什么是高压室接地线,使用方法是什么?

程灵槐 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • HH0807 2015-08-03 11:04

      这里的“接地线”我理解是指携带式的安全用具,在施工或者检修现场用于一段挂装在母排、线缆等各相上,另一端卡装在现场安全接地排上,用于防止施工检修被误送电或产生感应静电,以确保工作人员安全。
        接地装置包括以下 1.接地体应为埋设管、棒或板等人工接地体, 接地引接线边接点应加焊接或以特制接地夹子妥接,接地线上不得加装开关或保护设备.2.铜棒作接地体顶端应埋入地下0.6m以上,铁管或钢管作接地体顶端应埋入地下1m以上深度.故地上不会有电。此外,高压接地线的作用主要是:(1)用于线路和变电施工,为防止临近带电体产生静电感应触电或误合闸时保证安全之用。(2)结构:携带型短路接地线由绝缘操作杆、导线夹、短路线、接地线、接地瑞子、汇流夹、接地夹 。(3)制作工艺:导线夹、接地夹是采用优质铝合金压铸成形;操作棒采用环氧树脂彩色管,绝缘性能好,强度高、重量轻、色彩鲜明、外表光滑;接地软铜线采用多股优质软铜线绞合而成,并外覆柔软、耐高温的透明绝缘护层,可以防止使用中对接地铜线的磨损,铜线达到疲劳度测试需求,确保作业人员在操作中的安全。

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-08-03 10:11

      (1) 工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再用于。

      (2) 挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,而验电的目的是确认现场是否已停电,能消除停错电、未停电的人为失误,防止带电挂接地线。

      (3) 在工作段两端,或有也许来电的支线(含感应电、也许倒送电的自备电)上挂接地线。实际工作中,常忽略用户倒送电、感应电的也许,深受该害的例子不少。

      (4) 在打接地桩时,要选择粘结性强的、有机质多的、潮湿的实地表层,避开过于松散、坚硬风化、回填土及干燥的地表层,目的是降低接地回路的土壤电阻和接触电阻,能快速疏通事情缘故大电流,保证接地质量。

      (5) 不允许将接地线挂在线路的拉线或金属管上。该接地电阻不稳定,往往太大,不符合技术要求,还有也许使金属管带电,给他人造成危害。

      (6) 要爱护接地线。接地线在用于过程中不允许扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不允许从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,接地线的注意事项中接地线的清洁工作非常重要,预防泥沙、杂物进入接地装置的孔隙之中,从而影响正常用于的零件。

      (7) 新工作人员必须经过对接地线用于的培训、学习,考核合格后,方能单独从事接地线操作或用于工作。

      (8) 按不同电压等级选用对应规格的接地线。这也是在接地线的注意事项中容易发生习惯性违章之处,地线的线径要与电气设备的电压等级相匹配,才能通过事情缘故大电流。

      (9) 不准把接地线夹接在表面油漆过的金属构架或金属板上。这是在电气一次设备场所挂接地线时常见的违章现象。虽然金属与接地系统相连,但油漆表面是绝缘体,油漆厚度的耐压达10 kV/mm,可使接地回路不通,失去保护作用。

      (10) 严禁用于该它金属线代替接地线。该它金属线不具备通过事情缘故大电流的能力,接触也不牢固,故障电流会迅速熔化金属线,断开接地回路,危害到工作人员生命安全。

      (11) 现场工作中不允许少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点。接地线数量和挂接点都是经过工作前慎重考虑的,少挂或变换接地点,都会使现场保护作用降低,使人处于危险的工作状态。

      (12) 接地线是具有双刃性,它具有安全的作用,是用于不当也会产生破坏效应,至此工作完毕要及时拆除接地线。带接地线合开关会损坏电气设备和破坏电网的稳定,便会导致严重的恶性电气事情缘故。

      (13) 接地线应存放在干燥的室内,需要专门定人定点保管、维护,并编号造册,定期检查记录。应该注意检查接地线的质量,观察外表有无腐蚀、磨损、过度氧化、老化等现象,避免影响接地线的使用效果。

      0 评论

    • Standby凡 2015-08-03 10:07

      高压接地线:为防止临近带电体产生静电感应触电或误合闸时保证安全之用。导线夹、短路线、接地线、接地瑞子、汇流夹、接地夹。操作棒采用环氧树脂彩色管,绝缘性能好,强度高、重量轻、色彩鲜明、外表光滑;接地软铜线采用多股优质软铜线绞合而成,并外覆柔软、耐高温的透明绝缘护层,可以防止使用中对接地铜线的磨损,铜线达到疲劳度测试需求,确保作业人员在操作中的安全。
      使用说明以及注意事项
      (1)挂接地线时:先连结接地夹,后接接电夹;拆除接地线时,必须按程序先拆接电夹,后拆接地夹。
      (2)安装:将接地软铜线分相上双眼铜鼻子固定在接地棒上的接电夹(接电夹有固定式和活动式)相应位置上,将接地线合相上的单眼铜鼻子固定在接地夹或地针上,构成一套完整的接地线。
      (3)核实接地棒的电压等级与操作设备的电压等级是否一致。
      (4)接地软铜线有分相式和组合式,接地棒有平口式和双簧钩式线夹。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 7天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 23天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。