高压配电柜设计规范有哪些

邢霞 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    5条回答

    • 流绪 2016-04-25 17:53

      高压配电柜技术要求(技术规范)  GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》  GB7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》  GB7251-97 《低压成套开关设备和控制设备》  ZBJ36001-89《低压抽出式成套开关设备》  JB4012-85 《低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器》 

      1 评论

    • shawn黄黄 2015-08-04 19:43

      高压配电柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。1)移开式或手车式(用Y表示):表示柜内的主要电器元件(如:断路器)是安装在可抽出的手车上的,由于手车柜有很好的互换性,因此可以大大提高供电的可靠性,常用的手车类型有:隔离手车、计量手车、断路器手车、PT手车、电容器手车和所用变手车等,如KYN28A-12。
      (2)固定式(用G表示): 表示柜内所有的电器元件(如:断路器或负荷开关等)均为固定式安装的,固定式开关柜较为简单经济,如XGN2-10、GG-1A等。

      1 评论

    • 你在泘我 2015-08-04 19:34

      柜型,高压容量,常规配电系统,进线柜,PT柜,计量柜,出线柜(分出线数量),电容柜(可选,带变压器出线柜的不用考虑电容容量-低压系统已补,高压笼型电机-出线可在就地配电电容柜,高压绕线式电机可在就地配进相补偿装置,后加一台备用出线柜。低压柜,柜型,GGD柜,进线柜,电容补偿柜(变压器容量*60%),馈线柜(根据需出线到现场动力柜的数量和容量配),动力柜(根据现场用电设备分布情况定,一般一台动力柜的控制数量不超过8套为宜)。抽出式柜,进线柜,电容柜同上,动力柜,可全部设在配电室,单台柜控制数量根据容量选择抽屉大小来定。

      1 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-08-04 14:52

      1、一般要求:
      1.1、配电箱、柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求。供货厂家应明确生产的产品执 行的标准(国家标准 GB7251、行业标准、企业标准),并根据所依据的标准提供相应的国 标、行标或企标(企业标准应高于国标或行标)。
      1.2、所有的电气元件及技术参数必须符合设计要求,如需更改必须按正规工程资料(洽商) 表格的要求填写并经设计院、建设单位、监理、施工单位及厂方代表共同签字认可。否则由 此产生的损失由供货单位负责。
      2、箱(柜)体部分:
      2.1 配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要求采用符合 国家标准的冷轧钢板。落地柜用 2.0mm 厚冷轧板制作,照明配电箱及控制箱大于等于 600mm 的用 2.0mm 厚冷轧钢板、小于 600mm 的用 1.5mm 厚冷轧钢板制做。二层底板需 用 2mm 厚冷轧板。
      2.2 配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地,配电 箱、柜的门、敷板等处装设电器,并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠 连接。
      2.3、暗装箱箱体板厚低于 3mm 的在箱体左侧背后附一根通长--40×4 镀锌扁钢,两端各长 出箱体 15cm。箱体板厚大于 3mm 的在箱体左侧背后上、下两端各焊(镀锌扁钢与箱体焊 接时的焊接长度要符合规范要求)一根--40×4 镀锌扁钢,超出箱体 15cm。暗装箱左、右两 侧的中间上下各 10cm 处各敷设一根 L40×4×50 角钢(已备安装时固定箱体使用)。
      2.4、 配电箱内外刷朱丹红防锈漆,面板前后喷塑处理。 柜体型号详见图纸。 材质为冷轧钢板, 颜色箱体为红色,面板喷塑处理为乳白色。
      2.5、动力照明配电箱内,地排、零排、必须有预留压线位置,接地螺栓,不小于 M10,镀 锌螺栓,接地点必须在箱体内左下角。

      0 评论

    • 上官苏志燮 2015-08-04 14:39

      SJ/T 31401-1994|高压开关柜完好要求和检查评定方法
      DL/T 791-2001|户内交流充气式开关柜选用导则
      DL 404-1991|户内交流高压开关柜订货技术条件
      DL/T 404-1997|户内交流高压开关柜订货技术条件
      DL/T 539-1993|户内交流高压开关柜和元部件 凝露及污秽试验技术条件
      TB/T 2010-1987|27.5kV交流电气化铁道开关柜技术条件
      DL/T 404-2005|户内交流高压开关柜订货技术条件


      1、 高压柜的制造、试验、安装等应满足中华人民共和国现行的相关标准及北京市供电局的有关求。
      2、 主要技术参数:额定电压12KV;额定电流630A;额定短路开断电流25KA;额定频率50HZ;额定关合电流峰值63KA;额定短路耐受电流25KA/4S;交流220V操作。
      3、 柜内主要设备:断路器VD4-12/630-25型;高压熔断器XRNP1-12/1A;继电保护RCR313B微机保护装置;电流互感器LZZBJ9-10AC;电压互感器JDZ18-10Q;避雷器HY5WZ2-17/43.5;接地开关JN15-12/31.5-210;带电显示器GXNE-12。
      4、 高压柜结构及组成:开关柜采用进口敷铝锌钢板制造,柜体为户内金属铠装移开式结构,靠墙安装;开关柜满足五防要求,防护等级为IP40;开关柜外形尺寸不大于:800mmx1350mmx2200mm(宽x深x高),下进下出线方式。
      5、 配电柜基础土建改造。
      6、 停电时间投标单位自报[1]

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 15小时前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 16小时前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 16天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。