建筑电路施工方法是什么,有哪些要点

林一青 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • zsysandman 2015-08-16 14:37

      一、电路改造注意
      1、电线线路开槽
      施工负责人在与业主商量好用电功能与要求之后,与电工师傅交底,弹好平行与垂直线开槽。放好开关插座底盒。插座类距地面40 厘米开槽,挂式空调插座距地面 2.2 米开槽,开关距地面 1.2 — 1.4 米开槽。开关插座底合安装要弹水平线开槽。厨卫间须根据设计的使用功能进行弹线开槽。
      2、电线电路布线
      用材要求、2.5 — 6 平米以上铜芯线、 16mm 以上线管。
      布线要求:大部分电工师傅在电路布线中,没有考虑将强电与弱电,开关、空调插座与电器插座分开走线。所以开槽也节省了大批工序。强电与弱电的要求布线在最底限度下相隔30 厘米,空调插座专用 6 平米以上的电线分组,电器插座专用 4 平米分组,开关 2.5 平米以上专用分组。空调线组距地面 2 米以上走线。电器线组地面走线,开关及照明灯线组墙顶面走线。开关插座底合安装时必须水平垂直,这样使后面的面板安装会更平整。厨房的开关插座须根据厨柜设计的使用功能来布置安装。所有电线路布置好之后,施工负责人记好线路的布置及排放尺寸,这样方便后期各类家居饰品安装。
      用什么管子穿多少线是工人最喜欢玩花样的地方。现在的PVC 管一般有 6 分和 4 分两种。如果条件允许都使用 6 分的,并且在预算中注明。 4 分的管子只可以穿 1.5 的照明线,而且一根管子中最多只可以穿 3 根电线。 6 分管子可以穿 2.5 的电线,一根管子中最多也是只可以穿 3 根 2.5 的电线。这些都是宝贵的施工规范,千万不可以马虎,或者被工人欺骗。坚持就是胜利,否则今后吃亏的还是自己。
      二、电路改造施工程序
      施工人员对照设计图纸与业主确定定位点→施工现场成品保护→根据线路走向弹线→根据弹线走向开槽→开线盒→清理渣土→电管、线盒固定→穿钢丝拉线→连接各种强弱电线线头,不可裸露在外→封闭电槽→对强弱电进行验收测试
      定位:首先要根据你对电的用途进行电路定位,比如,那里要开关、那里要插座、那里要灯等要求,电工会根据你的要求进行定位。
      开槽:定位完成后,电工根据定位和电路走向,开布线槽,线路槽很有讲究,要横平竖直,不过,规范的做法,不允许开横槽,因为会影响墙的承受力。
      布线:布线一般采用线管暗埋的方式。线管有冷弯管和PVC 管两种,冷弯管可以弯曲而不断裂,是布线的最好选择,因为它的转角是有弧度的,线可以随时更换,而不用开墙。
      弯管:冷弯管要用弯管工具,弧度应该是线管直径的10 倍,这样穿线或拆线,才能顺利。
      三、电路改造需要的材料
      电线一般分为照明线、插座线和空调线。
      A、家装水电二次改造强电线路需采用经过国家强制 3C 认证标准的 BV (聚氯乙烯绝缘单芯铜线)导线;一般不采用护套多芯线缆,如出现多芯与单芯线缆对接情况,必需对接头处进行涮锡处理。
      B、强电材料采购遵循不同用途线缆采用分色原则,防止不分色造成后期维护不方便,具体表现在:零线一般为蓝色,火线(相线)黄、红、绿三色均可采用,接地线为黄绿双色线。保证线色的统一分配有利于后期维护工作。
      四、电路改造的线路设计
      (1 )强弱电的间距要在 30---50 公分,他们只能作远邻,不能作近亲,不知道什么时候,也不管你愿不愿意,他们就会串门,打扰你的电视和电话。
      (2 )强弱电更不能同穿一根管内
      (3 )管内导线总截面面积要小于保护管截面面积的 40% ,比如 20 管内最多穿 4 根 2.5 平方的线
      (4 )长距离的线管尽量用整管
      (5 )线管如果需要连接,要用接头,接头和管要用胶粘好
      (6 )如果有线管在地面上,应立即保护起来,防止踩裂,影响以后的检修
      (7 )当布线长度超过 15 米或中间有 3 个弯曲时,在中间应该加装一个接线盒,因为拆装电线时,太长或弯曲多了,线从穿线管过不去。
      (8 )一般情况下,空调插座安装应离地 2 米以上;电线线路要和煤气管道相距 40 公分以上
      (9 )没有特别要求的前提下,插座安装应离地 30 公分高度
      (10 )很关键的,在做完电路后,一定要让施工方给你作一份电路布置图,一旦以后要检修或墙面修整或在墙上打钉子,防止电线被打坏。
      (11 )开关、插座面对面板,应该左侧零线右侧火线开关、插座面对面板,应该左侧零线右侧火线
      (12 )家庭装修中,电线只能并头连接,绝对不是我们平时随便一接就 OK 那么简单
      (13 )接头处采用按压接线法,必须要结实牢固
      (14 )接好的线,要立即用绝缘胶布包好
      (15 )你家装修过程中,如果确定了火线、零线、地线的颜色,那么任何时候,颜色都不能用混了,要不,有好看的了
      (16 )家里不同区域的照明、插座、空调、热水器等电路都要分开分组布线,一旦哪部分需要断电检修时,不影响其他电器的正常使用。
      五、电路改造设计时应注意的问题
      (1 )电路的设计一定要详细考虑可能性、可行性、可用性之后再确定。谁也不愿意在新家的墙上地上满拉电线。电路设计同时还应该注意其灵活性,有时候也不能太“周全”了。死抗着总结出一个比较简单的原则:在电器插头比较集中的位置考虑将来接一个插线板,效果往往要好于设置满墙的插座;
      (2 )卧室顶灯可以考虑双控(床边和进门处);
      (3 )客厅顶灯根据生活需要可以考虑装分控开关(进门厅和回主卧室门处);
      (4 )注意观察电话插座、网线插座内有无模块;
      (5 )环绕的音响线应该在电路改造时就应埋好。
      (6 )注意强弱电线不能在同一管道内,会有干扰;
      (7 )客厅、厨房、卫生间如果铺砖,一些位置可以适当考虑不用开槽布线;
      (8 )插座离地面一般为 30CM ,不应低于 20CM ,开关一般距地 130CM ;
      (9 )排风扇开关、电话插座应装在马桶附近,而不是进卫生间门的墙边;
      (10 )浴霸应考虑装在靠近淋浴房或浴缸的位置,而不是装在卫生间的中心位置;
      (11 )阳台、走廊、衣帽间可以考虑预留插座;
      (12 )带有镜子和衣帽钩的空间,要考虑镜面附近的照明;
      (13 )客厅、主卧、卫生间应根据个人生活习惯和方便性考虑预设电话线;
      (14 )一根管里最多三条线,而且切记:改造之前要说清 1 米是如何算的,应该按一根管计算,而不是按一条线计算;
      (15 )暗盒如何收费一定要事先说好,这是水电路改造最隐蔽、最黑暗的利润点。一个暗盒市场上也就一、两块钱,而装修队往往收取十几元钱,一般家装需要暗盒的数量少也得有五、六十个
      (16 )插座的位置很重要,常有插座正好位于床头柜后边,造成柜子不能靠墙的情况发生。
      (17 )有些厨房的插座还是带开关的方便,以避免例如日后电饭锅插头要时常拔来拔去的不方便
      (18 )电视后面没必要设置太多插座,最好是以后连一个插线板放在电视机侧面。
      (19 )电工规范中,要求埋暗管必须用 PVC 管,有接头的地方必须留面板,以备检测用。而实际操作中,为了美观,很多工人都选择把面板堵死了,大家自己权衡利弊吧;
      (20 )电路改造有必要根据家电使用情况考虑进行线路增容;
      (20 )应该与工人明确沟通意图,设计思路。并在墙上弹线绘实际电路改造路线;
      六、电气工程的基本要求
      电器产品材料必须符合产品标准和安全标准的要求,电气施工人员应持证上岗。
      A、每户设置的配电箱尺寸,必须根据实际所需空开而定;每户均必须设置总开(两极)+漏电保护器(所需位置为 4 个单片数,断路器空开为合格产品),严格按图分设各路空开及布线,并标明空开各使用旧路。配电箱安装必须有可靠的接地连接;
      B、与房东确定开关、插座品牌,核实是否门铃、门灯电源,校对图纸跟现场是否相符,不符时经客户同意应机应调整交签字;
      C、电器布线均采用中策 BV 单股铜线,接地线为 BBR 软铜线,穿 PVC 暗埋设(空心楼板,现浇屋面板除外)走向为横平竖直,沿平顶墙角走,无吊顶但有 80mm 膏阴角线时限走Ф 20mm 、Ф 15mm 各一根,禁止地面放管走线;严格按图布线(照明主干线为 2.5mm2 ,支线为 1.5mm2 )管内不得有接头和扭结,均用新线,旧线在验收时交付房东。禁止电线直接埋入灰层(遇泥凝土时采用 BVV 护套线);
      D、管内导线的总截面积不得超过管内径截面积的 40% 。同类照明的几个同路可穿入用一根管内,但管内导线总数不得多于 8 根;
      E、电话线、电视线、电脑线的进户线均不得移动或封闭,严禁弱电线与导线安装在同一根管道中(包括穿越开关、插座暗盒和其用暗盒),管线均从地面墙角直;
      F、严禁随意改动煤气管道及表头位置,导线管与煤气管间距同一平面不得小于 100mm ,不同平面不得小于 50mm, 电器插座开关与煤气管间距不小于 150mm ;
      G、线盒内预留导线长度为 150mm, 平顶预留线必须标明标签,接线为相线进开关,零线进灯头,零线进灯头,面对插座时为左零右相接地上;开关插座安装必须牢固、位置正确,紧贴墙面。同一室内,盒内在同一水平线上;
      开关、插座常规高度(以老地坪计算),安装时必须以水平线为统一标准。
      七、家庭电路改造施工及其注意事项
      (1 )二手房预制板结构楼板尽量避免在原楼板基础上开槽走管,防止打穿到楼下甚至因为施工中的较大震动可能会造成老楼房结构破坏。
      (2 )不宜随意在地面开槽跨接线管,避开管道区;不宜随意在地面打卡固定管线,避开管道区
      (3 )开暗盒遇到钢筋要避开,可上移下移甚至更改位置,禁止断筋。
      (4 )禁止在墙体开长横槽走电管。承重墙易破坏结构,轻体墙长距离断筋照样会造成后患。
      (5 )无特殊情况,电线管不宜走石膏线内,易造成死弯,死线。
      (6 )管径小于 25MM 的 PVC 冷弯电管拐弯用弯管器,不能加弯头拐弯。
      (7 )走电管禁止采用三通走线,后期无法维护。
      (8 ) PVC 电线管铺设完毕,需用 PVC 胶粘结接口处。
      (9 )卫生间潮湿区域地面不宜走电管;如避免不了,地面必需整管,不可留管接头。
      (10 )电线管预先铺设完毕,固定完毕,然后用钢丝穿线
      (11 )电路走线把握“两端间最近距离走线”,禁止无故绕线,无谓增大水电改造开支且易造成人为的“死线”情况发生。
      (12 )强弱电线接线盒间距正常情况下≥ 500MM ,地面平行间距不低于 200MM ,弱电电线特别是铜轴电缆必需采用多层屏蔽功能线缆。
      (13 )卫生间等电位联接端子箱不可封死
      (14 )各房间插座开关面板参考数据。照明控制主开关高度 1400-1500MM ,左右距毛坯门框 200MM ;普通插座高度 350-400MM ;床头双控开关高度 850MM 左右;壁挂电视电源高度根据空间大小及电视尺寸确定,一般高度为 1000-1200MM ;背景音乐,温控、智能照明、电器控制弱电面板高度数值参考照明主开关,以方便控制为宜。
      (15 )禁止非导管电线直埋入墙、顶、地面以下。
      (16 ) PVC 导线管暗敷使用规格, 2.5 平方 BV 导线采用直径 16MM 管, 4 平方 BV 导线采用直径 20MM 管,保证暗敷导线管穿线后的空余量≥ 60% 。
      (17 )保证导线连接坚固,接头不受拉力,包扎严密,导线间连接应用压接或绞接法,绞接长度不小于 5.5 圈,裸露电线头必须先用防水胶带包扎后用耐磨胶布缠绕。
      (18 )强电改造中原则上禁止单芯线缆与多芯线缆直接对接头,如无法避免,接头必需涮锡处理。
      (19 )严格遵守设计方案强弱电走线方案弹线开槽 . 线管长度超过 15m 或有两个直角弯时,应增设拉线盒或适当增大直角弯半径。暗埋管线弯路过多,铺设管路时,应按设计图纸要求及现场情况,按最近的距离铺设线路。
      (20 )强电电源线与电话线、电视线、网线、音响线等弱电线不得穿入同一根管内。
      (21 )强电导线电管与水管、燃气、弱电电管不可同槽暗敷 .
      (22 )家装水电改造中,强电导线线色需要分明确:相线 (L) 颜色宜用红、绿、黄三相任意色,零线 (N) 采用蓝色,保护 (PE) 线用黄绿双色线,控制线采用白色。
      (23 )电气改造中任何接线头处必需加装过线盒 , 直管中不可留有接线头 ; 龙轩建议任何有线头接线盒不可用石膏或水泥材料封堵 , 加装盖板易于维护。
      (24 )电气工程施工完成后,应进行必要的检查和试验,如漏电开关的动作,各回路的绝缘电阻以及电器通电,灯具试亮、开关试控制等,检验合格后方能进行下一步工作。
      (25 )电路改造竣工后必需出具相关详细图纸。

      0 评论

    • Ambition_6663 2015-08-16 13:05

      为加强电力建设施工现场的用电管理,确保用电安全、可靠,防止事故发生,合理选择供用电设备的接地保护、接零和三级漏电保护是非常必要的。接地保护又称保护接地(安全接地),是将电气设备的金属外壳与接地体连接,以防止因电气设备绝缘损坏使外壳带电时,操作人员接触设备外壳而触电。接零保护是将电气设备的金属外壳与供电变压器的中性点相连接,为防止电气设备因绝缘损坏而使人身遭受触电危险。漏电保护(漏电电流保护)是对有致命危险的触电提供间接的接触保护。?

      1保护接地与接零?

      电力建设施工现场采取何种接地与接零方式,与现场的供电方式有关。?

      a. 在中性点非直接接地的低压电网中,电力装置应采用低压接地保护。?

      b. 在中性点直接接地的低压电网中,电力装置应采用低压接零保护,见图1。有时在中性点直接接地的三相四线制TN—C电网中,做保护中性线PEN 重复接地以降低漏电设备外壳的对地电压;减轻因中性线中断而产生的触电危险;保护中性线截面不应小于相线截面的50%,并应尽可能与相线相同。 ?

      c. 在使用专用变压器供电的低压电网中,电力装置应采用中性点直接接地的三相五线制(TN—S)保护接零系统——电气设备的金属外壳必须与专用保护零线(PE)可靠连接;专用保护零线应由工作接地线、配电室(箱式变压器)的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出,如图2所示。

      2接地与接零保护原则?

      2.1保护接地原则?

      在中性点不接地的低压系统中,正常情况下电力建设需要的各种电力装置的不带电的金属外露部分、电能供应的设备外壳都应接地(特殊规定例外)。?

      a. 电机、变压器、携带式或移动式用电器具的金属底座和外壳。?

      b. 电气设备的传动装置。?

      c. 配电、控制、保护用的屏(柜、箱含铁制配电箱)及铆焊、焊工的操作平台等的金属框架和底座。?

      d. 汽油、柴油、机油等储油罐的外壳。?

      e. 20 m以上的竖井架(如烟囱施工的中央井架、电动提/升模装置)脚手架、水塔施工用的起重折臂吊、曲线电梯的轨道。

      ?f. 安装在电力线路杆塔上的电力设备的外壳及支架。?

      g. 起重机(电动葫芦、龙门吊、DBQ系列塔吊等)的每条轨道应设2点接地。在轨道之间的接头处,宜作电气连接;接地电阻应小于4 Ω。装有接地滑接器时,滑接器与轨道或接地滑接线应可靠连接。司机室与起重机本体用螺旋连接时,应进行电气跨接,其跨接点不应少于2处:跨接宜采用多股软铜线,其截面面积不得小于16 mm2,两端压接接线端子应采用镀锌螺旋固定;当采用圆钢或扁钢进行跨接时,圆钢直径不得小于12 mm,扁钢截面的宽度和厚度不得小于40 mm、4 mm。?

      2.2保护接零原则?

      2.2.1正常情况?

      在正常情况下,施工现场的下列电气设备不带电的外露导电部分应做保护接零。?

      a. 电机、变压器、照明用具、手持电动工具的金属外壳。?

      b. 电气设备传动装置的金属部件。?

      c. 配电屏与控制屏的金属框架。?

      d. 室内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门。?

      e. 电力线路的金属保护管、敷线的钢索、起重机轨道滑升模板金属操作平台等。?

      f. 安装在电力杆线上的开关、电容器等电气装置的金属外壳及支架。?

      g. 环境恶劣或潮湿场所(如锅炉房、食堂、地下室及浴室、电缆隧道)的电气设备必须采用保护接零。

      2.2.2注意事项?

      在敷设保护零线时,保护零线应单独敷设,不作它用;保护零线不得装设开关或熔断器。尤其是在施工用电与外电线路共用供电系统时,电气设备应根据当地供电公司的要求采用保护接地或保护接零;在由同一发电机、同一变压器或同一母线供电的低压电力网中,不宜同时采用接地保护与接零保护。此外,若用电设备厂家有明确的接地与接零规定,首先应根据厂家说明进行必要的接地与接零保护。?

      3漏电保护原则?

      施工现场所有用电设备,除按照以上原则进行保护接地或保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器,施工现场应采用三级漏电保护。增加三级漏电保护能圆满解决漏电保护与供电的矛盾,提高漏电保护的灵敏度和可靠性,使停电局限在一个较小范围内,保障施工现场用电安全。三级漏电保护应遵循以下2项原则进行设置选择。?

      3.1漏电保护器额定漏电动作电流的协调配合?

      一级末端保护(即就地用电负荷保护)的漏电保护器额定漏电动作电流IΔn1应满足:IΔn1≤30 mA。?

      二级保护(即干线或分支线保护)的漏电保护器额定漏电动作电流IΔn2满足:IΔn2≥1.5IΔn1。?

      三级保护(即二级的上一级,主干线或总干线保护)的漏电保护器额定漏电动作电流IΔn3一般为300 mA,即应满足:300 mA ≥IΔn3≥1.5IΔn2 。?

      因此三级总保护可用下列三式表达:?

      3.2漏电保护器额定动作时间的协调配合?

      a. 上下级漏电保护器额定动作时间按《漏电保护器安装运行规程》规定,级差为0.2s。做末端保护的漏电保护器额定动作时间为快速型,动作时间要小于0.1 s。干线或分支线二级保护的漏电保护器额定动作时间增加延时0.2 s 。三级保护增加延时0.4 s 。?

      b. 也可以利用漏电保护器反时限延时特性,二级比一级延长0.1 s,三级需增加延时0.2 s。?

      c. 若施工现场所选漏电保护器为反时限型,因IEC未制定相应规定,可参照日本标准进行动作时间的配合。?

      当漏电电流为IΔn(额定漏电动作电流)时,?

      1 s≥动作时间t>0.2 s;?

      当漏电电流为1.4IΔn时,

      0.5 s≥动作时间t>0.1 s;

      当漏电电流为4.4IΔn时,

      动作时间t

      0 评论

    • AN拉勾勾 2015-08-15 22:07

      1. 设计布线时,执行强电走上,弱电在下,横平竖直,避免交叉,美观实用的原则。
        2. 开槽深度应一致,一般是PVC管直径 10MM。
        3. 电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。一般情况,照明1.5平方,空调挂机及插座2.5平方,柜机4.0平方,进户线10.0平方。
        4. 暗线敷设必须配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设拉线盒。天棚上的灯具位设拉线盒固定。
        5. PVC管应用管卡固定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘牢,弯头均用弹簧弯曲。暗盒,拉线盒与PVC管用锣接固定。
        6. PVC管安装好后,统一穿电线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
        7. 电源线与通讯线不得穿入同一根管内。
        8. 电源线及插座与电视线及插座的水平间距不应小于500mm。
        9. 电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。
        10. 穿入配管导线的接头应设在接线盒内,线头要留有余量150MM,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。
        11. 安装电源插座时,面向插座的左侧应接零线(N),右侧应接相线(L),中间上方应接保护地线(PE)。保护地线为2.5平方的双色软线。
        12. 当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上。严禁安装在木楔、木砖上。
        13. 连接开关、螺口灯具导线时,相线应先接开关,开关引出的相线应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端于上。
        14.导线间和导线对地间电阻必须大于0.5MΩ。
        15. 电源插座底边距地宜为300mm,平开关板底边距地宜为1300mm。挂壁空调插座的高度1900MM。脱排插座高2100MM,厨房插座高950MM,挂式消毒柜1900MM,洗衣机1000MM。
        电视机650MM。
        16.同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm.
        17..每户应设置强弱电箱,配电箱内应设动作电流30MA的漏电保护器,分数路经过控开后,分别控制照明,空调,插座等。控开的工作电流应与终端电器的最大工作电流相匹配,一般情况下,照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户40-60A。
        18.安装开关,面板,插座及灯具时应注意清洁,宜安排在最后一涂乳胶漆之前,或者是刷完漆后再作暗盒周边局部修补。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。