du845968102 2015-08-01 19:55
空调系统有空气:加装干燥过滤器,吸干水分后可拆下
(1)现象
1)高、低压力均高。
2)低压管路不够冷。
3)出风口出风不够冷。
(2)原因,系统内进入了空气。
(3)处理
1)更换贮液干燥器。
2)补充压缩机油。
3)修理管路,并重新抽真空和充制冷剂。