有烟无火80 2015-08-01 18:10
1、验收程序:承包人隐蔽工程完成自检→隐蔽工程验收申报→通知监理/甲方检查→隐蔽前相关试验→试验合格(不合格退回上一步)→办理隐蔽工程合格签证→隐蔽→完成。
2、承包人自检。工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人应对照施工设计、施工规范进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。
3、共同检验。隐蔽工程验收应由监理工程师组织。接到承包人的请求验收通知后,应在通知约定时间组织相关人员与承包人共同检查或试验。检测结果表明质量验收合格,经工程师在验收记录上签字后,承包人可进行工程隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收。
4、重新检验。无论工程师是否参加了验收,当其对某部分工程质量有怀疑,均可要求承包人重新检验。承包人接到通知后,应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。
5、工程验收合格。没有按隐蔽工程专项要求办理验收的项目,建设单位不办理工程验收。
荣耀vvv 2015-08-01 15:31
不需要办理隐蔽工程验收的项目是
A.基础工程
B.钢筋工程
C.模板工程
D.防水工程
桩基工程
需要办理隐蔽工程验收的项目是
1.桩基轴线及样桩放线定位及复核记录;
2.打(压)桩施工记录、灌注桩成桩施工记录;
3.预制桩接桩,灌注桩钻孔、清孔,钢筋笼制作、吊放,混凝土灌注;
4.桩位轴线偏差和标高验收记录(若桩顶标高与施工现场场地标高相同时,应在桩基工程施工结束后进行)。
基础工程
1.轴线:施工单位填报施工测量报验单(报验申请单),附施工测量放线复核单。
2.挖土(包括设计标高、暗浜、地质、基槽宽度、长度、放坡、坡度):施工单位填报地基验槽记录。
3.垫层(包括标高、长度、厚度、宽度、混凝土强度等级)。
4.底板钢筋(包括品种、规格、数量、搭接长度、箍筋间距、保护层厚度、预埋件数量位置)。
5.混凝土(包括断面尺寸,标高,是否有蜂窝、麻面、露筋,混凝土强度等级):混凝土浇灌令、混凝土级配单。
6.基础墙(包括标高、大放脚尺寸、砌筑砂浆强度):砂浆级配单。
7.防潮层钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度)。
8.架空板安装(包括楼板型号、下底板的离缝、搁置长度、硬找平、软坐灰;架空板锚固筋数量、规格、长度)。
主体工程
1.轴线及放样(每一层)。
2.柱、梁、楼梯、板钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度、焊接情况、保护层厚度、箍筋间距、预埋件等,每层一次),巡视旁站记录。
3.雨篷、阳台、空调板等悬臂部位钢筋(每层一次),巡视旁站记录。
4.混凝土(包括表面质量、强度等级、每层一次),巡视旁站记录。
5.墙体砌筑(包括柱与墙拉结筋数量、规格及设置情况),砂浆级配单。
6.屋顶水箱钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度),巡视旁站记录。
7.女儿墙压顶钢筋(包括数量、规格)。
建筑装饰装修工程
1.抹灰工程:抹灰厚度大于或等于35mm时的加强措施;不同材料基体交接处的加强措施。
2.门窗工程:预埋件和锚固件;隐蔽部位的防腐、填嵌处理。
3.吊顶工程:木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;吊杆安装;龙骨安装;填充材料设置。
4.轻质隔墙工程:木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;龙骨安装;填充材料的设置。
5.饰面板(砖)工程:预埋件(后置埋件);连接节点;防水层。
6.幕墙工程:预埋件(或后置埋件);构件的连接节点;变形缝及墙面转角处的构造节点;幕墙防雷装置;幕墙防火构造。
7.细部工程:预埋件(或后置埋件);护栏与预埋件的连接节点。
8.楼地面工程:各构造层均须作隐蔽工程验收;变形缝的处理。
屋面工程
1.卷材、涂膜防水层的基层
2.密封防水处理部位
3.天沟、檐沟、泛水和变形缝等细部作法
4.卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层
5.刚性保护层与卷材、涂膜防水层之间的隔离层