楼房外墙保温工程怎么做

董小光 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 繁华尽落 2015-08-02 11:40

      外墙保温施工操作措施 1. 材料拌制:节能复合型保温沙浆的拌制应用机械搅拌,搅拌时间为6-8分钟。水料比为:粉料:水为:1:0:8,稠度宜控制在60mm-80mm范围内,随拌随用,一般在4小时内用完。
      2. 施工要点;
      (一) 外墙内(外)保温层施工
      (1) 清理基层,喷水湿润。
      A. 清扫墙面上浮灰,污物,并凿凸填凹使墙面平整。
      B. 喷水湿润墙体,但墙面不得有明水,
      C. 刮糙:用界面剂或素水泥浆掺801胶在墙面和剪力墙上刮糙。
      (2) 勾实处理灰缝。
      (3) 找规矩,按设计保温厚度要求做灰饼。冲筋,待灰饼,冲筋达到一定强度后方可抹保温沙浆。
      (4) 以参考水料重量比0。8—0。9在沙浆搅拌机加入保温沙浆(干混料)和水。搅拌时间宜控制在7分钟以上,使沙浆均匀,粘稠并有微量气泡产生。
      (5) 抹灰,压光
      在两筋之间用力抹灰,抹灰厚度以标筋为准,但每层厚度不宜超过10mm。层与层之间抹灰间隔以底层达到6—7成干时时抹面灰为宜。用抹子压实搓毛后,用木工尺按标筋刮面,不平处补抹保温沙浆直至平直为止。若是外墙内保温,需保证室内阴脚方正。门窗洞口护角控制线内及踢角板高度控制线内不抹保温沙浆。
      (6) 罩面
      外墙内保温需做普通沙浆罩面;外墙外保温在雨天时不宜施工,外墙外保温需做防裂沙浆罩面。
      (7) 接茬
      在保温沙浆与普通沙浆接茬时,接茬缝应设置在普通沙浆的墙面内并距墙角200mm以上。接茬处应设置200mm的玻纤布压实并距普通沙浆和保温沙浆两边。
      (二).包装,运输和储存
      产品采用复合包装袋,每袋18公斤。
      该材料为固体颗粒状粉料,在运输工程中,需防雨雪侵蚀。
      该材料应存放在干燥的库房内,绝对防潮,在正常情况下,保质期为三~四个月。
      (三).粘贴饰面砖的做法
      该材料是南京市中恒新型建材厂开发研制生产的新型墙体保温材料。由界面层,保温隔热层和抗裂保护层三部分组成。保温材料采用予混合干拌技术,在现场只需加水搅拌即可成抹灰材料。将该材料抹或喷于墙体,层面或管道上,干燥后可形成性能良好的保温层,然后在其上面做抗裂防护层,抗裂防护层材料由抗裂沙浆及复合波纤网布等组成,可长期有效的防止保温层开裂。
      1. 产品特点
      A. 保温层材料和主要特点:导热系数底,软化系数高,耐水性好,干缩率好,体积稳定,整体性能好,难燃满足放火要求,耐冻融,材质稳定,易操作。
      B. 抗裂防护层主要特点:抗裂沙浆与玻纤网格布等结合在一起有较强的抗变形能力,抗冲击性,耐侯性好。市场优选柔性耐水腻子,硅橡胶弹性底漆具有很好的防水,透气和抗裂功能。
      2. 适用范围
      可广泛用于采暖地区工业与民用建筑的屋面,墙体和管道保温工程。
      3. 主要原材料
      A. 砼界面处理剂(以下简称界面剂)
      用于提高保温材料与基层的粘结力,以提高抗裂保护层的粘结力
      B. 复合保温沙浆(又称保温层)
      由保温材料组成,在保温系统中起保温隔热作用。ZH—I型为内保温沙浆ZH—II型为外保温沙浆。
      C. 防水抗裂剂(又称抹面层)
      使用时防水抗裂剂,中水按1:3(重量比)
      加水搅拌成粘稠状浆体,涂抹于保温层上,干燥后能满足一定变形而保持不开裂和抗渗透的沙浆。
      D. 热镀锌电焊网
      经热镀锌防腐处理的钢丝网片,固定于抹面层中,用于外贴面砖的外墙外保温系统。
      E.膨胀锚栓
      把金属网固定于基层的固定件,一般包括螺钉(塑料钉或具有防锈能的金属钉)和带有直径不少于50mm圆盘的塑料膨胀套管两部分。
      F.中砂
      用于掺入防水抗裂剂中,应符合《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52—92)的规定,含泥量少于3%,含水量少于2%。
      G.饰面层
      弹性涂料,面砖等完装饰层。
      H.保护层
      抹面层和饰面层的总称参看施工程序验收。

      0 评论

    • 有烟无火80 2015-08-01 17:22

      一、先要把墙面清理干净,清除墙面的灰尘、杂质颗粒、粘结的垃圾物等。

      二、然后用专业的沙浆将挤塑板铺贴的外墙表面。

      三、最后在外面做抹面沙浆,完成。

      完工后要对墙面进行养护一周的时间。做好保温的外墙在外墙装修方面也是有限制的,不可以想怎么做就怎么做。比如不可以在外墙表面干挂大理石面砖,或者在外墙表面做龙骨打孔等都是不可以的,因为这些操作会影响保温墙面的质量。

      做好保温的外墙可以保证室内外温度差异的效果,不需要空调或者暖气就可以实现。

      0 评论

    • ddd_3192 2015-08-01 17:07

      在1-18层选用20Kg/m3聚苯板的基础上,18层以上选用22Kg/m3聚苯板。粘结剂选用KE-3胶与KE干混料配制而成的聚合物砂浆。表面抹灰砂浆选用KE-2胶与普硅32.5号水泥、中砂拌和而成的聚合物水泥砂浆。钢丝网选用先焊接后热镀锌钢丝网,丝径0.9mm、网孔20mm×20mm镀锌钢丝网片。锚固件选用φ8mm型,锚固件的长度按保证锚固件入墙深度不小于4cm选择。
        在施工条件方面,经过工程验收达到质量标准的结构承重墙或非承重墙面,方可进行外保温施工。施工前应清扫墙面浮灰。在各阴角、阳角挂垂直线和水平线以控制垂直度和平整度。墙面的混凝土残渣和脱模剂必须清理干净,墙面平整度超差部分应剔凿或修补。
        施工时,首先,在各阴角、阳角挂垂直线和水平线以控制垂直度和平整度。分别在每两层顶板处安装托架(由80mm×80mm×5mm角钢制成,长度为150mm)一道,间隔保温板长。
        粘贴保温板,首先配制粘结剂,配比为KE干混料:KE-3胶=4:1,一次的配制量以40分钟内用完为宜。然后将保温板按相应位置尺寸裁好,涂抹粘接剂。涂抹粘结剂要求在板边缘抹宽60mm高5mm的粘结剂,板中间5个点呈梅花点布置,直径150mm左右,板上口留50mm排气口,确保板与墙体粘结面积≮50%.保温板错缝排列,粘板时轻柔均匀挤压板面,随时用托线板检查平整度,上下不允许通缝。每粘完一块板要及时清理板边挤出的粘接剂,保证板缝中无砂浆。保温板之间若出现大于4mm的间隙,应用相应宽度的保温板片填塞。空调孔洞等预先裁好,留出位置。
        保温板粘贴验收完毕后,安装锚固件和钢丝网。以梅花形平均布置锚固点。1-10层4个/m2,11-14层6个/m2,15-18层8个/m2,19层以上10个/m2;标定位置后用电锤打眼,使用13cm长锚钉,伸入结构层4cm,放置盘片,插入带胀塞套管的锚固钉,铺设钢丝网,塞入垫片,拧紧,使钢丝网紧绷,悬浮在保温板表面,距离板面5mm左右。钢丝网铺设时应尽量做到平整,钢丝网裁剪应沿丝径方向剪断,保证最外一边网格的完整;钢丝网搭接不少于40mm,且保证2个完整网格的搭接;水平搭接接茬尽量左右错开,防止局部接头网片数量过多,影响抹灰质量;钢丝网铺设时应沿一边进行,尽量使钢丝网拉紧绷平,便于施工。阴阳角的卷边应预先按位置折成直角,保证角处的垂直平整。阴阳角300mm范围内不要搭接。近阴阳角搭接处必须加固定,防止钢丝网翘起。
        钢丝网铺设完毕后可进行表面抗裂砂浆抹灰工序。
        聚合物砂浆配合比为:KE-2胶:水泥:砂=0.7:1:2.5,用电动搅拌机搅拌均匀后即可使用。抹灰分两次成活,第一遍抹灰与钢丝网表面抹平,第二遍抹面灰,这样可以有效防止抹灰面出现开裂。抹灰时应注意确保钢丝网下方砂浆的饱满程度,同时不宜用力过大,以致使钢丝网贴近保温板。根据盘片的位置,钢丝网下的砂浆厚度在5mm左右,钢丝网表面砂浆厚度在5mm左右。面层砂浆表面必须平整,钢丝网不得外露。如有局部钢丝网外凸,则用铅丝弯成U形卡子进行固定,纠正位置后方可抹面灰。

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。