    • ddd_3192 2015-08-16 11:22

      一、热水器使用时间长了,内部接头松了,拧紧或换一个新的就可以了;

      二、如果使用了两年以上,还可能是热水器的感应针出了问题,导电功能不好,这样则必须换新;

      三、点火器坏了,打火后热水器会因自然反应起火,但几秒钟左右因为热度感应不够就又会熄掉,这必须更换点火器。
      四、电磁阀坏。

      五、电池没电了,须更换电池;

      六、水压低,你可以尝试不同的时间开热水器。

      七、有时因为排烟管道倒灌风也会有此现象,您只要在排烟口加装风帽就可以解决问题。

      1 评论

    • 秉锅锅155 2015-08-16 13:34

       点燃后熄火,属于不好点火故障。 燃气热水器不好打火的原因有很多, 水,气, 电任何一方面的元器件损坏, 都会引起热水器打不着火. 但现在热水器元器件的质量普遍提高, 不那么容易坏, 其实很多时候打不着火的原因是因为水路结垢引起热水管路堵塞, 导致水路流动背压较大, 大到一定程度, 热水器水气联动装置会认为是热水龙头已关闭而关闭燃气通道, 没有燃气, 当然打不着火了,如果近期热水龙头全开, 热水水压较小, 可能性则更大.既然点火器工作正常, 就更加可以确定了.建议马上清洗除垢, 可以网购一套 燃气热水器免拆除垢器, 用它给热水器注入除垢剂清洗一下热水器内部和热水管路内部, 操作简单方便, 用它以后定期清洗, 当可避免再度发生此问题.很多人都用过了, 真实有效.

      0 评论

    • AN拉勾勾 2015-08-15 23:03

      观察机器点燃以后是否还在继续点火然后过几秒钟就会熄火,这样的话就是长打火故障现象。一般都是点火反馈针(单独不点火的)或者是控制器出现了故障。
      原理是当机器启动点火燃烧时,机器的火焰探测针接触到火焰后就会产生信号传递到控制器。控制器一接受到信号后就确定了机器点火燃烧成功就关闭点火系统进入正常的工作状态了。一旦火焰离开反馈针反馈信号中断机器就自动关机,这种功能就是热水器的意外熄火保护功能。
      所以你先检查点火反馈针和火焰的接触和控制器的链接是否良好(最好用细砂纸清理一下感应针与其附近的壳体),然后再考虑是否是控制器的故障。