清水一掬 2015-08-12 16:21
一、常见的现象:
1、在纵墙的两端出现斜裂缝,多数裂缝通过窗口的两个对角,裂缝向沉降较大的方向倾斜,并由下向上发展。裂缝多在墙体下部,向上逐渐减少,裂缝宽度下大上小、常常在房屋建成后不久出现,其数量及宽度随时间逐渐发展。
2、在窗间墙的上下对角处成对出现水平裂缝,沉降大的一边裂缝在下,沉降小的一边裂缝在上。
3、在纵墙中央的顶部和底部窗台处出现竖向裂缝,裂缝上宽下窄。当纵墙顶部有圈梁时,顶层中央顶部竖向裂缝较少。
二、防治的办法:
1、加强基础坑(槽)钎探工作。对于较复杂的地基,在基坑(槽)开挖后应进行普遍钎探,待探出的软弱部位进行加固处理后,方可进行基础施工。
2、合理设置沉降缝。操作中应防止浇筑圈梁时将断开处浇在一起,或砖头、砂浆等杂物落入缝内,以免房屋不能自由沉降而发生墙体拉裂现象。
3、提高上部结构的刚度,增强墙体的抗剪强度。应在基础顶面(±0.00)处及各楼层门窗上部设置圈梁,减少建筑物端部门窗数量。操作中严格执行规范规定,如砖浇水润湿,改善砂浆和易性,提高砂浆饱满度和砖层间的粘结(提高灰缝的砂浆饱满度,可以大大提高墙体的抗剪强度)。在施工临时间断处应尽量留置斜槎。当留置直槎时,也应加接结筋,坚决消灭阴槎无拉结筋的作法。
4、宽大窗口下部应考虑设混凝土染或砌反砖拱以适应窗台反梁作用的变形,防止窗台处产生竖直裂缝。为避免多层房屋底层窗台下出现裂缝,除了加强基础整体性外,还可采取通长配筋的方法来加强;另外,窗台部位也不宜使用过多的半砖砌筑。
5、对于非地震地区一般性裂缝,若数年后不再发展,则可认为不影响结构安全使用,局部宽缝处,用砂浆堵抹即可;对于影响安全使用的结构裂缝和因墙体原材料强度不够而发生的裂缝,应合同设计部门提出方案后,进行加固处理。
Standby凡 2015-08-12 15:33
1、墙体和窗户之间缝隙用发泡剂填充后,外面必须再要用防水密封胶密封窗户与墙体之间的缝隙。当然前提是缝隙不能太大。缝隙太大的话,就必须先要防水砂浆填充抹平后,门窗安装固定,窗户四周要用发泡剂填实,固化后切割平整,最后外边框四周内外两侧均打密封胶。 如果裂缝不大的话,自己到市场去买点密封胶和简易胶枪,然后做修补工作就好。
1、渗水的原因有很多,如外墙密封胶开裂、漏打、视严重程度会出现局部少量渗水或大面积渗水,下窗框工艺盖帽没有打胶密封、两樘窗之间的拼接缝没有打胶密封等;
2、窗框排水口堵塞或者铣漏,有可能铣刀过长铣外排水口是将型材内腔铣头,这种情况需要将外排水口用10mm的钻头铣开,用密封胶将内腔铣透的口堵死;
3、先用聚氨酯发泡剂填满,固化后用刀割去多余的部分, 然后用中性硅酮玻璃胶均匀密封;先将原有胶全部清除,基层清扫干净,不能有浮灰不能有水,买中性耐候密封胶,打胶时连续一致不能出现断点,宽窄一致,粘接牢固。