    • 大大大峻 2015-08-01 15:56

      (一)施工前的检查

      1.在安装工程之前,必须对设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工:

      (1)设备间的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥。设备间门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运,房门锁和钥匙齐全;

      (2)设备间地面应平整光洁,预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求;

      (3)电源已经接入设备间,应满足施工需要;

      (4)设备间的通风管道应清扫干净,空气调节设备应安装完毕,性能良好;

      (5)在铺设活动地板的设备间内,应对活动地板进行专门检查,地板板块铺设严密坚固,符合安装要求,每平米水平误差应不大于2mm,地板应接地良好,接地电阻和防静电措施应符合要求。

      2.交接间环境要求

      (1)根据设计规范和工程的要求,对建筑物的垂直通道的楼层及交接间应做好安排,并应检查其建筑和环境条件是否具备。

      (2)应留好交接间垂直通道电缆孔孔洞,并应检查水平通道管道或电缆桥架和环境条件是否具备。

      3.器材检验要求

      4.安全要求

      5.技术准备

      (二)双绞线传输通道施工

      1. 金属管的敷设

      (1)金属管的要求

      金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。

      (2)金属管的切割套丝

      在配管时,根据实际需要长度,对管子进行切割。管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁用气割。

      管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱的连接,都需要在管子端部进行套丝。套丝时,先将管子在管钳上固定压紧,然后在套丝,套完后应立即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺锉光,使管口保持光滑。

      (3)金属管的弯曲

      在敷设时,应尽量减少弯头,每根管的弯头不应超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现。

      金属管的弯曲一般都用弯管进行。先将管子需要弯曲部位的前段放在弯管器内,焊缝放在弯曲方向背面或侧面,以防管子弯扁,然后用脚踩住管子,手板弯管器,便可得到所需要的弯度。

      暗管管口应光滑,并加有绝缘套管,管口伸出部位应为25-30mm。

      (4)金属管的连接

      金属管连接应牢靠,密封应良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2.2倍。金属管的连接采用短套接时,施工简单方便;采用管接头螺纹连接则较美观,可保证金属管连接后的强度。

      金属管进入信息插座的接线盒后,暗埋管可用焊接固定,管口进入盒内的露出长度应小于5mm。明设管应用锁紧螺母或带丝扣管帽固定,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。

      (5)金属管的敷设

      a. 金属管的暗设应符合下列要求:

      *预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50mm,楼板中的管径宜为15-25mm,直线布管30mm处设置暗线盒。

      *敷设在混凝土、水泥里的金属管,其它基应坚实、平整、不应有沉陷,以保证敷设后的线缆安全运行。

      *金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水泥、沙浆渗入。管孔对准、无错位,以免影响管、线、槽的有效管理,保证敷设线缆时穿设顺利。

      *金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。

      *建筑群之间金属管的埋设深度不应小于0.7m;在人行道下面敷设时,不应小于0.5m。

      *金属管内应安置牵引线或拉线。

      *金属管的两端应有标记,表示建筑物、楼层、房间和长度。

      b.光缆与电缆同管敷设时,应在金属管内预置塑料子管。将光缆敷设在子管内,使光缆和电缆分开布放,子管的内径应为光缆外径的2.5倍。

      2.金属线槽的敷设

      (1) 线槽安装要求

      * 线槽安装位置应符合施工图规定,左右偏差视环境而定,最大不应超过50mm;

      * 线槽水平每米偏差不应超过2mm;

      * 垂直线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm;

      * 线槽节与节间用接头连接板拼接,螺钉应拧紧。两线槽拼接处水平度偏差不应超过2mm;

      * 当直线段桥架超过30m或跨越建筑物时,应有伸缩缝。其连接宜采用伸缩连接板;

      * 线槽转弯半径不应小于其槽内的线缆最小允许弯曲半径的最大者。

      * 盖板应紧固。

      * 支吊架应保持垂直,整齐牢靠,无歪斜现象。

      (2) 水平子系统线缆敷设支撑保护

      预埋金属线槽支撑保护要求:

      a. 在建筑物中预埋线槽可为不同的尺寸,按一层或两层设置,应至少预埋两根以上,线槽截面高度不宜超过25mm;

      b. 线槽直埋长度超过15m或在线槽路由交叉、转弯时宜设置拉线盒,以便布放线缆盒时维护。

      c. 拉线盒盖应能开启,并与地面齐平,盒盖处应能开启,并采取防水措施。

      d. 线槽宜采用金属管引入分线盒内。



      设置线槽支撑保护:

      a. 水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m;

      b. 金属线槽敷设时,下列情况设置支架或吊架:线缆接头处、间距3m、离开线槽两端口0.5m处、线槽走向改变或转弯处。

      在活动地板下敷设线缆时,活动地板内净空不应小于150mm。如果活动地板内作为通风系统的风道使用时,地板内净高不应小于300mm。

      在工作区的信息点位置和线缆敷设方式未定的情况下,或在工作区采用地毯下布放线缆时,在工作区宜设置交接箱。

      (3) 干线子系统线缆敷设支撑保护

      线缆不得布放在电梯或管道竖井内。

      干线通道间应沟通。

      弱电间中线缆穿过每层楼板孔洞宜为方形或圆形。

      建筑群子系统线缆敷设支撑保护应符合设计要求。

      3. 配线设备的安装

      (1)机架安装要求

      a.机架安装完毕后,水平、垂直度应符合生产厂家规定。若无厂家规定时,垂直度偏差不应大于3mm;

      b.机架上的各种零件不得脱落或碰坏。各种标志应完整清晰。

      c.机架的安装应牢固,应按施工的防震要求进行加固。

      d.安装机架面板,架前应留由0.6m空间,机架背面离墙面距离视其型号而定,便于安装和维护。

      (2)配线架安装要求

      a.采用下走线方式时,架底位置应与电缆上线孔相对应;

      b.各直列垂直倾斜误差应不大于3mm,底座水平误差每平方米应不大于2mm;

      c.接线端子各种标记应齐全;

      d.交接箱或暗线箱宜设在墙体内。安装机架、配线设备接地体应符合设计要求,并保持良好的电器连接。

      (三)双绞线线缆布线

      1. 布线安全

      参加施工的人员应遵守以下几点:

      * 穿着合适的衣服;

      * 使用安全的工具;

      * 保证工作区的安全;

      * 制定施工安全措施。

      2. 线缆布放的一般要求

      (1)线缆布放前应核对规格、程式、路由及位置是否与设计规定相符合;

      (2)布放的线缆应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力挤压和损伤;

      (3)在布放前,线缆两端应贴有标签,标明起始和终端位置以及信息点的标号,标签书写应清晰、端正和正确;

      (4)信号电缆、电源线、双绞线缆、光缆及建筑物内其它弱电线缆应分离布放。

      (5)布放线缆应有冗余。在二级交接间、设备间双绞电缆预留长度一般为3-6m,工作区为0.3-0.6m。特殊要求的应按设计要求预留。

      (6) 布放线缆,在牵引过程中吊挂线缆的支点相隔检举不应大于1.5m。

      (7) 线缆布放过程中为避免受力和扭曲,应制作合格的牵引端头。如果采用机械牵引,应根据线缆布放环境、牵引的长度、牵引张力等因素选用集中牵引或分散牵引等方式。

      3. 放线

      (1)从线缆箱中拉线:

      a.除去塑料塞;

      b.通过出线孔拉出数米的线缆;

      c.拉出所要求长度的线缆,割断它,将线缆滑回到槽中去,留数厘米伸出在外面;

      d.重新插上塞子以固定线缆。

      (2)线缆处理(剥线):

      a.使用斜口钳在塑料外衣上切开“1”字型长的缝;

      b.找出尼龙的扯绳;

      c.将电缆紧握在一只手中,用尖嘴钳夹紧尼龙扯绳的一端,并把它从线缆的一端拉开,拉的长度根据需要而定;

      d. 割去无用的电缆外衣。(另外一种方法是利用切环器剥开电缆。)

      4. 线缆牵引

      用一条拉线将线缆牵引穿入墙壁管道、吊顶和地板管道称为线缆牵引。在施工中,应使拉线和线缆的连接点尽量平滑,所以要采用电工胶带在连接点外面紧紧的缠绕,以保证平滑和牢靠。

      (1)牵引多条4对双绞线:

      * 将多条线缆聚集成一束,并使它们的末端对齐;

      * 用电工胶带紧绕在线缆束外面,在末端外绕长5-6cm;

      * 将拉绳穿过电工带缠好的线缆,并打好结。

      (2)如果在拉线缆过程中,连接点散开了,则要收回线缆和拉线重新制作更牢靠固定连接:

      * 除去一些绝缘层暴露出5cm的裸线;

      * 将裸线分成两条;

      * 将两束导线互相缠绕起来形成环;

      * 将拉绳穿过此环,并打结,然后将电工带缠到连接点周围,要缠得结实和平滑。

      (3)牵引多条25对双绞线

      * 剥除约30cm得线缆护套,包括导线上得绝缘层;

      * 使用斜口钳将线切去,留下约12根;

      * 将导线分成两个绞线组;

      * 将两组绞线交叉穿过拉线得环,在线缆得那边建立一个闭环;

      * 将双绞线一端的线缠绕在一起以使环封闭;

      * 将电工带紧紧地缠绕在线缆周围,覆盖长度约5cm,然后继续再绕上一段。

      5. 建筑物水平线缆布线

      (1) 管道布线

      管道布线是在浇筑混凝土时已把管道预埋在地板中,管道内由牵引电缆线的钢丝或铁丝,施工时只需通过管道图纸了解地板管道,就可做出施工方案。

      对于没有预埋管道的新建筑物,布线施工可以与建筑物装潢同步进行,这样便于布线,又不影响建筑的美观。

      管道一般从配线间埋到信息插座安装孔,施工时只要将双绞线固定在信息插座的接线端,从管道的另一端牵引拉线就可将线缆引到配线间。

      (2) 吊顶内布线

      a.索取施工图纸,确定布线路由;

      b.沿着所设计的路由(即在电缆桥架槽体内),打开吊顶,用双手推开每块镶板;

      c.将多个线缆箱并排放在一起,并使出线口向上;

      d.加标注,纸箱上可直接写标注,线缆的标注写在线缆末端,贴上标签;

      e.将合适长度的牵引线连接到一个带卷上;

      f.从离配线间最远的一端开始,将线缆的末端(捆在一起)沿着电缆桥架牵引经过吊顶走廊的末端;

      g.移动梯子将拉线投向吊顶的下一孔,直到绳子到达走廊的末端;

      h.将每2个箱子中的线缆拉出形成“对”,用胶带捆扎好;

      i.将拉绳穿过3个用带子缠绕好的线缆对,绳子结成一个环,再用带子将三对线缆与绳子捆紧;

      j.回到拉绳的另一端,人工牵引拉绳。所有的6条线缆(3对)将自动从线箱中拉出并经过电缆桥架牵引到配线间;

      k.对下一组线缆(另外3对)重复第“h”步的操作;

      l.继续将剩下的线缆组增加到拉绳上,每次牵引它们向前,直到走廊末端,再继续牵引这些线缆一直到达配线间连接处。

      当线缆在吊顶内布完后,还要通过墙壁或墙柱的管道将线缆向下引至信息插座安装孔。将双绞线用胶带缠绕成紧密的一组,将其末端送入预埋在墙壁中的PVC圆管内并把它往下压,直到在插座孔处露出25-30mm即可。

      6. 建筑物垂直干线线缆布线

      本系统采用室内多模光纤做为垂直干线的主要载体,光纤的垂直干线布放可参考后面的“光纤传输管道敷设”。

      (四)双绞线连接和信息插座的端接

      双绞线端接的一般要求:

      * 线缆在端接前,必需检察标签颜色和数字的含义,并按顺序端接;

      * 线缆中间不得产生接头现象;

      * 线缆端接处必需卡接牢靠,接触良好;

      * 线缆端接处应符合设计和厂家安装手册要求;

      * 双绞电缆与连接硬件连接时,应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接。

      1. 超五类模块化配线板的端接

      首先把配线板按顺序依次固定在标准机柜的垂直滑轨上,用螺钉上紧,每个配线板需配有1个19U的配线管理架。

      (1)在端接线对之前,首先要整理线缆。用带子将线缆缠绕在配线板的导入边缘上,最好是将线缆缠绕固定在垂直通道的挂架上,这可保证在线缆移动期间避免线对的变形。

      (2)从右到左穿过线缆,并按背面数字的顺序端接线缆;

      (3)对每条线缆,切去所需长度的外皮,以便进行线对的端接;

      (4)对于每一组连接块,设置线缆通过末端的保持器(或用扎带扎紧),这使得线对在线缆移动时不变形;

      (5)当弯曲线对时,要保持合适的张力,以防毁坏单个的线对;

      (6)对捻必需正确地安置到连接块的分开点上。这对于保证线缆的传输性能是很重要的;

      (7)开始把线对按顺序依次放到配线板背面的索引条中,从右到左的色码依次为紫、紫/白、橙、橙/白、绿、绿/白、蓝、蓝/白;

      (8)用手指将线对轻压到索引条的夹中,使用打线工具将线对压入配线模块并将伸出的导线头切断,然后用锥形钩清除切下的碎线头。

      (9)将标签插到配线模块中,以标示此区域。

      2. 接插式配线架的端接

      (1)第1个110配线架上要端接的24条线牵拉到位,每个配线槽中放6条双绞线。左边的线缆端接在配线架的左半部分,右边的线缆端接在配线架的右半部分。

      (2)在配线板的内边缘处将松弛的线缆捆起来,保证单条的线缆不会滑出配线板槽,避免线缆束的松弛和不整齐。

      (3)在配线板边缘处的每条线缆上标记一个新线的位置。这有利于下一步在配线板的边缘处准确地剥去线缆的外衣。

      (4)拆开线缆束并握紧住,在每条线缆的标记处划痕,然后将刻好痕的线缆束放回去,为盖上110配线板做准备。

      (5)当4个缆束全都刻好痕并放回原处,用螺钉安装110配线架,并开始进行端接(从第一条线缆开始);

      (6)在刻痕处外最少15cm处切割线缆,并将刻痕的外套滑掉;

      (7)沿着110配线架的边缘将“4”对导线拉进前面的线槽中;

      (8)拉紧并弯曲每一线对使其进入到索引条的位置中去,用索引条上的高齿将一对导线分开,在索引条最终弯曲处提供适当的压力使线对的变形最小。

      (9)当上面两个索引条的线对安放好,并使其就位及切割后,再进行下面两个索引条的线对安置。在所有4个索引条都就位后,再安装110连接模块。

      3. 信息插座端接

      (1) 安装要求:

      信息插座应牢靠地安装在平坦的地方,外面有盖板。安装在活动地板或地面上地信息插座,应固定在接线盒内。插座面板有直立和水平等形式;接线盒有开启口,应可防尘。

      安装在墙体上的插座,应高出地面30cm,若地面采用活动地板时,应加上活动地板内净高尺寸。固定螺钉需拧紧,不应有松动现象。

      信息插座应有标签,以颜色、图形、文字表示所接终端设备的类型。本系统采用TIA/EIA 568A标准接线。

      (2) 信息模块端接

      信息插座分为单孔和双孔,每孔都有一个8位/8路插针。这种插座的高性能、小尺寸及模块化特点,为设计综合布线提供了灵活性。它采用了标明多种不同颜色电缆所连接的终端,保证了快速、准确的安装。

      a. 从信息插座底盒孔中将双绞电缆拉出约20-30cm;

      b. 用环切器或斜口钳从双绞电缆剥除10cm的外护套;

      c. 取出信息模块,根据模块的色标分别把双绞线的4对线缆压到合适的插槽中;

      d. 使用打线工具把线缆压入插槽中,并切断伸出的余缆;

      e. 将制作好的信息模块扣入信息面板上,注意模块的上下方向;

      f. 将装有信息模块的面板放到墙上,用螺钉固定在底盒上;

      g. 为信息插座标上标签,标明所接终端类型和序号。

      0 评论

    • 荣耀vvv 2015-08-01 15:21

      巡逻人员双手持巡检器,沿着规定的路线巡查。同时在规定的时间内到达巡检地点,用巡检器读取巡检点,工作时伴有振动和灯光重提示。巡检器会自动记录到达该地点的时间和巡检人员,然后通过数据通讯线将巡检器连接计算机,把数据上传到管理软件的数据库中.管理软件对巡检数据进行自动分析并智能处理,由此实现对巡检工作的科学管理,方便有效,更加直观的系统的保证安全,还可以节省人员。

      0 评论

    • 你在泘我 2015-08-01 13:42

      1、施工准备
      1.1、材料
      1.1.1、机房设备:主要包括系统主机、充电器、计算机(内置管理软件)、打印机、不间断电源等。
      1.1.2、传输部分(在线式系统):包括分线箱、电线电缆等。
      1.1.3、终端设备:主要包括巡更点、巡更棒、数据采集器等设备
      1.1.4、上述设备材料应根据设计要求选型,必须附有产品合格证、质检报告、安装及使用说明书等。并经国家3C 认证,具有3C 认证标识。如果是进口产品,则需提供进口商品商检证明。设备安装前应根据使用说明书进行全部检查方可安装。
      1.1.5、其它材料:塑料胀管、机螺丝、平垫、弹簧垫圈、接线端子、钻头。
      1.2、机具设备
      1.2.1、手电钻、冲击钻、梯子、水平尺、拉线、线坠。
      1.2.2、克丝钳子、剥线钳、电工刀、电烙铁、一字改锥、十字改锥、尖嘴钳、偏口钳。
      1.3、作业条件
      1.3.1、机房内土建工程应内装修完毕,门、窗、门锁装配齐全完整。
      1.3.2、机房内、弱电竖井、建筑内其他公共部分及外围的布线线缆沟、槽、管、箱,施工完毕。各预留孔洞、预埋件的位置,线管的管径、管路的敷设位置等均应符合设计施工要求。
      2、操作工艺
      2.1、工艺流程
      2.2、操作方法
      2.2.1、终端设备安装
      2.2.1.1、安装前应按图纸核对巡更点的位置及数量,并读取巡更点的ID 码。
      2.2.1.2、巡更点的安装高度应符合设计或产品说明书的要求,如无特殊说明一般安 装高度1.4m。对于离线式系统,巡更点应安装于巡更棒便于读取的位置。 对于离线式巡更点,安放时可以用钢钉、固定胶、或直接埋于水泥墙(感 应型巡更点),埋入深度应小于5cm巡更点的安装应与安装位置的表面平。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 20小时前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 20小时前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。