手动隔离开关有哪些应用,手动操作要注意什么

侯冰灵 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 荣耀vvv 2015-08-02 23:25

      手动双投隔离开关就是可根据需要提供有观察窗口的产品,直接观察触头的通断状态。还可根据根据需要提供观察窗口的产品,直接观察触头通断状态。派诺电气科技有限公司网站上面有相关介绍你去看一下吧。
      隔离开关也是倒闸操作中重要的操作电器。隔离开关在操作及使用中应注意以下几点。
      (1)按照允许的使用范围进行操作。根据电力工业部1980年制订的《电力工业技术管理法规(试行)》的规定,当回路中未装断路器时,允许使用隔离开关进行下列操作:
      1)拉、合电压互感器和避雷器;
      2)拉、合母线和直接连接在母线上设备的电容电流;
      3)拉、合变压器中性点的接地线,但当中性点接有消弧线圈时,只有在系统没有接地故障时才可进行;
      4)与断路器并联的旁路隔离开关,当断路器在合闸位置时,可拉合断路器的旁路电流;
      5)拉、合励磁电流不超过2A的空载变压器和电容电流不超过5a的无负荷线路,但当电压为20kV及以上时,应使用屋外垂直分合式的三联隔离开关;
      6)用屋外三联隔离开关可拉合电压10kV及以下、电流15A以下的负荷电流;
      7)拉、合电压10kV及以下,电流70A以下的环路均衡电流。
      根据现场试验或系统运行经验,经本单位总工程师批准,隔离开关的操作可超过上述限额。
      (2)禁止用隔离开关进行的操作。隔离开关没有灭弧装置,当开断的电流超过允许值或拉合环路压差过大时,操作中产生的电弧超过本身“自然灭弧能力”,往往引起短路。为此,禁止用隔离开关进行下列操作:
      1)当断路器在合入时,用隔离开关接通或断开负荷电路[符合(1)中规定者除外];
      2)系统发生一相接地时,用隔离开关断开故障点的接地电流;
      3)拉合规程允许操作范围外的变压器环路或系统环路;
      4)用隔离开关将带负荷的电抗器短接或解除短接,或用装有电抗器的分段断路器代替母联断路器倒母线;
      5)在双母线中,当母联断路器断开分母线运行时,用母线隔离开关将电压不相等的两母线系统并列或解列,即用母线隔离开关合拉母线系统的环路。
      (3)操作隔离开关时应注意的事项:
      1)拉合隔离开关时,断路器必须在断开位置,并经核对编号无误后,方可操作。
      2)远方操作的隔离开关,不得在带电压下就地手动操作,以免失去电气闭锁,或因分相操作引起非对称开断,影响继电保护的正常运行。
      3)就地手动操作的隔离开关;①合闸,应迅速果断,但在合闸终了不得有冲击,即使合入接
      地或短路回路也不得再拉开。②拉闸,应慢而谨慎。特别是动、静触头分离时,如发现弧光
      ,应迅速合入,停止操作,查明原因。但切断空载变压器、空载线路、空载母线、或拉系统环
      路,应快而果断,促使电弧迅速熄灭。
      4)分相隔离开关,拉闸先拉中相,后拉边相;合闸操作相反。
      5)隔离开关经拉合后,应到现场检查其实际位置,以免传动机构或控制回路(指远方操作的)有故障,出现拒合或拒拉。同时检查触头的位置应正确:合闸后,工作触头应接触良好;拉闸后,断口张开的角度或拉开的距离应符合要求。
      (4)其它注意事项:
      1)隔离开关操作机构的定位销,操作后一定要销牢,防止滑脱引起带负荷切合电路或带地线合闸。
      2)已装电气闭锁装置的隔离开关,禁止随意解锁进行操作。
      3)检修后的隔离开关,应保持在断开位置,以免送电时接通检修回路的地线或接地刀闸,引起人为三相短路。

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-08-02 20:28

      在手动合入隔离开关时,应迅速果断。但在合闸行程终了时,不得用力过猛,以防损坏支持瓷瓶或合闸触头。在合闸过程中如果产生电弧,要毫不犹豫的将隔离开关继续合上,禁止隔离开关再往回拉。
      在手动拉开隔离开关时,应缓慢谨慎,特别是刀片刚离开固定触头时。此时,若发生电弧,应立即反向操作,将隔离开关合上,并停止操作。
      当使用隔离开关进行以下操作时,例如:切断小容量变压器的空载电流,切断一定长度的架空线路、电缆线路的充电电流以及少量的负荷电流,用隔离开关解环操作等,都会产生一定长度的电弧,此时应迅速将隔离开关拉开,以便迅速消弧。

      0 评论

    • ddd_3192 2015-08-02 20:20

      手动双投隔离开关母线高压开关柜装有双母线、双投三位置高压隔离开关及其单手柄运行组
      织,装有隔离开关三位置自动锁定组织及二次电压自动切换组织。扳动运行手柄一次就完成
      双投隔离开关在双母线间的倒闸切换,或者同双母线完全隔离,并自动完成隔离开关的锁定
      及二次电压的切换。
      1)操作隔离开关时,应先检查相应回路的断路器确实在断开位置,以防止带负荷拉、合隔离开关。

        (2)线路停、送电时,必须按顺序拉、合隔离开关。停电操作时,必须先拉断路器,后拉线路侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关。送电操作顺序与停电顺序相反。这是因为发生误操作时,按上述顺序可缩小事故范围,避免人为使事故扩大到母线。

        (3)隔离开关操作时,应有值班人员在现场逐相检查其分、合闸位置、同期情况、触头接触深度等项目,确保隔离开关动作正确、位置正确。

        (4)隔离开关一般应在主控室进行操作。当远控电气操作失灵时,可在现场就地进行手动或电动操作,但必须征得站长或技术负责人的许可,并在有现场监督的情况下才能进行。

        (5)隔离开关、接地刀闸和断路器之间安装有防止误操作的电气、电磁和机构闭锁装置。倒闸操作时,一定要按顺序进行。如果闭锁装置失灵或隔离开关和接地刀闸不能正常操作时,必须严格按闭锁的要求条件检查相应的断路器、刀闸位置状态,只有核对无误后,才能解除闭锁进行操作

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 5天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 5天以前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、