        水电改造验收:

        给水水路验收:

        1、家装水路改造验收是参照建筑给水验收标准演化而来的,目前行业内没有对家装水路验收进行具体明文规定,一般普通住宅通行的验收方法是:

        (1) 通过软管连接室内所有冷热水给水管,使之成为一个回路,管道内充满水(空气),关闭户控制总给水阀开关(必需关严实,否则数据不准确,如总阀门渗水则另法处理),用手动或自动试压泵试压,实验压力超过工作压力1.5倍,一般情况下为0.8MPa,30分钟之内掉压不超过0.05MPa同时检查各连接处不得渗漏为合格。如遇复式或多层别墅实验水压,实验时间可以适当延长。 (2)各出水口进行出水测试

        另附一份权威资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中打压测试方法,与家装日常测试方法关键在时间与测试值有一定变化,结果是一致的。

        4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。

        4.2.2 给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。

        排水水路验收:

        1、新做下水管进行灌水实验,排水畅通,管壁无渗无漏合格

        2、下水管做完注意成品保护,防止人为异物二次撞击造成损失

        电路验收测试:

        1、强电验收 新房局部电路改造,插座采用显屏式或数字式测电器测试通断。 照明采用亮灯测试 对于室内完全重新布线的家居,如别墅,老房(二手房)强电系统,需要用500V绝缘电阻表测试绝缘电阻值。按照标准,接地保护应可靠,导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ。

        2、弱电测试 弱电测试可采用指针式或数字式万用表测试信号通断 对于网络等多芯信号线测试,可用专用测试仪进行测试

        验收中的其他注意事项(某些项目在施工标准已述,此处不再单列):

        1、核对施工完毕的水电改造结果与设计方案有无遗漏,及时查漏补缺。

        2、核实结算工程量与预算工程量误差值在施工中无变更情况下是否超支超过10%

        3、水电施工人员统计开关插座面板数量,型号,书面呈交业主

        4、电线接头牢固、线头不允许有裸露现象

        5、浴用明装混水阀出水口中心间距15CM,电热水器冷热水出水口中心间距10CM,出水口出墙深浅一致,出水口水平误差一致。

        6、测试浴用水管出水口深浅误差,出水口水平误差必须使用带水平珠的水平尺平放至出水口测试,水平珠居中为宜。测试完毕需做好交接手续,防止瓦工施工时将水口锤歪。

        7、每个独立房间至少留一个临时施工用插座面板,施工完毕需要安装一个临时施工用水龙头。8、电管与水管不可同槽,如空间限止,需将水电管之间做水泥沙浆隔梁

        9、有电线接头的接线盒不可用水泥砂浆或石膏类材料直接回填,预留好检修口

        10、卫生间电管一般走顶不走地,如避免不了,地面PVC电管必需保证整管不接头。

      0 评论

    • Standby凡 2015-08-03 10:36

      水电验收:

      1)、电气产品是否是符合有关标准的合格产品。

      2)、电气线采用阻燃型暗管铺设,导线在管内不应有结头和扭结。

      3)、禁止将导线直接埋入抹灰层内。

      4)、“火线进开关,零线进灯头”,插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定。

      5)、空调及大功率电器应单独设管,电线宜用4平方毫米线。

      6)、电源线、电视线、电话线不得装入同一个管道内。

      7)、开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,紧贴墙面,四周无缝隙。电气工程安装之后,应进行电气通电,灯具试亮,开关控制等。工程竣工后,应向客户提供配线施工图,标明导线规格及走向。

      8)、电管拐弯处禁止用弯头,必须用弹簧穿进管子内弯,正常情况下弯头数量不超过3个。

      9)对电线的颜色也应该按照规范执行。应为:红、蓝、双色线、白。

      其次,管线的安装应该:

      1、管道排列合理,铺设牢固,横平竖直,开关、阀门安装平整,使用灵活、方便

      2、隐蔽工程,先要验收后再封闭,一方面你知道做了多少,另一方面知道是怎样做的。例如水改工程,开槽后槽内做没有做防水 。做试压后《打压到10个气压 ,》有无渗漏,出水是否通畅,水表运转是否正常。给水管道及附件连接严不严密,这些隐蔽工程,不能出问题,出了问题,维修都困难。因此正规公司对这一块特别重视,他们往往有专门的水电施工队伍负责安装。有专门设备检测。一些小公司和装修队没有试压设备,往往以通自来水来代替,质量难以保障,水管应选用优质产品如龙胜管。

      3、厨房,卫生间要做防水,要做24小时闭水实验,不渗漏的可以不做。重新铺砖或安装洁具破坏了防水的要重做。淋浴区做到1。8米高

      4、卫生间的地面应该向地漏倾斜,使水能自己流入地漏,不积水。

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-08-03 10:16

      很简单那
      一、是否按施工图施工。
      二、各个管道质量功能是否合格合理,比如认清管道品牌、冷热水管安装正确。
      三、用专门的测压工具来测水管是否有破损、漏水。
      四、各个电线质量功能是否合格合理,比如认清电线品牌是否国标、各个电器用线大小平方不同,安装是否正确、开关与线路是否对接正确、露天的插座是否做好保护。
      五、用专门的工具测试电线接头,开关处是否漏电。
      这些检查很关键,有问题及时改,要等以后发现那就出现扯皮等麻烦。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 1天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 7天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。