楼宇自控施工方案谁有?

严飞祥 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 上官苏志燮 2015-07-31 15:58

      1工艺流程 施工准备----电管预留预埋----设备开箱、检验、材料检验----DDC控制器箱体及辅控箱安装----楼宇控制前端设备安装----DDC控制器的保护管敷设----缆线敷设----校接线----终端机房设备安装接线----仪表单回路调校----各DDC子系统调试 ----联调----系统集成调试。2 2线缆敷设 缆线敷设注意事项如下: 电缆敷设前仔细核对电缆型号、规格是否符合设计要求; 电缆敷设时应排列整齐,在桥架中应用扎带固定,电缆两头应留足够的长度,并挂好标志牌; 不同系统、不同电压、不同类别的线路不应穿于同一根管内或线槽的同一槽孔内; 电气配线要求排列整齐,接线应尽可能走线槽; 在管内或线槽内穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净; 导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结,导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接,当采用焊接时,不得使用腐蚀性的助焊剂。 2.1线缆施工敷设要求  线缆的型式、规格应与设计规定相符。线缆的布放应自然平直,不 得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受到外力的挤压和损伤。  线缆两端应贴有标签,应根据线缆表的编号标明编号,标签书写应 清晰、端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。  线缆终接后,应有余量。至现场传感器、执行器、电控箱的预留长 度宜为0.5—1.0m,DDC控制盘内为1.0—2.0m。有特殊要求的应按设计要求预留长度。  槽内线缆布放应顺直,尽量不交叉,在线缆进出线槽部位、转弯处 应绑扎固定,其水平部分线缆可以不绑扎。垂直线槽布放线缆应每间隔1.5m固定在线缆支架上。  电缆桥架内线缆垂直敷设时,在线缆的上端和每间隔1.5m处应固 定在桥架的支架上;水平敷设时,在线缆的首、尾、转弯及每间隔5—10m处进行固定。  在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线缆时,应对线缆进行绑扎。 对绞电缆、光缆及其他信号电缆应根据线缆的类别、数量、缆径、3 线缆芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5m,间距应均匀,松紧适度。 2.2线缆终接要求  线缆中间不允许有接头。  线缆终接处必须牢固,接触良好,一般需采用冷压接头,特殊要求的地 方采用锡焊工艺。  线缆终接应符合设计和施工操作规程。  线缆在终接前,必须核对线缆标识内容是否正确,线缆两头必须套上机 打号码管。  对于有极性的线缆,必须区分极性进行终接,一般要求线缆的红色线接 正,其他颜色的线接负。 2.3校接线 由于楼控系统中接线端子多,在校接线过程中应注意如下:  仪表校接线除设计规定可用500V兆欧表检测绝缘外,其余一律不 得用兆欧表,应用专用的测量仪器(常规的采用万用表);  DDC箱及辅控箱内布线应用绝缘尼龙扎带捆扎,切忌用金属代用, 以防线乱而产生电容效应,导致误信号;  弱电接地保护与弱电接地取消静电网络应严格区别,绝不能混淆, 以防强电在瞬间对地短路对弱电系统的模块损坏;  为保证导线无损伤,剥线时应注意不要损伤到导线;  导线与端子排间采用焊接或压接方式,均应牢固可靠;  控制器及辅控箱内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤;  每个接线端子的每侧接线宜为1根,不得超过2根。对于插接式端 子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上。 3设备安装 3.1系统设备安装条件 (1)室内装修和BAS表面安装的元件、设备的协调作业方案,已经得到确认;
      (2)地面、墙面的预留孔洞、地槽和预埋件等应与合同一致,并经过业主方验收; (3)施工区域内能保证施工用电; (4)施工现场有影响施工的各种障碍物已提前清除; (5)与BA系统相关的各设备已安装完毕(或需要配合共同安装); (6)BA系统设备安装完后有条件并能采取进行成品保护措施; 3.2系统设备的安装  中央控制器及网络通讯设备应在中央控制室的土建和装饰工程完工 后安装;  设备及设备各构件间应连接紧密、牢固,安装用的坚固件应有防锈 层;  设备在安装前应作检查,确定其外形完是否完整,内外表面漆层是 否完好,设备内主板及接线端口的型号、规格是否符合设计规定;  按系统设计图检查主机、网络控制设备、UPS、打印机、HUB集选 器等设备之间的连接电缆型号以及连接方式是否正确。尤其要检查其主机与DDC之间的通讯线;  检查系统电源是否到位,电源是否符合设计要求。 3.2.1室内温、湿度传感器的安装 (1)温、湿度传感器的安装位置:不应安装在直射的位置,远离有较强振动、电磁干扰的区域,其位置不能破坏建筑物外观的美观与完整性,室外温、湿度传感器应有防风雨防护罩。应尽可能远离窗、门和出风口的位置,如无法避开则与之距离不应小于2m。 (2)并列安装的传感器,距地高度应一致,高度差不应大于1mm,同一区域内高度差不应大于5mm。 (3)温度传感器至DDC之间的连接应符合设计要求,应尽量减少因接线引起的误差,对于镍温度传感器的接线电阻应小于3Ω,1kΩ铂温度传感器的接线总电阻应小于1Ω。 3.2.2风管型温、湿度传感器的安装 (1)传感器应安装在风速平稳,能反映风温的位置。

      0 评论

    • 清水一掬 2015-07-31 15:28

      楼宇自控系统施工方案 (一)楼宇自控的特点 无锡华润抢维修中心将建成一座高档标准的现代化建筑,抢维修中心将利用计算机和现代通讯控制技术对有关的软硬件运行实现统一管理,由于抢维修中心的机电设备分布在各个各个不同的位置,因此也就决定了抢维修中心的BA系统必须是集散型系统,如此,方能实现集中管理分散控制,集中操作分散执行,整个抢维修中心各种机电设备能够按照管理、操作者的意愿进行集中管理和控制, 最终达到各种设备协调有序地工作。 (二)楼宇自控的要求 作为技术含量高,承担较大责任的专业楼宇自控工程在施工技术上有着特殊的要求。首先,要拥有合格的施工队伍。因为楼宇自控工程的施工必须是高效而可靠的,如果没有一个合格的施工队伍,不光设计方案不能得到有效的实施,而且施工质量也难以得到保证,在这只队伍里应该有:具有相关技术许可证的电工,焊工以及电子技术员等,同时尽量是一些有智能化工程施工经验的人员,这样的施工队伍才能保证工程顺利地完成。其次,工程的施工一定要严格按照设计进行。 因为楼宇自控工程是一项复杂的工程受理论设计和施工技术的影响较大,如果在工程施工中凭想象凭经验地蛮干,肯定会带来不良的后果,而设计是在充分地了解了各种情况并进行了一系列计算后完成的,必须成为施工工作进行的依据。最后就是,工程必须按照相应的技术规范进行施工。楼宇自控工程在施工时会涉及到不同的工种,这些工种的施工技术要求和安全措施不尽相同,只有认真地执行这些技术规范,才能保证各个施工环节的质量,才能保证施工人员的安全。 (三)智能化工程施工的步骤 (1)首先要进行管线和挂接件的预埋。管线和挂接件的预埋一般需要在工程项目确定后就应该马上开始,因为通常来讲,预埋的管线主要都在没有装饰的地面豚墙面里,如果不及时进行预埋,就很容易影响装饰工程的进度,同时必须引起重视的是预埋管线的出口一定要协同装饰部门处理,否则有可能由于处理不当而影响装饰的美观;挂接件的预埋位置和吊装强度一定要得到建筑技术人员确认,否则安全性无法得到保证,通常,需要埋设在水泥结构里的管线要选择质量好些的钢管,口径按照所穿的线缆多少来决定;穿过顶棚、装饰墙体的管线,一般选用铁制或防火PVC线槽,主要是穿线施工方便,容纳的线缆量较大,又能防火;对于埋设距离较长的管线,一定要在一定的距离开设检修口,最后必须注意的是,预埋管线的工作几乎是无法更改的,一旦决定了在什么地方,埋多少,怎么埋,而且预埋完工后,要想更改就不太可能了,所以预埋前一定要认真地分析设计,明确设备的数量、位置、供电情况及控制方式,在此基础上提出准确的管线数量、口径和走向。 (2)其次要进行各种棚,架的焊接和安装。这项工作尽量与装饰工程交叉进行,因为在施工中难免开启一些孔洞以及对已有的装饰物产生破坏,这些都需要装饰部门协助完成,在焊接的过程中,一定要让具有焊接资格的工人操作,这样做除了方式安全的要求外,主要是焊接质量直接关系到棚架的吊装强度,不能马虎,同时,因为焊接施工通常都是与装饰工程同时进行的,现场会有一些易燃物, 所以施工中一定要注意防火,待焊接牢固,油漆完成后,就应该开始这些棚安装了,安装的安全性同样非常重要,必须有建筑技术人员比较充足的时候才能开始吊装;最后就是,所有的安装件都必须增设可靠的保护措施,这样的安装才有安全的保证。 (3)再下面就要进行各种线缆的铺设。这项工作虽然比较简单,但是也应该认真进行,特别是穿管这一项,容不得一点马虎,铺设线缆道德要掌握合理的方法,例如穿管时钢丝与要穿的线缆应该捆扎牢固,扎头要得减小阻力,必要时涂抹少量的润滑油;其次线缆损坏或错乱的麻烦;再者就是要在线缆铺设时认真对线缆进行检查,象外皮是否破裂,屏蔽层是否损坏以及芯线是否断裂等等;最后,一定要在铺设的线缆上做好明显的标记,以备安装设备和日后检修时使用。 (四)设备的安装 1、前端设备的安装 (1) 一般要求 ① 按安装图纸进行安装。 ② 安装前应对所装的设备通电检查。 ③ 安装质量应符合《电气装置安装工程及验收规范》的要求。 (2) 支架、云台的安装 ① 检查云台转动是否平稳、刹车是否有回程等现象。确认无误后,根据设计要求,锁定云台转动的起点和终点。 ② 支架与建筑物、支架与云台均应牢固安装,所接电源线及控制线接出端应固定,且留一定的余量,以不影响云台的转动为宜,安装高度以满足防范要求为原则。 (3) 解码器的安装:解码器应牢固安装在建筑物上不能倾斜,不能影响 云台(摄像机)的转动 (4) 摄像机的安装 ① 安装前应对摄像机进行检测和调整,使摄像机处于正常工作状态。 ② 摄像机应牢固的安装在云台上,所留尾线长度以不影响云台(摄像机)转动为宜,尾线须加保护措施 ③ 摄像机转动过程尽可能避免逆光摄像。 ④ 室外摄像机若明显高于周围建筑物时,应加避雷措施。 ⑤ 在搬动、安装摄像机过程中,不得打开摄像机镜头盖。 ⑥ 安装固定摄像机时,应参考以上要求。 2、 中心控制设备的安装 (1) 监视器的安装 ① 监视器应端正、平稳安装在监视器机柜(架)上,应有良好的通风散热环境。 ② 主监视器距监控人员的距离离应为主监视器荧光屏对角线长度的4-6倍。 ③ 避免日光或人工光源直射荧光屏,荧光表面背景光照度不得高于100Lx。 ④ 监视器机柜(架)的背面与侧面距离不应小于0.8m。 (2) 控制设备的安装 ① 控制台应端正、平稳安装,机柜的设备应安装牢固。安装所用的螺
      钉、垫片、弹簧、垫圈等均应按要求装好、不得遗漏。 ② 控制台或机架柜内插件设备均应接触可靠,安装牢固,无扭曲、脱落的现象。 ③ 监控室内所有引线均应根据监视器、控制设备的位置,设置电缆槽和进线孔。 ④ 所有引线在与设备连接时,均要留有余量,并做永久性标志,以便维修和管理。 3、 供电与接地 (1) 测量所有接地电阻,必须达到设计要求,达不到要求时,可在接 地极回填土中加入无腐蚀性的长效阻剂或更换接地装置。 (2) 系统的防雷接地安装,应严格按设计要求施工。接地安装最好配 合土建施工同时进行。 (五)BA系统调试 1、空调机: 1) 所有的设定值可以由BAS中央调整。风机系统启动,停止和 运行 时间表都可以通过BAS中央操作平台或DDC控制器的现场操作终端进行控制,并且自动转换以下指定的模式。 在这种模式下,风机保持连续运转。自动进入如下控制模式。 a. 夏季模式: 当室外温度大于24C以上时,可认为是夏季模式。 根据室外温度与室内温度的差值PID调节新风阀,当温度差大时,新风阀关小;反之则大,但新风阀需维持最小开度不小于30%。回风阀与新风阀开度联锁,二者开度之和等于100%。餐厅和厨房空调的排风阀与新风阀开度联锁,排风阀开度与新风阀保持一致。根据回风温度与设定温度比较,PID调节冷水阀,当回风温度高于设定值时,调节水阀开大;反之则小,使回风温度始终控制在设定值范围内。 b. 过度季节模式: 当室外温度小于24C,大于15C时,可认为是过度季节模式。新风阀 和排风阀保持100%开度或最大开度,回风阀全关,以保持室内新风。水阀关闭,以节省能源。 c. 冬季模式: 当室外温度小于15C以下时,可认为是冬季模式。 根据室外温度与室内温度的差值PID调节新风阀,当温度差大时,新风阀开大;反之则小,但新风阀需维持最小开度不小于30%。回风阀与新风阀开度联锁,二者开度之和等于100%。餐厅和厨房空调的排风阀与新风阀开度联锁,排风阀开度与新风阀保持一致。根据回风温度与设定温度比较,PID调节热水阀,当回风温度高于设定值时,调节水阀开小;反之则大,使回风温度始终控制在设定值范围内。 2) 中央监测风管温度,湿度,过滤网压差,水泵运行状态,故障, 风机手/自动状态,风机运行状态,故障。通过中央,水泵和风机可以启停控制。 3) BA中央终端显示信息如下
      a.系统开/关指示。 b.风机的运行状态,故障报警,手/自动切换显示,启停信号。 c.室外的温度,湿度显示。 d.空调送风温度显示。 e.空调混风温度显示。 f.空调回风温度,湿度显示。回风温度设定值。 g.盘管泵的运行状态,故障报警,启停信号。 h.过滤网报警显示。 i.调节水阀开度显示。 j.新风阀,排风阀及回风阀的开度显示。 2.与热泵系统接口 1).BA系统提供OPEN-LINK接口与约克热泵机组进行通讯,监视热泵机组出水和回水温度,运行状态,故障报警,手/自动状态,供热和供冷模式,向热泵机组发出远程启停信号。约克机组应提供开放的数据及数据格式。DDC系统能远程调整温度设定点。热泵机组的自动运行程序由约克公司的控制盘ISNYORK TAIK XL完成。 2).远程启动热泵机组之前,系统先启动循环泵。当室外温度计测出户外温度降至3C以下时,系统起动循环泵。 3).BA中央终端显示信息如下: 约克热泵机组的如下参数通过OPEN-L时K,进行数据交换传至BA中央进行 显 这种传送须是双向的,约克公司应提供开放的可读写的如下数据: a.热泵机组的开•关指示、b.热泵机组的供热/供冷模式、c.热泵机组的运行状态、d.热泵机组的故障报警、e.热泵机组的手/自动切换、f.急冷水设定点温度、g•急冷水的供水温度、h.急冷水的回水温度、i.急冷水的加热温度 3. 风机盘管 风机盘管可运行在一个7天的时间调度下,室内温度可由室内温控器进行调整。风机盘管可以由拨动开关手动地起动,风机速度可手动调整到高,中,低,关四档 a. 根据室内温度设定值自动控制水阀的开/关,来保持空间温度,水阀浮点控制 b. 风机盘管停止时,联锁控制水阀全关。 c. 系统自动起动和关闭风机。 d. 风机盘管可在BA中央显示如下信息:系统的开/关指示、室温显示、室温设定值显示。 4. 排风机/屋顶风机 1.排风机/屋顶风机从BA系统由7天时间程序表自动起动。2〉 .BA中央终端显示如下信息: a.系统的开/关信号。 b.可按时间表运行。 c.风机的运行状态。 d.风机的故障报警。 e.风机的手/自动切换。 5. 水泵系统 BA中央终端监测增压泵,潜水泵,柴油泵,消防泵,调节池提升泵,风机,回流泵,积水坑提升泵,轴流风机,中间水池,水管设备如下信息:
      a.泵的运行状态。 b.泵的故障报警。 c.风机的运行状态。 d.风机的故障报警。 e.中间水池的高低位报警。 f.污水池的高液位报警。 g.水管压力。 h.公共报警

      0 评论

    • cjh531774343 2015-07-31 14:09

      (一)楼宇自控的特点 无锡华润抢维修中心将建成一座高档标准的现代化建筑,抢维修中心将利用计算机和现代通讯控制技术对有关的软硬件运行实现统一管理,由于抢维修中心的机电设备分布在各个各个不同的位置,因此也就决定了抢维修中心的BA系统必须是集散型系统,如此,方能实现集中管理分散控制,集中操作分散执行,整个抢维修中心各种机电设备能够按照管理、操作者的意愿进行集中管理和控制, 最终达到各种设备协调有序地工作。这项工作尽量与装饰工程交叉进行,因为在施工中难免开启一些孔洞以及对已有的装饰物产生破坏,这些都需要装饰部门协助完成,在焊接的过程中,一定要让具有焊接资格的工人操作,这样做除了方式安全的要求外,主要是焊接质量直接关系到棚架的吊装强度,不能马虎,同时,因为焊接施工通常都是与装饰工程同时进行的,现场会有一些易燃物所以施工中一定要注意防火,待焊接牢固,油漆完成后,就应该开始这些棚安装了,安装的安全性同样非常重要,必须有建筑技术人员比较充足的时候才能开始吊装;最后就是,所有的安装件都必须增设可靠的保护措施,这样的安装才有安全的保证。      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块雨水调蓄池施工方案?
      • 兔友_GPUQ08 回答:随着城市化进程的加快,城市洪涝灾害、水资源短缺等问题愈发凸显,为此,雨水调蓄池应运而生。PP模块式雨水调蓄池是一种高效、环保、经济实用的雨水管理系统。惠洁雨水回收对于缓解水资源短缺、促进可持续发展、保护环境、提供可再生资源和创造经济效益等方面都具有重要的意义。@惠洁pp雨水模块 pp雨水模块雨水调蓄池施工方案 1
      • 地板施工方案 拆除施工方案 施工方案 2个月前
    • 1 回答
      • 塑料水表箱品经济指标是钢筋混凝士阀门井的2/3,但施工费用更节省?
      • 呆狗 回答:塑料水表箱作为一种新型的供水设施,不仅具有优秀的性能特点,还具备显著的经济优势。与传统的钢筋混凝土阀门井相比,塑料水表箱的经济指标优越,施工费用更为节省,特别是人工成本方面。 塑料水表箱的生产成本相对较低。由于其采用高品质的塑料材料,生产工艺简单,生产效率高,因此单个水表箱的成本较低。同时,塑料水表箱的寿命长,维护成本
      • 水表箱 钢筋 水表 2个月前
    • 1 回答

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。