5条回答
shawn黄黄 2015-08-04 19:43
高压配电柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。1)移开式或手车式(用Y表示):表示柜内的主要电器元件(如:断路器)是安装在可抽出的手车上的,由于手车柜有很好的互换性,因此可以大大提高供电的可靠性,常用的手车类型有:隔离手车、计量手车、断路器手车、PT手车、电容器手车和所用变手车等,如KYN28A-12。
(2)固定式(用G表示): 表示柜内所有的电器元件(如:断路器或负荷开关等)均为固定式安装的,固定式开关柜较为简单经济,如XGN2-10、GG-1A等。
[昵称被屏蔽] 2015-08-04 14:52
1、一般要求:
1.1、配电箱、柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求。供货厂家应明确生产的产品执 行的标准(国家标准 GB7251、行业标准、企业标准),并根据所依据的标准提供相应的国 标、行标或企标(企业标准应高于国标或行标)。
1.2、所有的电气元件及技术参数必须符合设计要求,如需更改必须按正规工程资料(洽商) 表格的要求填写并经设计院、建设单位、监理、施工单位及厂方代表共同签字认可。否则由 此产生的损失由供货单位负责。
2、箱(柜)体部分:
2.1 配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要求采用符合 国家标准的冷轧钢板。落地柜用 2.0mm 厚冷轧板制作,照明配电箱及控制箱大于等于 600mm 的用 2.0mm 厚冷轧钢板、小于 600mm 的用 1.5mm 厚冷轧钢板制做。二层底板需 用 2mm 厚冷轧板。
2.2 配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地,配电 箱、柜的门、敷板等处装设电器,并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠 连接。
2.3、暗装箱箱体板厚低于 3mm 的在箱体左侧背后附一根通长--40×4 镀锌扁钢,两端各长 出箱体 15cm。箱体板厚大于 3mm 的在箱体左侧背后上、下两端各焊(镀锌扁钢与箱体焊 接时的焊接长度要符合规范要求)一根--40×4 镀锌扁钢,超出箱体 15cm。暗装箱左、右两 侧的中间上下各 10cm 处各敷设一根 L40×4×50 角钢(已备安装时固定箱体使用)。
2.4、 配电箱内外刷朱丹红防锈漆,面板前后喷塑处理。 柜体型号详见图纸。 材质为冷轧钢板, 颜色箱体为红色,面板喷塑处理为乳白色。
2.5、动力照明配电箱内,地排、零排、必须有预留压线位置,接地螺栓,不小于 M10,镀 锌螺栓,接地点必须在箱体内左下角。
上官苏志燮 2015-08-04 14:39
SJ/T 31401-1994|高压开关柜完好要求和检查评定方法
DL/T 791-2001|户内交流充气式开关柜选用导则
DL 404-1991|户内交流高压开关柜订货技术条件
DL/T 404-1997|户内交流高压开关柜订货技术条件
DL/T 539-1993|户内交流高压开关柜和元部件 凝露及污秽试验技术条件
TB/T 2010-1987|27.5kV交流电气化铁道开关柜技术条件
DL/T 404-2005|户内交流高压开关柜订货技术条件
1、 高压柜的制造、试验、安装等应满足中华人民共和国现行的相关标准及北京市供电局的有关求。
2、 主要技术参数:额定电压12KV;额定电流630A;额定短路开断电流25KA;额定频率50HZ;额定关合电流峰值63KA;额定短路耐受电流25KA/4S;交流220V操作。
3、 柜内主要设备:断路器VD4-12/630-25型;高压熔断器XRNP1-12/1A;继电保护RCR313B微机保护装置;电流互感器LZZBJ9-10AC;电压互感器JDZ18-10Q;避雷器HY5WZ2-17/43.5;接地开关JN15-12/31.5-210;带电显示器GXNE-12。
4、 高压柜结构及组成:开关柜采用进口敷铝锌钢板制造,柜体为户内金属铠装移开式结构,靠墙安装;开关柜满足五防要求,防护等级为IP40;开关柜外形尺寸不大于:800mmx1350mmx2200mm(宽x深x高),下进下出线方式。
5、 配电柜基础土建改造。
6、 停电时间投标单位自报[1]