母线槽安装规范有哪些?

陆山 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 小虎2643 2015-08-03 16:51

      1:对母线槽的基本要求:
      1)导体材料:采用国标T2电解铜拉拔而成的高纯度电工用铜,其纯度大于99.9%,全长镀锡铜导体。
      2)外壳:采用足够强度的优质铝镁合金型材,带散热筋,表面要做防氧化处理。要求型材厚度不低于4mm,散热能力强,防腐蚀能力强,无磁性等优点。外壳保护电路连续性电阻≤0.007Ω
      3)2:采用标准
      绝缘材料:铜排采用杜邦聚脂薄膜整体包覆,要求绝缘材料无卤,阻燃等级B级以上,耐热温度130℃以上。 必须通过中国强制性认证3C,且制造、检验、安装和验收满足下列标准: IEC 60439.2-2005《国际电工化协会标准》(国家电工标准)
      GA/T537-2005《(母线干线系统)阻燃、防火、耐火母线槽性能的试验方法》(国标) JB/T 9662-2011《密集绝缘母线干线系统》(密集母线行业标准) GBJ 149-90《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB4208-2008《外壳防护等级 (IP代码) 》 GB5585.1~3-2005《电工用铜、铝及其合金母线》 GB6892《工业用铝合金热挤压型材》 ENMABU1.1《母线槽安装、维护标准》
      GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验或部分型式试验成套设备》
      GB7251.2-2006《低压成套开关设备和控制设备第二部分:对母线干线系统(母线槽)的特殊要求》
      GB50303-2012 《建筑电气工程施工质量验收规范》
      耐火母线槽符合GB7251.1-2005/ GB7251.2.-2006标准外另需增加着火时线路完整性试验。耐火母线槽线路完整性试验需要按GA/T537-2005.4.3耐火性能试验最高温度为950℃,涉及着火30分钟后喷淋试验,另接GB19216-2003供火950℃,180分钟 15分钟的线路完整性试验,并提供公安消防指定的检验报告及3C认证。 3:母线主要技术参数
      母线主要技术参数表
      序号 项 目 内 容 1 额定电压 380V(AC) 2
      额定绝缘电压 :660V
      2 额定频率 50HZ 3 电流范围 根据工程需要
      4 防护等级 ≥IP54(包含带分接单元,例如插接口、T接箱)
      5 耐热等级 ≥130℃ 6 绝缘等级 ≥B级 7 绝缘电阻 ≥20MΩ
      8 工频耐压 干试3750V(湿试1000V)ac或7500Vdc/1min,
      无击穿,无闪络 9 母线型式 密集型母线 10 母线槽系统最大安装
      跨距 ≤3m
      11 维护条件
      正常使用条件下,可实现免维护
      4 :结构与散热性
      1)温升要求如下表(厂家须图纸中各个电流规格的第三方温升检测报告):
      注:货到工地时,招标方有权随机抽样送往检测所做温升检测以验证母线槽的载流能力,检测不合格后由此引起工期损失和财物损失由厂家(或施工单位)自行承担,并保留追究其他损失的权利。
      1 额定负荷状态下母排温升 ≤70K 2 额定负荷状态下外壳温升 ≤55K 3
      额定负荷状态下接头处温升
      ≤70K
      2)母线结构紧凑,设计合理,外形美观,外壳与导体紧密接触,整体散热。母排间无明显空气间距,母线内部无空气流动,可以避免烟囱效应及导体与空气接触造成的氧化。
      3)母线槽防护等级不低于IP54(包含带分接单元,例如插接口、T接箱等) 。 5:导体材料
      1)每相采用优质工业电解铜,轧制成宽面薄型带材硬铜排。符合相关国家标准,其纯度≥99.9%,电阻率≤0.01777Ω.m㎡/m。
      2)母排表面镀锡,表面镀层应有较强的抗氧化腐蚀能力。保持导体的完整性,不得有中间冲孔,末端截面收缩等不良设计。
      3)中性线的材料、截面及制造工艺与相线相同。
      4)母线接地导体为铝合金外壳或单独设置接地排(外壳兼做PE线时,两单元母线的跨接PE导体必须要符合GB7251.2-2006第7.4.3.1.7表3的保护导体截面积(PE、PEN)等效截面。厂家应提供第三方证明文件)。
      5)密集型母线槽铜排截面(包括材料及其工艺结构等)应完全符合3C认证型式试验报告要求。
      6:连接头
      母线连接头应采用现有国内先进技术,确保导体可靠连接,安装准确快速方便。母线连接头要求为独立可拆卸,且规格相同的连接头可以互换,便于安装及维护。连接头应考虑运行状态下母线槽热胀冷缩对设备的影响,且接头的设计不会降低母线的性能。
      7:插接箱:
      要求插接箱在生产厂家内直接固定在母线槽,以增加插接箱与母线槽的机械连接更为可靠,杜绝施工人员在现场插接时的不可靠性。为了减小插接口处的接触电阻,插接箱内开关与母线槽分接单元连接时采用铜排或电缆直接用螺栓连接。
      8:外壳材料
      且插接箱防护等级应不小于IP54;母线槽及插接口处全长采用密集型,不允许本体密集型,插接口空气型。 1) 采用高品质铝镁合金外壳,外壳带散热片,具有足够的机械强度和防腐能力。 2)采用全封闭形式,结构紧凑,配置灵活,动热稳定性好,有较强的抗内外力冲击能力。 3)外壳表面作阳极氧化处理。
      4)母线采用全封闭外壳,能保证在任何安装角度下,母线载流100%额定容量不变。 5)每节母线外壳任一点与接地端子间的电阻不大于0.01欧姆。 9:耐受能力
      母线槽能承受额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流,所产生的热应力和电动应力,并无永久性可觉察变形。每个电流规格的母线槽所对应的短路耐受电流强度值应不小于下表数值:
      额定电流In(A) Icw(KA) 630A≤I<1000A 50KA 1000A≤I<2000A 65KA 2500A≤I<3600A
      80KA
      10. 过渡连接/跨接及安装支架
      1)母线槽与变压器连接采用软连接表面镀银或镀锡。
      2)母线槽与配电柜连接采用T2电解铜轧成TMY铜排表面镀银或镀锡。
      3)垂直安装要配弹簧支架,调节距离不少于5公分,支架底座要采用槽钢要有足够的强度。 4)吊架采用角钢热镀锌,该吊架要有调节功能,吊架下部位不允许有长出。

      11:铭牌
      1)型号和名称
      2)制造厂厂名或商标 3)出厂编号 4)主要技术数据 5)执行标准 6)制造年、月

      12. 产品送样及验证
      a、各个厂商需送样品:样品为连接装配好的带有插接口的两段母线单元。并附有样品说明:如何确保以上技术参数的详细描述。
      b、各厂家须提供本标书所要求的有关资料原件(例如认证证书、型式试验报告或检测报告等)核对验证,复印件作为来货检验依据;或者货到工地,按第4条第1)条款进行抽样检测。

      0 评论

    • AN拉勾勾 2015-08-03 16:49

      母线槽安装只有一个要点,就是注意安装的时候合理分布。这样就不会出现安全问题。从经济方面来说,母线槽本身与电缆比较,价格贵一些,但是与包含配线用的各种附件及整个电力系统相比较使用母线槽可以使建设费用就便宜多了(请看简图),特别是电流容量大的情况下,这种情况就更加明显了。

      0 评论

    • 荣耀vvv 2015-08-03 16:48

      ●根据母线槽最终设计走向,确认其走向上的障碍物及预留位置有无更改;
      ●进行母线槽安装现场的支架制作及安装;
      ●进行安装前的绝缘检测;
      ●吊装母线槽及段间连接;
      ●对前期安装进行矫正、调整、检查;
      ●将母线槽与配电设备(开关柜、变压器等)连接;
      ●安装插接箱等装置;
      ●对母线槽系统进行电气检测。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 9小时前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 1天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 1天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 1天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。