    • [昵称被屏蔽] 2015-08-01 12:02

      目标:确保检修后变压器的正常运行。 内容:
       范畴: 处于运行或停运的变压器每年例行颐养一次。
       待投运的变压器在投运前预先颐养一次。
       步骤: 1投入备用变压器,断开检修的变压器低压侧断路器,取下把持电源的操作保险,在开关把手处悬挂“制止合闸”标记牌。
       2 断开检修变压器高压侧的断路器,合上接地开关,对变压器进行充足放电后,锁住高压柜,在开关把手处悬挂“制止合闸”标记牌。
       3 干式变压器的颐养,首先清扫瓷套管和外壳,其次检讨外壳、垫片、瓷套管有无决裂、放电痕迹或胶垫有无老化,电缆及母线有无变形现象,有决裂的应进行调换。

        4 检讨母线接触面是否坚持干净,接触面应除去氧化层并涂以电力复合脂。
       5 检讨变压器的接地是否良好,地线是否腐化,腐化严重的应调换。
       6 紧固引线端子、销子、接地螺丝、连线母线螺丝,如有松动的应拆下螺丝,或用细平锉轻锉接触面,或调换弹簧垫圈、螺丝,直至接触良好。

       7 干净变压器周围及配件上的灰尘,检讨消防设施及通风体系是否良好。
       8 断开高压侧的接地开关,并锁好高压开关节栉,用2500V摇表测定绝缘电阻。并与变压器出厂前测定值比拟,绝缘电阻不应低于出厂时原始数据的70%,若不及格应及时上报处置。
       9 再次合上高压侧的接地开关,让变压器进行放电。

       10 检讨变压室及变压器有无遗留工具,撤离现场。
       11 接上低压侧断路器把持电源操作保险,重新挂上“制止合闸”标记牌,防止向变压器反送电。
       12 断开高压侧接地开关,再次检讨变压器现场及低压侧的把持线,无误后,合上变压器高压侧断路器,让变压器试运行取下高压侧标记牌。

       13 详细做好颐养试运行记载。
       安全注意事项:
       1 摇测绝缘电阻必需两人进行。

       2 在未对变压器进行充放电前,严禁触摸。
       3 防止向变压器反送电及变压器向运行中的母排送电。
       4 颐养人应穿绝缘鞋,戴绝缘手套进行操作。
       5 严禁误合闸

      0 评论

    • ddd_3192 2015-08-01 10:32

      一、降压变压器维护与保养

      1、预防渗漏油:油浸式变压器在油箱内充满变压器油,装配中依靠紧固件对耐油橡胶元件加压而密封。密封不严是变压器渗漏油的主要原因,故在维护与保养中应特别注意。

      小螺栓是否经过震动而松动,如有松动应加紧固,加紧程度应适当,并应各处一致。

      橡胶是否断裂或变形严重。这时可更新的橡胶件,更换时应注意其型号规格是否一致,并保持密封面的清洁。

      2、预防变压器受潮:变压器是高电压设备,要求保持其绝缘性能良好。油浸式变压器极易受潮,预防受潮是维护保养变压器采取的主要措施之一。为此要求用户注意以下事项:

      变压器购进后,应立即请供电局做交接试验;

      立即加装吸湿器,变压器容量在100千伏安及以上的均带有吸湿器。变压器一运到现场应立即加装吸湿器,以防止内部器身不受潮湿。

      监视吸湿器中的硅胶,受潮后应立即更换。吸湿器中的硅胶,起到吸收潮气,保护变压器的作用。潮湿吸饱后,硅胶颜色改变,这时需更换新的干燥的硅胶。

      订货时应注意,要尽量减少变压器送电前的存放时间。变压器制造后,存放时极易受潮,存放时间越长受潮越严重,故应把计划安排好,尽量缩短存放时间。

      容量在100千伏安及以下的小型变压器,无吸湿器装置。油枕内的油容易受潮,而油枕积水。在不送电存放起超过六个月,或投入运行期超过一年者,变压器油枕内的油已严重受潮。如要进行起吊运输,维修加油,油阀放油,吊芯等工作时,均应先通过油枕下面的放油塞把油枕内污油放掉,并用干布擦净、封好,以免使油枕内污油进入油箱内。

      变压器运行中,要经常注意油位、油温、电压、电流的变化,如有异常情况应及时分析处理。

      变压器安装时严禁用铝绞线、铝排等与变压器的铜导杆连接,以免腐蚀导杆。

      3、变压器的换油与干燥处理:变压器闲置过久,运行时间过长或其它自然人为因素的影响,造成变压器绝缘下降、内部进水或油质劣化等现象,此时必须对变压器进行换油和干燥处理。

      变压器换油:先吊出器身,放净污油并洗净油箱,如器身上有油污也应冲净。待器身烘干后注入新油,更换全部耐油橡胶密封件。试验合格后方可挂网运行。

      变压器干燥处理:器身烘干方法较多。用户自行烘时可用零相序干燥法、涡流干燥法、短路干燥法、烘箱干燥法等。对较大容量和电压为35千伏极的变压器,最好能够送交厂家进行真空干燥。这样既可保证变压器绝缘干燥彻底,又不使绝缘老化。

      二、箱式变电站安装、使用与维修

      预装式变电站在安装、验收、交接性试验、试车、运行与维护等方面除应遵守电力部门要求执行的各项规定外。还应注意以下事项:

      1、用户收货时应按有关规定仔细检查,对于不马上安装的产品,应按正常使用条件规定,存放于适当的场所。

      2、产品应采用专用吊具底部起吊。如图3

      3、产品水平安放在事先做好的基础上,装好四只地脚螺栓(可采用二次浇灌法),然后将产品底座与基础之间的缝隙用水泥沙桨抺封,以免雨水进入电缆室。通过高、低压室的底封板接入高、低压电缆。

      4、电缆与穿管之间的缝隙密封防水。

      5、电站高压侧无论是采用架空进线还是电缆进线,均应在变电站附近设置高压侧进线的明显可见的断口(如跌落式熔断器等)。从而向维修操作人员明确显示变电站内是否可能带电。以确保维修操作人员的安全。

      6、产品安装就位后应做好可靠接地:电站底座槽钢上的两个主接地端子、变压器中性点及外壳、避雷器下桩头等均应分别由安装部门直接接地。所在接地应共用一组接地装置,其接地电阻应小于4欧姆,从接地网引至本产品的接地引线应不少于两条。

      7、产品在安装完毕或维修后,投运前应进行如下检验和试验。

      (1) 变电站内是否清洁。

      (2) 操作机构是否灵活。

      (3) 主要电器的通断是否灵活可靠。

      (4) 电器辅助触头的通断是否可靠准确。

      (5) 表计及继电器动作是否准确无误。

      (6) 仪表及互感器的变比及接线极性是否正确。

      (7) 所有电器安装螺母是否拧紧,安装是否牢固可靠。

      (8) 母线连接是否良好,其支持绝缘子,夹持件是否安装可靠。

      (9) 电器的整定值是否符合要求,熔断器熔心规格是否正确。

      (10)主电路及辅助电路的接点是否符合电气原理图要求。

      (11)产品内部保护接地系统的电阻应小于0.01欧姆。

      (12)各部分应根据相应的电压等级进行耐压试验。

      8、产品必须有经过考核合格的专业人员或维修人员,方可进行操作和维修,并应仔细阅读随机附给的所有技术文件和电气图纸。

      9、维修

      (1)产品中所有元件按各自规定的技术要求进行维护。

      (2)若选用的变压器为油浸式,每年应按规定至少进行一次油样分析检查。

      (3)运行中的高压开关设备,经20次带负荷或2000次无负荷分合闸操作后,应检查触头情况和灭弧装置的损耗程度,发现异常应及时检修或更换。

      (4)低压开关设备自动跳闸后,应检查分析跳闸原因,待排队故障后,方能重新投运。

      (5)避雷器每年应在雷雨季节到来之前进行一次预防性试验。

      (6)检修高压开关设备或整体维修时,必须先切断变电站进线电

      0 评论

    • cjh531774343 2015-08-01 10:03

      变压器保养就是为了确保检修后变压器的正常安全运行.电力安全稳定,处于运行或停运的变压器保养每年一次.待投运的变压器在投运前事先检查保养一次。

      在变压器保养前,投放备用变压器,断开检修的变压器低压侧断路器,取下把持电源的操纵保险,变压器保养时断开检修变压器高压侧的断路器,合上接地开关,对变压器举行充足放电后,锁住高压柜,在开关把手处悬挂"制止合闸"标记牌.,干式变压器的保养,首先要仔细清扫瓷套管和外壳,然后再检查外壳、垫片有无决裂、放电印迹或胶垫有无老化,电缆及母线有无变形现象,及时调换更新,检查母线接触面是否坚持干净,接触面应除去氧化层并涂以电力复合脂。

      变压器维修保养时要检查变压器的接地是否良好,地线是否腐化,腐化严重的应调换;紧固引线端子、销子、接地螺丝、连线母线螺丝;保养时一定要搞干净变压器周围及配件上的灰尘,检查消防设施及通风体系是否良好.冷却风机有没有问题,温度控制器有无不良,断开高压侧的接地开关,并锁好高压开关节栉,用2500V摇表测定绝缘电阻.并与变压器出厂前测定值比拟,绝缘电阻不应低于出厂时原始数据的70%,若不达标应即时上报处置,再次合上高压侧的接地开关,让变压器进行放电,检查变压室及变压器有无遗留工具,撤离现场,电工人员详细做好变压器保养试运行记载。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。