zsysandman 2015-08-16 13:08
1.便宜的在百元左右,稍微贵的四五百不等。
2.设备间的位置和面积是设计中的主要内容,其要点如下:
1、设备间的理想位置应处在建筑物内综合布线系统干线网络的中间位置。一般常位于地下室或一、二层,并应尽量靠近建筑物内的引入通信线路处,以便与屋内外各种通信设备和网络接口连接,所以通信线路的引入处和通信设备以及网络接口的间距,一般不宜超过15m。此外,设备间还应邻近电梯间,以便装运笨重设备,同时,要注意电梯内部的面积大小和净空高度以及电梯载重的限制。有的大厦采用电信接入间(地下一层)加设备间(二层)的设计模式。
设备间一般装有电话、数据、计算机等系统的各种主机设备及其保安配线设备和空调设备,并有各个系统共用的综合布线系统的进线接续设备,又是网络集中控制维护管理以及管理人员值班的场所。有时在特殊情况下,上述用户电话交换机和计算机的主机设备也可分别设置,但应考虑距离设备间不宜太远,以便综合布线系统的通信网络连接和使用,有利于缩短缆线的长度和保证信息传输质量。
设备间的位置应选择在环境安全、条件良好(如干燥、通风和清洁以及明亮)和便于维护的地方。设备间的上面或附近不应有渗漏水源、存放腐蚀、易燃、易爆物品或有电磁干扰源等事故隐患的场所或设施。
设备间的位置应便于安装接地装置,根据房屋建筑的条件和通信网络的需要,按照接地标准选用切实有效的接地方式进行设计。
2、设备间的面积大小应根据智能化建筑的工程建设规模、各种系统的配置、安装设备的数量和网络结构的要求以及今后发展需要等因素综合考虑确定。要求在设备间内应安装所有设备(包括用户电话交换机、计算机主机和进线接续设备等),并应有足够的安装施工和维护检修空间,机柜距离墙面600mm以上。设备间的面积大小除上述因素外,还应预留适当发展余地,以适应今后一定时期的需要。