自动喷水灭火系统喷头怎么布置?

曲问兰 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • dddc82 2015-08-01 11:42

      喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾气流并有利于均匀布水的地方。这样有利于喷头热敏元件的及时受热。
        在无吊顶场所布置喷头,当喷头周围有梁、风管、电缆桥架等障碍物时,要避免其阻挡喷水,当喷水受阻不可避免时,就应在障碍物下增设喷头。 室内设有吊顶时,适合采用下垂型或吊顶型喷头,否则吊顶将阻挡洒水分布。规范不推荐在吊顶下使用“普通型喷头”的原因是在吊顶下安装此种喷头时,洒水严重受阻,喷水强度将下降约40%,严重削弱系统的灭火能力。现在对装修美观要求较高(如五星级酒店)或者受吊顶标高限制的部位选型以隐蔽型喷头为主。除吊顶下设喷头外,净空高度大于800mm的闷顶和吊顶夹层内有可燃物时,应设置喷头。如净空高度小于800mm的闷顶、吊顶夹层内部无可燃物,且顶板与吊顶均为非燃烧体时,可不设置喷头。一般水施设计说明中均会注明:“净空高度大于800ram的闷项和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头”。而水施设计对闷顶、技术夹层内部是否有可燃物并未进一步进行阐述或明确。因此,一般实际工程中,只要吊顶内净高超过800mm时都要求增设喷头。
      当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设下喷头。喷头的上方有孔洞、缝隙,则要求在喷头的上方安装既能挡烟集热、又能挡水的集热挡水板。集热挡水板要求采用薄不锈钢制作,形状以圆形和正方形为主,其平面面积不小于0.12m2。为有利于集热,要求集热挡水板的周边向下弯边,弯边的高度要与喷头溅水盘平齐。在实际工程中,地下室宽度大于1.2m的通风管道下增设喷头的情况最为常见。

      0 评论

    • [昵称被屏蔽] 2015-07-31 14:19

      1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,增设补偿喷水强度的喷头。
      2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4M。
      3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75MM,不应大于150MM。
      (1) 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300MM,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25MM,不应大于1OOMM。
      (2) 在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550MM。
      梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550MM仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
      (3) 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25MM,不应大于1OOMM。
      (4) 净空高度不超过8M的场所中,间距不超过4×4(M)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。
      4 早期抑制快速响应喷头的溅水盘与顶板的距离,应符合下表的规定:

      5 图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3M;喷头溅水盘与保护对象的最小垂直距离不应小于表7.1.5的规定:

      6 货架内置喷头宜与顶板下喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离,应符合本规范第3条的规定,与其下方货品顶面的垂直距离不应小于150MM。
      7 货架内喷头上方的货架层板,应为封闭层板。货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12M2,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平齐。
      8 净空高度大于800MM的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。
      9 当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通门窗的外侧,应设喷头。
      10 装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。
      11 顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距。
      尖屋顶的屋脊处应设一排喷头。喷头溅水盘至屋脊的垂直距离,屋顶坡度≥1/3时,不应大于0.8M;屋顶坡度<1/3时,不应大于0.6M。
      12 边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距,应符合表7.1.12的规定:

      13 边墙型扩展覆盖喷头的最大保护跨度、配水支管上的喷头间距、喷头与两侧端墙的距离,应按喷头工作压力下能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2M高度以下的墙面确定,且保护面积内的喷水强度应符合本规范第1条表中的规定。
      14 直立式边墙型喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于1OOMM,且不宜大于150MM,与背墙的距离不应小于50MM,并不应大于1OOMM。
      水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150MM,且不应大于300MM。
      15 防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6M。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。

      0 评论

    • 低调123 2015-07-31 11:17

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。