    • 家和往事兴 2015-08-21 23:37

      答,机房空调日常检查规程 精密空调性能的正常发挥,和日常检查与维护关系密切。通过检查,可以及时发现并消除空调机组故障隐患,保证机房运行安全。 一、不停机检查项目 1、检查控制屏显示的温度、湿度是否在正常范围内; 2、检查是否有报警状态图标显示; 3、聆听机组运行有无异常杂音; 4、检查室内机侧板表面是否有结霜或结露现象; 5、检查冷凝器翅片是否有较多灰尘(注意:在检查时,要查看冷凝器翅片进风侧的灰 尘程度); 6、检查冷凝风机马达是否正常运转;仔细聆听冷凝器运行有无杂音。 二、停机检查项目 确认机组已停机,主电源已切断,拆下机组前部面板,依次检查 1、检查空气过滤网(重要!) 简易判断:⑴、过滤网是否透光。⑵、过滤网上侧是否有较多灰尘。 处理方法:⑴、将过滤网拆下,曝晒,轻轻敲打,除去灰尘。 ⑵、经处理后过滤网仍然有很多灰尘或不透光,需更换新的过滤网。 2、检查控制、电气部分 简易判断:⑴、打开面板后有无烧糊异味。 ⑵、察看各电缆接头处有无变色。 处理方法:⑴、关闭空调机组总电源!紧固松动的接头。 ⑵、查看接触器触点有无拉弧烧黑痕迹。 3、检查加湿器 简易判断:如果控制屏显示的湿度值达不到房间要求,可能加湿罐内已结垢。需拆下来 清理。加湿罐在机组底部中间位置。 处理方法:拆下加湿器上部的电缆和蒸汽管。解开固定加湿罐体的扎带,将加湿器取出 清理水垢。注意:加湿罐中的水可能是热的,小心烫伤! 4、室内风机组件检查 简易判断:如果机组运行时有明显杂音或感觉机组风量不够,需检查风机组件情况。 处理方法:⑴、打开风机组件检修面板。查看风机皮带是否有开裂或断开;皮带附近是 否有许多磨损下来的黑色粉沫。 ⑵、皮带松紧度是靠风机马达重力自动调整的。如果皮带磨损情况较重,以至皮带不能拉紧,则需要更换皮带。
      文档冲亿季,好礼乐相随
      mini ipad移动硬盘拍立得百度书包
      5、风冷冷凝器检查(重要!) 简易判断:从冷凝器进风侧检查翅片是否积满灰尘。 处理方法:⑴、使用毛刷(或长毛扫帚)轻轻清扫冷凝器翅片,将翅片上附着的灰尘清 除掉。建议每周清扫一次。 ⑵、将风机拆下,从上方冲洗冷凝器翅片。建议每三个月冲洗一次。 三、常见报警处理 1、气流丢失 可能原因:⑴、室内送风部分故障。 ⑵、过滤网堵塞。 ⑶、供电反相。 2、压缩机1(或2)高压告警 可能原因:⑴、风冷冷凝器灰尘较多。 ⑵、检查冷凝器电源是否断开。 ⑶、水冷设备冷凝器水流量丢失或冷却水温异常。 3、低湿告警 可能原因:⑴、加湿器供水堵塞、水压过低、停水; ⑵、加湿器结垢较多。 4、高温告警 可能原因:⑴、房间热负荷较大或房门开启频繁。 ⑵、其它异常告警导致制冷停止。 5、地板漏水报警 可能原因:⑴、排水管堵塞,有水从加湿器水盘溢出。 ⑵、排水管破裂或泄漏。

      0 评论

    • zsysandman 2015-08-16 19:35

      精密空调的构成包括:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。

      控制系统的维护
        对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要做以下的一些工作。
        1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常;
        2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因;
        3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常;
        4)对压缩机和加湿器的运行参数要做到心中有数,特别是在每天早上的第一次巡检时,要把前一天晚上压缩机的运行参数和以前的同一时段的参数进行对比,看是否有大的变化,根据参数的变化可以判断计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数。当然,对目前而言有些比较老的空调系统还不能够读出这些参数,这就需要晚上值班的工作人员多观察和记录。
      2
      压缩机的巡回检查及维护
        1)听—用听声音的方法,能较正确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。如果它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。
        2)摸—用手摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。
        3)看—主要是从视镜观察制冷剂的液面,看是否缺少制冷剂。
        4)量—主要是测量在压缩机运行时的电流及吸、排气压力,能够比较准确判断压缩机的运行状况。
        当然对压缩机我们还需要检查高、低压保护开关、干燥过滤器等其他附件。
      3
      冷凝器的巡回检查及维护
        1)对专业空调冷凝器的维护相当于对空调室外机的维护,因此我们首先需要检查冷凝器的固定情况,看对冷凝器的固定件是否有松动的迹象,以免对冷媒管线及室外机造成损坏。
        2)检查冷媒管线有无破损的情况(当然从压缩机的工作状况及其它的一些性能参数也能够判断冷媒管线是否破损),检查冷媒管线的保温状况,特别是在北方地区的冬天,这是一件比较重要的工作,如果环境温度太低而冷媒管线的保温状况又不好的话,对空调系统的正常运转有一定的影响。
        3)检查风扇的运行状况:主要检查风扇的轴承、底座、电机等的工作情况,在风扇运行时是否有异常震动机风扇的扇也在转动时是否在同一个平面上。
        4)检查冷凝器下面是否有杂物影响风道的畅通,从而影响冷凝器的冷凝效果;检查冷凝器的翅片有无破损的状况。
        5)检查冷凝器工作时的电流是否正常,从工作电流也能够进一步判断风扇的工作情况是否正常。
        6)检查调速开关是否正常,一般的空调的冷凝器都有两个调速开关,分为温度和压力调速,现在比较新的控制技术采用双压力调速控制,因此我们在检查调速开关时主要是看在规定的压力范围内,调速开关能否正常控制风扇的启动和停止。
      4
      蒸发器、膨胀阀的巡回检查及维护
        蒸发器、膨胀阀的维护主要是检查蒸发器盘管是否清洁,是否有结霜的现象出现,以及蒸发器排水托盘排水是否畅通,如蒸发器盘管上有比较严重的结霜现象或在压缩机运转时盘管上的温度较高的话(通常状况下,蒸发器盘管的温度应该比环境温度低10℃左右),就应当检查压缩机的高、低压,如果压力正常的话,就应考虑膨胀阀的开启量是否合适。当然出现这种现象也有可能是其它环境的原因引起的,比如空调的制冷量不够、风机故障引起风速过慢等原因造成的。
      5
      加湿系统的巡检及维护
        1)由于各个地方的空气环境不同,对加湿器的使用和影响也不一样,但我们在日常的维护工作中同样要做的事情是观察加上罐内是否有沉淀物质,如有就要及时冲洗,因为现在空调的加湿罐一般都是电极式的,如沉淀物过多而又不及时冲洗的话,就容易在电极上结垢从而影响加湿罐的使用寿命。当然现在有些加湿罐的电极是可以更换的。
        2)检查上水和排水电磁阀的工作情况是否正常。在加湿系统工作的过程中,有一种情况经常出现,但又不容易判断,即在空调系统正常工作的时候,由于某种原因出现了一段时间的停水,后又恢复供水,在恢复供水后加湿罐不能够正常上水,出现这种现象的原因有多种,并且在大多数空调器的控制系统中直接对加湿系统复位通常是不能够解决问题的;根据我们多年来的维护来看,引起这种现象的主要原因是停水后的空气进到进水电磁阀前端,对进水电磁阀的正常开启造成了一定的影响,解决这种现象有两种比较有用的办法,一是卸开进水口,排掉空气,二是关掉加湿系统的电源,重新给电磁阀上电也基本上能够解决这类问题。
        3)检查加湿罐排水管道是否畅通,以便在需要排水和对加湿罐进行维修时顺利进行。
        4)检查蒸汽管道是否畅通,保证加湿系统的水蒸汽能够正常为计算机设备加湿。
        5)检查漏水探测器是否正常,这对加湿系统来说是比较重要的一环,因为排水管道如果不畅通的话就容易形成出现漏水的情况,如漏水探测器不正常的话,就易出现事故。当然,对一般的空调系统而言,漏水探测器是选件,如空调系统未配有漏水探测器,那么我们更要注意监测排水管道是否畅通,同时也要做好机房防水墙的维护工作。
      6
      空气循环系统的巡回检查及维护
        对空气循环系统我们主要是考虑空调系统的过滤器、风机、隔风栅及到计算机设备的风道等因素。因此我们在日常维护工作中要做好以下的一些工作:
        1)计算机机房的设备经常有设备移动的现象,而设备的移动一般又不是由空调设备的维护人员去完成,因此我们在设备移动后应及时检查机房内的气流状况,看是否有气流短路的现象发生,同时在新设备的位置是否存在送风阻力过大的情况。如有上述现象应及时调整,如果实在调整不过来,应建议设备移到新的合适的位置。
        2)检查空调过滤器是否干净,如脏了就应及时更换或清洗。
        3)检查风机的运行状况:主要是检查风机各部件的紧固情况及平衡,检查轴承、皮带、共振等情况;对风机的检查应该特别仔细,因为蒸发器的热交换过程主要是由在风机的作用下使快速流动的气流经过低温的蒸发器盘管来完成的,从而使空调达到制冷的效果,所以风机的是否正常运行是空调系统是否正常运行的最后体现;对风机而言当然最重要的就是电机了,因此我们在日常维护中首先就应查看其皮带的状况、主从动轮是否在同一面上等;皮带调整的松紧程度要合适,太松容易打滑,太紧对皮带的磨损太快,皮带的松紧跟外部对静压得需求也有比较大的关系,当然这种调整是在空调系统控制的范围之内进行的;现在部分比较先进的空调系统采用了一体化的风机,就解决了皮带调整的问题。
        4)测量电机运转电流,看是否在规定的范围内,根据测得的参数也能够判断电机是否是正常运转。
        5)测量温、湿度值,与面板上显示得值进行比较,如有较大的误差,应进行温度、湿度的校正,如误差过大应分析原因。出现这种情况从我们的维和经验来看有两种原因:一是控制板出现故障,二是温度、湿度探头出现故障需要更换。
        6)检查隔风栅的关闭情况是针对已经停机的空调而言的,这也是我们在日常维护工作中比较容易遗漏的一个环节,但也是一个比较重要的环节,因为一台空调停止运行,如果隔风栅未关闭其温度、湿度探头检测到的是其它空调的出口的温度和湿度,在空调下一次开启时控制系统就会根据其先前检测到的参数而对空调系统的运行情况做出控制,这时空调控制系统就会对压缩机、加湿、除湿系统地运行情况做出错误的指令。现在大多数空调设计时都没有考虑这种状况对空调系统的影响,因为这种影响的时间较短,在较短的时间内系统会根据新的信息达到正常的运行状况,所以没有设计隔风栅,这种影响虽然较小,但我们认为在要求很高的计算机机房中我们最好不要让系统出现一段时间的错误运行,因此我们可以为空调系统人为地增加隔风栅。
        7)检查计算机及其它需要制冷的设备进风侧的风压是否正常,因为随着计算机设备的搬迁和增加,地板下面的线缆的增加有可能就影响空调系统的风压,从而造成计算机及其它设备跟前的静压不够,这就需要我们设备维护和管理人员对空调系统的风道做出相应的调整或增加空调设备。

      0 评论

    • ddd_3192 2015-08-16 15:24

      一、低电源电压不启动  
        低电源电压不启动往往是由于电压降低或缺相导致,电源电压偏低,致使24v变压器输出电压不足;冷凝器内24v交流接触器不能工作。具体的需要用万用表来测试进行判定。必要时配设电网稳压器。
        
        压缩机故障报警是机房精密空调最常见的报警之一,在制冷系统中,高压控制器调定在350psig,机器运行中,当高压值到达此限时,高压警报就产生了。要想使压缩机再次启动,必须手动复位;但在按下复位按钮前,必须将造成高压的原因找出,才能使机器运转正常。
        
        二、压缩机高压报警  
        对于制冷系统建议清洗冷凝器的表面灰尘及脏物,但应注意不要损伤铜管及翅片。维护后还出现报警的话可在系统菜单,维护周期中进行维护确定即可消除报警。
        
        三、加湿器制冷系统需要维护  
        它通常是由于制冷循环出现障碍引起的,如氟里昂压力过高、压力过低或由此导致的压机过热等原因。具体的需要用压力表来测试进行判定。
        
        对于加湿器和制冷系统需要维护的的报警处理,加湿器正常运行过程中,矿物颗粒等沉积物会聚集在加湿器平底锅上。这些沉积物必须定期维修清除,才能保证加湿器高效运行。由于各地水源具有不同的特点,因此清洗的时间渐渐应由各地自行决定。
        
      建议即使有机房有专门的机房监控系统对机房精密空调及其他设备进行监控,实时把控精密空调的状态,但每月对机房精密空调进行维修检查。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 6小时前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 1天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 1天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 1天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。