麻烦,需要送约50块样品,大约三个月才能有结果。如果真按照保温材料送检,一次足够,如果做6次,工程结束竣工后,检验结果也出不来,估计应该是外墙保温材料才需要这样送检。
“1万块为一个批次,送检规格为100×100×100,共18块。”这是常规检验,即体积密度和对应强度,如果要做导热系数检验的话,还要加工导热试验样品300×300×40,做3块。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。