3条回答
亮123 2015-08-07 19:54
断相与相序保护继电器作用和用途如下:
1、动态断相保护:电动机当三相供电发生断相时容易烧毁电动机,特别是动态断相时的保护尤为重要。动态断相的概念是当三相负载为电机类感性负载时,在运行期间发生某相电压断相的故障情况,此时因电机绕组产生的反电势作用到断相的回路,导致这一回路的电压不为零,造成的故障现象是三相电压不平衡,这也是绝大多数断相与相序保护继电器不能有效保护动态断相故障的原因(因普通断相与相序保护继电器无三相电压不平衡保护功能)。而L-420断相与相序保护继电器具有准确、灵敏的三相电压不平衡保护功能,当发生动态断相故障时,保护器‘断相/不平衡’指示灯闪烁,延迟5秒后保护器内部继电器动作,‘断相/不平衡’指示灯常亮。这样就更有针对性的加强了对起重、电梯、制冷等行业在使用过程中的可靠性。
2、静态断相保护: 静态断相是指三相回路中某相电压为零的故障现象。当发生静态断相故障时,保护器延迟1秒后内部继电器动作,‘断相/不平衡’指示灯常亮。复位方式为断电复位。
3、相序错保护: 当三相电压回路中有两相接反时会导致电机反转,在起重机、电梯、输送带等设备运行时造成严重的安全事故。相序错保护的动作时间为1秒,保护动作后‘相序’指示灯常亮,复位方式为断电复位。
繁华尽落 2015-08-07 16:54
过压和欠压保护:
过压保护判定依据为三相电压中最高电压大于过压判定值,欠压保护判定依据为最低电压小于欠压判定值,发生过欠压故障后保护器‘过/欠压’指示灯闪烁,在延迟设定的动作时间后内部继电器动作,保护动作后‘过/欠压’指示灯常亮。过欠压动作判定值的调节是工作电压与额定电压Ue的百分比,可从Ue±(5%~20%)任意调节,过欠压动作延迟时间可从0.1S~10S任意调节,调节方式均为嵌入式旋钮调节,过欠压同时调节,操作简单方便。过欠压保护复位方式为电压恢复正常后自动复位,复位时设有回差值,有效防止误动作。
三相电压不平衡保护:
三相电压不平衡会给电机类负载造成三相电流不平衡,电机发热量增大,严重时烧毁电机绕断相与相序保护继电器 。对于变压器而言,当高压侧断相时会给变压器二次侧造成三相电压不平衡故障。当三相电压不平衡度大于10%时JL-420电源保护继电器‘断相/不平衡’指示灯闪烁,如果不平衡故障持续存在5秒以上时保护器内部继电器动作,保护动作后‘断相/不平衡’指示灯常亮。三相电压不平衡保护的复位方式为不平衡度