门禁刷卡系统如何放线?

loongke1 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • tlcx 2015-08-06 10:48

      答:在门禁系统中有以下几种传输线路:  电源线  门禁系统的电源大多来自机房的UPS,以免在现场突发性断电时造成开门的误动作。电源线通常会处于220V交流传递的方式,目的是减少电源线上的压降。  在控制器旁,配备有稳压电源,将交流220V电源变换成直流12V电源,分别供给控制器和电锁。  门禁系统用的电锁绝大多数属于12V直流供电方式。在电锁开断的瞬间,由于电锁中线包(电磁铁线圈)的作用,会在电源线上产生很强的电流,它容易引起电源波动,而这一电源波动对控制器的稳定工作极其不利,所以在可靠性要求比较高的门禁系统中,控制器与电锁分别使用不同的电源模块,即220V交流供电到控制器时,使用两个12V直流的电源模块各自整流/稳压后,分别供给电锁和控制器。  各种电源线的选用基本上都是基于电工手册,选用标准的电源线。    控制器信号线  控制器中有三组信号线,分别连接到读卡器(4~9芯)、电锁中的锁状态传感器(2芯)和出门按钮(2芯)。这三路信号线可以使用综合布线中的双绞线替代。  为了避免空间的电磁干扰,读卡器信号线应采用屏蔽线,另两种信号线则可以采用屏蔽线,也可以采用非屏蔽线。  远传信号线  从控制器到管理电脑之间,有一根信号线,它的传输协议大多是RS485,在距离近的时候则可能是RS232(以减少一个RS232/RS485转换器),在要求传输速率快的时候,则采用TCP/IP协议,使用以太网传输。这三种协议都可以使用双绞线,只是在RS485或RS232传输时,基本上在门禁控制器的产品手册中都要求采用屏蔽线。为了避免电磁干扰,这根信号线应采用屏蔽双绞线。  当控制器需要使用输出硬接点直接控制硬盘录像机(在刷卡开门时同步录像)时,这根控制线(2芯)宜采用屏蔽线,以免因硬盘录像机输入信号幅值小的时候因电磁干扰而引起误触发。但如果是用硬接点直接传输照明灯的电源时,则应该采用电源线。  根据上述分析可知,在传输电源(为电锁、控制器和照明灯供电)时,应采用电源线,其截面积可以根据电流所产生的压降和发热计算,也可以查电工手册获得。  在传输传感器信号和控制信号时,应该根据读卡器和控制器的安装手册,选择屏蔽线或非屏蔽线。【远帆楼宇对讲门铃、门禁系统专家】

      3 评论

    • HH0807 2015-08-07 20:36

      现在的门禁刷卡系统一般门禁刷卡系统是主流通讯是TCP/IP 和USB无驱都有通讯线:RVVP2*0.5 开门按钮:RVV2*0.5 电锁:RVV4*0.5 读卡器:RVVP8*0.5 如果是网络TCP/IP的就用开门按钮:RVV2*0.5 电锁:RVV4*0.5 读卡器:RVVP8*0.5 通讯线用网络代替。

      1 评论

    • 一颗柠檬_4908 2015-08-06 12:45

      目前门禁刷卡系统是主流通讯是TCP/IP 和USB无驱,如果是网络的那就从路由器接一个网线出来接到指纹考勤机上,并分配一个不冲突的IP地址给考勤机,考勤机里IP,子网掩码,网关都要进行设置,同样,考勤软件也要设置相应的通讯方式为TCP/IP,并且IP地址设置和考勤机相同即可。如果是232的,30米左右即可,485的有缘可以做1200米,设置方式和上面相同,只是在考勤机上不用设置,在软件里设置对应的通讯方式即可。

      1 评论

    相关问题

    • 2 回答
      • 钢结构建筑的使用面积是如何进行计算的?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构行业是建筑行业中的一个重要分支,以钢材为主要材料,通过焊接、螺栓连接等方式构建建筑物的结构框架。相比传统的混凝土结构,钢结构具有自重轻、强度高、施工速度快等优势,因此在厂房、体育馆、桥梁等领域得到广泛应用。 然而,钢结构厂房施工工期需要多长时间呢?实际情况会因项目的规模、复杂度和施工条件等因素而有所不同
      • 使用面积 钢结构 钢结构防火漆 25天以前