施工现场临时用电管理制度是什么内容

家冰 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 秉锅锅155 2015-08-17 14:13

        内容包括:

        1、工地所有临时用电由专业电工(持证上岗)负责,其他人员禁止接驳电源。

        2、施工现场每个层面必须配备具有安全性的各式配电箱。

        3、临时用电,执行三相五线制和三级漏电保护。由专职电工进行检查和维护。

        4、所有临时线路必须使用护套线或海底线。必须架设牢固,一般要架空,不得绑在管道或金属物上。

        5、严禁用花线、铜芯线乱拉乱接,违者将被严厉处罚。

        6、所有插头及插座应保持完好。电气开关不能一擎多用。

        7、所有施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷使用。

        8、施工机械和电气设备及施工用金属平台必须要有可靠接地。

        9、接驳电源应先切断电源。若带电作业,必须采取防护措施,并有三级以上电工在场监护才能工作。

      2 评论

    • Ambition_6663 2015-08-22 09:54

      第一条 ;为加强临时用电安全管理,避免人身触电、火灾爆炸及各类电气事故的发生,特制定本制度。
      第二条 ;本制度适用于石化集团公司、股份公司所属各单位,同时也适用于进入以上单位作业的外来施工单位和人员。
      第三条   本制度管理范围为各单位正式运行电源上所接的一切临时用电;海上平台独立发电设备的临时用电安全管理可参照本制度执行。
      第四条   临时用电审批程序
      (一)在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属生产必须时,在办理临时用电作业许可证的同时,按规定办理用火作业许可证。
      (二)本企业内部单位的临时用电,由用电单位持用火作业许可证、电工作业操作证到供电管理部门办理临时用电作业许可证。
      (三)本企业以外单位及本企业下属多种经营企业需临时用电时,由用电单位持用火作业许可证、电工作业操作证、施工许可证等到供电管理部门办理临时用电作业许可证,临时用电作业许可证须经用电或施工主管单位负责人签字。
      第五条   临时用电作业许可证有效期限应与用火作业许可证一致。
      第六条   临时用电管理
      (一)临时用电作业许可证一式三联,第一联由供电审批部门存档,第二联交供电执行单位保存,第三联由临时用电执行人保存。
      (二)临时用电结束后,临时用电作业许可证第一联由供电执行单位签字后,由用电执行人交供电主管部门注销。

      0 评论

    • zsysandman 2015-08-16 21:11

      、施工现场用电严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005,建立健全施工现场临时用电管理制度,落实临时用电管理措施。编制临时用电施工方案,各种电气设备的布置和安装应符合临时用电施工组织设计的要求。 · 2、临时用电安全器材必须按建工集团的要求在合格供货方购买。 3、施工现场供电线路、电气设备的安装、维修保养及拆除工作,必须由专业人员进行。作业人员必须是经过专业安全技术知识培训和考试合格,取得特种工种作业操作证的电工并持证上岗。(在有效期内),并设专人负责。每天对现场用电设备、设施、线路进行两次例行巡视检查,发现问题及时停电检修并监护,同时报有关领导组织处理,所有设备、设施、线路要防护到位。设备设施要保持整洁有效。建立临时用电安全技术档案制度。对施工现场的用电设备、线路等按规定每月至少检查二次,并做好检查记录,进行存档。 4、临时用电负责人应组织有关人员定期对现场进行全面检查,对出现的问题应迅速采取纠正整改措施。 5、临时用电配电系统采用三相五线制接地保护系统,各种电器设备和电力机械的外壳、金属支架和底座必须与地线可靠连接。配电箱设二极漏电保护。 6、所有电气设备实行一机一闸一箱一漏控制,不得出现一闸多机的情况,对各配电箱的漏电开关每月进行一次试验。 7、配电箱、开关箱的使用都按以下规定执行: 所有配电箱都应有接线图、名称、用途、分路标志,箱门必须加锁;配电箱、开关箱进行专人负责,包括每月进行的检查维修。对塔吊和总箱应有接地电阻遥测记录,且每季度应复测一次,接地电阻值不应大于10Ω。 8、地下照明必须采用36V电压,严禁使用220V电压,民工生活区照明采用36V安全电压。对于220V用电,应由民工队申请,经项目部电气负责人、安全管理负责人、施工员共同签字后,由现场临电人员操作,宿舍内严禁使用电炉和电褥取暖。 9、现场照明灯具与器材必须绝缘良好,照明线路应布线整齐,相对固定。室内安装的灯具高度不得低于2.5米,室外安装的照明灯具不得低于3米。施工现场小面积照明采用移动式1KW封闭式碘钨灯,碘钨灯架需有接地保护,应由电工统一管理,并由电工安装到位,严禁使用者私自拆装。照明灯具与易燃物之间,应保持一定的安全距离。 10、电动工具一般场所选用Ⅱ类手持电动工具,并应装设漏电保护器,额定动作电流不大于15mA,漏电动作时间小于0.1秒,手持电动工具的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,手持电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损,使用前必须做绝缘检查和空载检查,绝缘合格、空载运转正常后方可使用。Ⅱ类手持电动工具绝缘电阻使用500V兆欧表测量,带电零件与外壳之间绝缘电阻不应小于7MΩ。使用手持电动工具时,必须按规定穿戴绝 缘防护用品。 11、电焊机需装在闸箱防护棚内,并严格落实防雨措施。电焊机的一、二次侧必须有防护罩,一次线不得超过5米,有电工拆装,二次线必须用焊压接线端子,螺栓压紧,
      不得绑扎,二次线必须双线到位,不得借路使用。所有电焊机在使用时除在一次侧装设专用的漏电开关外,其二次侧还装设专用的二次触电保护器。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。