3条回答
沧海逸趣 2015-08-01 19:31
一)施工准备
1、施工前应编制劈开砖专项施工方案,并对所有施工人员进行详细的施工技术交底。
2、外架应提前搭设好,其小横杆等应离开墙面至少100mm,搭设的外架在使用前应组织有关部门验收并满足安全使用要求。
3、阳台栏杆、墙面预留孔洞、脚手眼等应处理完毕,室外穿墙管道要安装完毕。
4、预先做出样板墙,确定施工中的工艺标准和验收要求。
二)施工工艺
基层处理 挂镀锌钢丝网拉毛抹灰防水粘镀锌钢丝网抹灰 外墙粘结剂贴砖勾缝清洗检查、修补
1、 基层处理
1)墙面必须保持清洁,当有污垢、浮灰、油渍、流浆等污染时,应用钢丝刷等清理干净。
2)施工前一天应用水浇洒墙面,使基层有一定潮湿度,以增强劈开砖粘合剂的强度。
3)劈开砖应在平整、无空鼓起壳的基层上施工。
2、粘钉
1)固定件安装应至少在粘完板的24h后再进行。
2)固定件长度为板厚+50mm。
3)用电锤在水泥板表面向内打孔,孔径视固定件直径而定,进墙深度不小于60mm,拧入固定件,钉头和压盘应略低于板面。
3、挂镀锌钢丝网:在墙面材质变化交接处两边各150mm挂满1cm×1cm镀锌钢丝网,或按甲方要求满挂,厚度超过30mm的抹灰处亦应满挂镀锌钢丝网。
4、拉毛:混凝土基体应先用801胶和水泥胶浆涂刷一遍。比较光滑的或有油污的部位应凿毛,以防空鼓。面层抹灰前应充分湿润基层底灰,至少湿水4遍,以保证拉毛时罩面砂浆干湿一致,防止拉毛产生不均匀现象。提前三天做水泥胶浆结合层:用801建筑胶、水泥、砂、水搅拌均匀,并调成糊状,用专用甩浆机械或人工甩浆至外墙成颗粒状,喷洒均匀,每日浇水养护两遍。调制好的胶浆在2h内用完。
5、基层抹灰:应分层分遍与所充筋抹平,并用大杠刮平找直,木抹子挫毛,第一层20mm厚,1:2水泥砂浆。
繁华尽落 2015-08-01 22:24
劈开砖,在砖背面单面抹浆后即贴上。600X300以上大规格,须在产品背面(图1)和墙面(图2)双面抹浆。严禁在墙上单面抹浆贴产品,必须用锯齿镘刀进行匀均地疏理,浆厚2-3mm为宜。满粘度须达到85%以上
粘贴班组完成粘贴面积并经检验合格后,勾缝班组才能进场填缝勾缝。如采用水泥填缝剂,可用塑料袋装填缝剂,开个小口,象挤蛋糕一样挤出填缝。对大规格,填缝剂的选择应根据甲方要求,采用硅硐胶或水泥填缝剂勾缝均可。
勾缝应采用适合缝大小的钢筋条拉缝。拉出的缝应呈凹状、光滑、饱满。
砖面和砖边如被填缝剂或水泥浆污染,在污染物处于初凝状态(半干)时,用干燥的海绵块或干净的毛巾擦脱。不能用含水的织物去擦除,否则会返碱。
接头香味 2015-08-01 20:50
1、外墙找平抹灰施工主要要求:抹灰应在砌块砌筑工程完毕后7天且经验收合格后进行。
2、基层处理:找平层应粘结牢固,无酥松、麻面、蜂窝和明显的突起物,基层表面应无灰尘、油渍及其它污染物,并洒水湿润。
3、测量弹线:分清劈开砖的尺码、色号,确定砖与砖的灰缝间距(一般留缝8mm左右)。
4、排砖:根据大样图及墙面尺寸进行横竖向排砖,以保证劈开砖缝隙均匀,符合设计要求,注意大墙面、通天柱子和垛要排整砖并尽可能避免非整砖行,不可避免时,非整砖行应排在次要部位,如窗间墙或阴角处等,但要注意一致和对称。
5、湿水:铺贴前用喷雾器对墙面喷水湿润,使水渗入墙面,以墙面不挂水为宜。劈开砖不用放在水中浸泡。
6、铺贴:贴砖前要保证墙面益胶泥防水层的强度达到70%以上。为保持砖面清洁,应坚持从上到下的铺贴顺序铺贴,用灰匙把水泥砂浆抹在砖背上,并铺满砖底,不留空隙。
7、填缝:宜用灰匙喂缝,把水泥砂浆(细砂:水泥=1:2)放在灰板上,抹平成约8mm厚(即所选定的灰缝宽度)的浆板。
8、勾缝:待填缝砂浆自然风干后进行勾缝作业。砖缝效果有凹圆、凹平、与砖齐平三种。不同的砖缝设计可取得不同的装饰效果。