配电线路工程施工方法是什么

杜剑 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 快乐大白兔 2015-08-01 09:29

        亲,很高兴为你解答哦。

        一、输配电线路施工的一般程序

        勘测定位→基础施工→杆塔组立→放线施工→导线连接→竣工验收检査。

        二、输配电线路施工要求

        (一)勘测定位要求

        在确定了线路走向之后,应对路径沿途地段作一次实地勘査。线路应尽量避开跨越物,取直线。勘测定位时,要确定重要转角杆的位置,确定杆距及各处杆型。

        (二)基础施工要求

        杆塔的地下部分称为电杆基础。它的作用是防止杆塔因受重力、风力或断线时单向拉力而下压、上拔或倾倒。因此基础施工质量的好坏,对线路运行情况影响很大。

        高压输电线路的基础形式分为:现浇混凝土基础、装配式基础、桩式基础和岩石基础等。

        (三)杆塔组立要求

        杆塔组立过程中,经常使用的工器具包括:钢丝绳、白棕绳、起重滑车及起重工具等。

        1. 整体立杆

        立杆就是把已经组装好的电杆,按照规定的位置和方向,将电杆立起并埋入杆坑。

        (1)立杆

        ① 为施工方便,一般在地面上将横担、杆顶支座等在电杆上组装完毕后再整体立杆。

        ② 电杆竖立后,检査电杆是否位于线路的中心线上,其偏差不应超过50mm。

        (2)杆身调整:杆位的调整可用木棒拨动杆根,使其移到规定位置。电杆立直后调整时,用转角器调整。

        (3)填土夯实:杆身调整完后,即可填土,土填至300mm后夯实一次。夯实时应在电杆的两对侧交替进行,以防电杆移位或倾斜。

        2. 铁塔组立

        铁塔组立的方法可以分为两大类:整体组立法和分解组立法。

        整体组立法包括:倒落式人字抱杆法、座腿式人字抱杆法等。

        分解组立法包括:内、外拉线抱杆分解组塔、倒装组塔等。

        (1)铁塔地面组装前的准备工作

        ① 应对所有参加地面组装的施工人员进行组塔工序的施工技术交底;

        ② 根据现场地形及确定的立塔方法来确定地面组装方法;

        ③ 依据立塔方法和地面组装方法,选择配套合适的工器具;

        ④ 地面组装前,场地应进行平整,以免构件受力变形。

        (2)铁塔施工方法

        目前在输电线路施工中,主要采用的是分解组塔的施工方法,有外拉线抱杆分解组塔法、内拉线抱杆分解组塔法。

        内拉线抱杆分解组塔的特点是:

        ① 不受铁塔周围地形的影响,减少了因设置锚桩所需的工具及工作量;

        ② 可以同时进行双吊,提高了施工效率;

        ③ 抱杆一般采用钢管或薄壁钢板卷制而成,重量轻,头尾部可分解,搬运方便。

        (3)螺栓的紧固

        目前的铁塔均采用螺栓连接,螺栓紧固程度对铁塔的组装质量影响较大。紧固程度不够,铁塔受力后部件会较早产生滑动,对结构受力不利。

        (四)放线施工要求

        1. 线盘架设

        (1)放线时,在线盘孔内穿入轴杠,然后将轴杠两端放在线架的托架上。

        (2)调整放线架,使其两端一样高,并使线盘脱离地面。

        (3)放避雷线(钢绞线)时,因无线盘,可把导线套入放线盘上进行。

        2. 放线要求

        (1)放铝线或钢芯铝线时,应在每根电杆的横担上预挂3只开口滑轮,待导线拉至每根电杆处,用绳子将导线提起,嵌入滑轮。继续拖拉导线时,使其沿滑轮移动。

        (2)导线应一根一根地放,线盘处应留有经验的人员看守,负责检查导线质量。

        (3)放线时应有可靠的联络信号,沿途还要有人看护导线,使其不受损伤、不打环扣。

        (五)导线连接要求

        1. 每根导线在每一个档距内只准有一个接头,但在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处,导线和避雷线均不得有接头。

        2. 不同材料、不同截面或不同捻回方向的导线连接,只能在杆上跳线内连接。

        3. 接头处的机械强度不低于导线自身强度的90%,电阻不超过同长度导线电阻的1.2倍。

        4. 耐张杆、分支杆等处的跳连线,可以采用T形线架和并沟为线夹连接。

        5. 架空线的压接方法,可分为钳压连接、液压连接和爆压连接。

        (六)竣工验收检査要求

        竣工验收检查是工程全部或其中部分工程结束后进行的验收检查。

        检查项目如下:

        1. 杆塔是否直立,横担是否与线路中心线垂直。

        2. 杆塔全高误差值及杆塔根基误差值是否符合原设计要求。

        3. 拉线是否紧固,受力情况如何。

        4. 拉线坑、杆塔坑是否符合填土要求。

        5. 检査弧垂、绝缘子串倾斜,跳线对各部的电气距离是否达到设计要求。

        6. 在晴天实测线路导线电阻,不得超过规定值。

        7. 测量线路的绝缘电阻符合标准要求。

        8. 在额定电压下对空载线路冲击合闸3次,无问题才能送电运行。

      0 评论

    • 上官苏志燮 2015-07-31 21:49

       (1)撑杆(架杆)立杆。对10m以下的钢筋混凝土电杆可用3副架杆,轮换着将电杆顶起,使杆根滑入坑内。此立杆方法劳动强度较大,适用于长度不超过10米的电杆。
        (2)汽车吊立杆。此种方法可减轻劳动强度、加快施工进度,但在使用上有一定的局限性,只能在有条件停放吊车的地方使用。
        (3)抱杆立杆。分固定式抱杆和倒落式抱杆。倒落式抱杆立杆采用人字抱杆,可以起吊各种高度的单杆或双杆,是立杆最常用的方法。
        以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

      0 评论

    • 清水一掬 2015-07-31 18:54

      根据投标书和图纸,该工程施工范围为: 1. 高压配电部分 1.1 室外电缆沟的开挖、回填、制作、电缆敷设等。 1.2 高压开关房及高压配电房所有高压柜供应安装。 1.3 变压器供应安装。 1.4 施工图上已设计及完成本工程所需的其它内容。 2. 低压配电部分 2.1 变压器低压侧、低压配电房所有低压配电柜及柜间连接母线。 2.2 低压配电房的保护接地。 2.3 按要求铺设花纹钢板和绝缘胶片。 2.4 低压配电柜至塔楼部分供电的低压电缆、插接母线、插接母线箱、电表箱。 2.5 所有各种电气调试验收。 2.6 施工图上已设计及完成本工程所需的其它内容。 二、系统概要 根据设计,该变配电系统设备设置和线路配置为: 1. 变配电设备:在首层(A2座)1-25~1-26轴设置高压开关房,装设5台高压柜。在地下一层1-1~1-8轴(A区)和2-31~2-33
      轴2(B区)分别设2个变配电配电房,A区变配电房设有4台高压柜,4台变压器(2台1250KVA,2台1000KVA),28台低压配电柜。B区变配电房设有2台变压器(1000KVA),12台低压配电柜。 2. 高压进线:高压(10KV)电源电缆(规格由供电局确定)由供电部门选定的变电站起,经一段市政道路进入本建筑红线范围再引至高压开关房。 3. 馈电回路及用途:高压开关柜输出8回路高压馈电线路, 分别为: 3.1 GD1回路(YJV-3×120)供至地一层A区变配电站高压柜, 再由该高压柜再分别馈送2回路至1号、2号变压器,经低压配电后主供地下室动力设备和裙楼商业用电; 3.2 GD3、GD4回路(均为YJV-3×70)直接供至A区的3号、4 号变压器,经低压配电后作A1和A2栋住宅楼照明用电; 3.3 GD5、GD6回路(同为YJV-3×70)也直接供至B区5号、6 号变压器,经低压配电后为A3、A4栋住宅楼照明用电; 3.4 GD2、GD7、GD8为第二期工程(A5~A6裙楼和住宅楼)预留用电回路,不在本期施工范围。 4. 线路敷设方式: 4.1 高压进线电缆为室外开挖电缆沟敷设。 4.2 高压馈电电缆为电缆桥架结合室内电缆沟敷设。 4.3 低压配电线路采用电缆和插接母线两种线路,电缆线路主要敷设在桥架内。低压线路的配电方式为放射式与树干式相结合。 5. 该系统低压配电线路为三相五线制,采用专用接地线。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 8天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 24天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。