4条回答
一颗柠檬_4908 2015-08-04 12:45
设计院做初步设计时是在机电里面一起谈的,没有单独收弱电设计费的。到专业智能化分包这里后,一般深化设计是免费做的。如果一定要收可按工程造价的3%计取。供你参考。弱电工程是电力应用的一个分类。电力应用按照电力输送功率的强弱可以分为强电与弱电两类。建筑及建筑群用电一般指交流220V50Hz及以下的弱电。主要向人们提供电力能源,将电能转换为其他能源,例如空调用电,照明用电,动力用电等等。功能集成包括以下俩方面内容:
(1) 功能合并。主要考虑将一些在功能上和硬件设备上重复的系统合并,使合并后的系统具备合并前各系统的所有功能,以减少设备冗余,避免重复投资。在上述系统中,音乐/广播系统和消防报警及联动系统中的消防广播系统就可以作为一个系统来设计,但系统必须满足《消防自动报警系统设计规范》(GBJ 50116—98)的规定。
(2) 功能互补。从功能上看,楼宇自动化系统中的各子系统都有其特定的功能和管辖范围,平时各自独立工作,但在发生某些特殊事件时,往往需要各系统之间能够协同工作,以提高整个系统对突发事件的处理能力,实现全局性的控制和管理,提高建筑的智能化程度。具体的联动响应包括以下几种系统:
消防报警系统→音乐/广播系统:发生消防报警时,相应楼层的公共广播系统将被强行切换至消防紧急广播;
消防报警系统→保安监控系统:发生消防报警时,保安监控系统自动将火警相近区域的摄像机的摄像画面切向保安中心主监视屏,并重点监录这些摄像机的摄像内容,以供确认是否有火警发生和事后分析事故原因等;
消防报警系统→出入口控制系统:确认发生消防报警时,出入口控制系统中与火警部位有关的各管制门(重要核心部位的管制门可单独设置)应自动处于开启状态,以便内部人员疏散撤出和消防人员进入;
消防报警系统→车库管理系统:确认消防报警发生于底层或地下层时,车库管理系统应将车库控制闸门置于开放状态,以便车库内车辆迅速撤离火场(此时车库有关的摄像机应处于工作和录像状态);
消防报警系统→语音通信系统:当消防报警系统自动确认消防报警发生后,立即通过大楼内的语音通信系统向消防局报警并传送有关信息,同时向大楼主管部门报警;
楼宇自控系统→保安监控系统:当楼宇自控系统有异报警或事故时,保安监控系统可自动将报警相近区域的摄像机的摄像画面切向保安中心主监视屏,并重点监录这些摄像机的摄像内容,以供事后分析事故原因等;
保安监控系统→楼宇自控系统:当保安系统报警时,可以联动电梯控制系统,使电梯不停靠报警层,或停靠保安员指定层;
出入口控制系统→保安监控系统:当管制门在非工作时有人持卡进入或发生非法侵入时,保安监控系统自动将进入的管制门或报警点相近区域的摄像机的摄像画面切向保安中心主监视屏,并重点监录这些摄像机的摄像内容,以供必要时核对;
车库管理系统→保安监控系统:当车库有车辆出入时,保安监控系统自动将车库门的摄像机的摄像画面切向保安中心主监视屏,并重点监录这些摄像机的摄像内容,以供必要时核对。
其实,各系统间的功能集成和联动响应并没有一个统一或固定的模式,可以根据实际需要来设置。
功能集成只是目的,其实现有两种模式,一种是在各个子系统之上建立更高一级的管理和控制网络,另一种是以楼宇自控系统为中心的集成模式。不管选择哪一种集成模式,关键技术都是要解决各系统间的通信问题,在确定解决方案时,一定要采用理论先进、技术成熟且为业界普遍接受和采纳的通信协议。
目前被国际社会普遍接受的楼宇自控领域的一个通信协议,是由美国供热、制冷与空气调节工程师协会制定,并成为美国国家标准的BACnet标准ANSI/ASHRAE Standard 135—1995),它符合ISO(国际标准化组织)的OSI(开放系统互连)七层模型,包容5种已成熟的网络通信协议,包括以太网和LonTalk等通信协议。其中,以太网通信协议是OA系统普遍使用的一种通信协议,大多数网络操作系统都支持这种通信协议;而LonWorks技术是美国Echelon公司开发的新一代现场总线技术,它的突出优点是支持任意拓扑结构,支持多种传输介质(包括双绞线、电力线、无线电波、红外线、同轴电缆和光纤),且多种介质可以在同一网络中混用,因而大大简化了工程施工以及系统建成后的改建、扩建和维护工作。因此,符合BACnet标准的楼宇自控系统,在其控制总线级可以较容易实现与OA系统的集成,又因为其包容的通信协议支持双绞线和星型拓扑结构,因而可利用PDS作为其信号传输途径。
HH0807 2015-08-04 15:49
一、弱电智能化工程收费基价 工程设计收费=工程设计收费基准价*(l±浮动幅度值) 工程设计收费基准价=基本设计收费 其他设计收费 基本设计收费=工程设计收费基价*专业调整系数*工程复杂程度调整系数*附加调整系数 工程设计收费基价(需要根据《工程勘察设计收费标准2002年》查表直插法计算) 查表常用的数值: 概算200万工程,收费基价为9万元; 概算500万工程,收费基价为20.9万元; 概算1000万工程,收费基价为38.8万元; 概算3000万工程,收费基价为103.8万元; 概算5000万工程,收费基价为163.9万元; 常用的也就上边这些,弱电工程不会太大! 专业调整系统(弱电智能化根据系统多少难易,一般为1) 工程复杂程度调整系数(弱电智能化根据系统多少难易,一般为1) 附加调整系数(弱电智能化系统为1.3)
二、弱电智能化系统复杂程度调整系数, I级复杂度:【一般(Ⅰ级)0.85】 1、功能单一、技术要求简单的小型公共建筑工程; 2、高度