低压刀开关型号怎么选

蔡琴 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • [昵称被屏蔽] 2015-08-07 11:04

      具体如何选择刀开关,个人认为主要考虑两个方面:
      1.结构形式

      根据到刀开关在线路中的起到的作用或在成套配电装置中的安装位置来确定它的结构形式。比方属只是用于隔离电源时,则只需选用不带灭弧罩的产品;如用来分断负载时,就应选带灭弧罩的,而且是通过杠杆来操作的产品;如中央手柄式刀开关不能切断负荷电流,其他形式的可切断一定的负荷电流,但必须选带灭弧罩的刀开关。此外,还应根椐是正面操作还是侧面操作,是直接操作还是杠杆传动,是板前接线还是板后接线来选择结构形式(在设计与问价时应该说明白所有的情况)。我用上海人民电器开关厂的HD、HS系列刀开关说明下:
      HD11,HS11主要适用用于磁力站,不能切断带有负载的电路,仅作隔离电流之用;
      HD12,HS12主要用于正面侧方操作前面维修的开关柜中,其中有灭弧装置的刀开关可以切断额定电流以下的负载电路;
      HD13,HS13主要用于正面操作后面维修的开关柜中,其中有灭弧装置的刀开关可以切断额定电流以下的负载电路;
      HD14可用于动力配电箱中,其中带有灭弧装置的刀开关可以带负载操作。
      2.额定电流

      刀开关的额定电流,一般应不小于所断电路中的各个负载额定电流的总和。若负载是电动机,就必须考虑电路中可能出现的最大短路峰值电流是否在该额定电流等级所对应的电动稳定性峰值电流以下(注1)。如有超过,就应该选择额定电流更大一级的刀开关!

      0 评论

    • 卫生巾紫了 2015-08-07 10:54

      可以选用A级(国标)1000A
      刀开关的额定电压应等于或大于电源额定电压,额定电流应等于或大于电路工作电流(1500A以上刀开关关建议选用A级或大于电路电流1.25倍)。若用刀开关控制小型电动机,应考虑电动机的起动电流,选用额定电流较大的电器。刀开关的通断能力和其它性能均应符合电器的要求。

      0 评论

    • 落幕后悲伤 2015-08-07 10:33

      首先学习工厂供电的教材,学会怎样计算设备组、车间和工厂的计算负荷,然后工厂的实际供配电形式,根据计算负荷来选定高低压柜;对于单台电机,接触器、热继电器按电机的额定电流对应接触器、热继电器额定电流以及控制回路的控制电压选择即可。

      0 评论