哪位朋友能给我一份排气扇施工方案?

郭建东 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 上官苏志燮 2015-08-01 12:31

      首先要选择卫生间换气扇的样式和尺寸,要根据卫生间的实际大小,可以通过控制排风扇的出风口直径、定额功率和开孔尺寸及板面尺寸来确定规格。具体安装方法:尽量靠近原有风道风口,管线最短原则。尽量靠近气味潮气产生位置,效率最高原则。不宜装在淋浴部位正上方,否则产生气流使身体感到不适,且低温时热量损失大。换气扇必须安装在牢固的墙面上面,与地面相距2.3m以上;排气扇要与屋顶之间的距离必须有5CM以上的距离;记得吸顶式不要安装在油烟多、灰尘多的地方,要离开高温源;带风扇的壁式既可在各场所通风换气,也可用于抽油烟,是一个多用途的换气扇;提醒大家当使用插座供电时,换气扇的电源线应配接符合安全标准的插头;排气扇的电源线中黄绿双色线必须要接地,确保换气扇安装使用安全;排气扇的电源尽量要接全极开关。结合吊顶造型、分块、灯饰等,美观上的统一考虑。

       排气扇安装方法
        1尽量靠近原有风道风口,管线最短原则
        2、尽量靠近气味潮气产生位置,效率最高原则
        3、不宜装在淋浴部位正上方,否则产生气流使身体感到不适,且低温时热量损失大。
        4、结合吊顶造型、分块、灯饰等,美观上的统一考虑。

      0 评论

    • 落幕后悲伤 2015-08-01 11:01

      排风扇安装施工方案
      一.施工概况 现有XX车间南侧物流通达卸料区需增加墙壁排风扇,安装的墙壁为彩钢板墙面。彩钢板墙面开洞有其他施工单位实施完成。安装高度为5.6米左右。
      二.施工情况 1.施工时间:5月1日至5月2日 2.施工人数:5人 3.施工工具:手电钻1把脚手架4套
      三.设备开箱 1.开箱前应通知监理、建设管理公司(必要时通知建设方)等相关专业技术人员一起对到场设备进行验收检查工作。开箱后依据供货商提供的设备清单及零部件清单以及施工图纸,对箱内设备名称、规格、型号、数量及零部件进行检查,并对设备、零部件的外观进行检查,确认其外观完好无缺陷,并做好开箱检查记录。
      2.材料到场时,需经监理等管理监督人员检查核定后方可卸货,若到场材料 不符合要求,则重新采购合格产品。
      3.主要采购的设备:
      4台排风扇
      四.风扇安装 1.风扇安装前,厂家应提供安装维护等技术文件、设备出厂证件(合格证、 质保书、厂内测试报告等)、主要零部件材料及材质类说明文件。
      2.风扇安装技术管理人员及施工人员应对供货厂家提供的资料进行细致的了 解,掌握其结构、技术性能、关键注意点等,技术人员应据所掌握的材料及使用的机具,拟定合理的施工程序及方法。
      3.风扇安装前必须清除内部铁锈、泥沙等杂物,并对基座进行清理,使安装 其表面应平整,待土建施工人员做好孔洞后采用四个螺母分别固定风扇四角。
      4.风扇安装位置为1#产品焊装车间物流通道,距地面5.6m彩钢板墙壁,土
      - - 3 - - 建先开出相应孔洞。
      5.现场搭设脚手架为作业平台,人员上到跳板后,用绳索把风扇吊到平台上。 6.风扇的安装应符合下列规定: 6.1.型号、规格应符合设计规定,其出口方向应正确; 6.2. 叶轮旋转应平稳,停转后不应每次停留在同一位置上; 6.3. 固定通风机的地脚螺栓应拧紧,并有防松动措施。
      五.施工过程中存在的危险因素和环境因素。 1. 安装风扇过程中使用脚手架属高空作业存在高空坠落危险。 2. 在安装风扇过程中使用临时电和电动工具有触电的危险。 3. 人员在厂区内行走时有车辆伤害的危险。 4. 在施工过程中容易造成环境污染。 5. 在施工过程中造成电资源浪费。
      六.针对上述危险因素和环境因素制定的措施 1.登高作业时,登高人员应扎标准安全带。登高前应检查梯子 、脚手架等登高工具的可靠性。确认登高工具牢固后再开始登高作业。登高作业时施工人员禁止抛扔材料和工具。施工现场周围应设防护隔离带。防止重物和工具下落伤人。并有专人监护,监护人员应佩戴安全帽。避免高空坠落。 2.施工现场应设立带有漏电保护器的临时配电箱。施工用电时要保证一机一闸。所有用电设备都应该在有效期内使用,金属外壳都应接地保护。现场临时电有专职电工负责,严禁私拉乱接。电工作业时应按规定,佩戴防护用品穿绝缘鞋 、带绝缘手套。严格按操作规范,杜绝违章作业。并设立专人监护。避免触电事故发生。 3.施工人员在厂区内行走时,要注意前后车辆不得突然改变方向。改变方向时要注意瞭望,确认安全后才可通过;在车间内行走及施工时,要远离车间内的叉车、 牵引车、 产品车等车的活动范围。避免车辆伤害。 4.在施工过程中产生的边角料及各种废弃物,不得乱扔乱放应分类存放。如有危险废弃物产生要集中后送沈阳市环境保护局指定的危险废弃物处置单位处理。不得将危险废弃物混入其他废弃物中进行排放。注意周边环境保护。每天施工结束须将现场打扫干净,做到日产日清。避免固体废弃物污
      - - 4 - - 染发生。 5.在施工过程中对能源必须节约,要做到人走灯灭 、人走水停 、人走机器停要把所有相关的电源和水源关闭,杜绝浪费资源

      0 评论

    • 哎哟喂哟 2015-07-31 12:56

      一、排风扇的选择 1、当直接安装在墙壁的孔洞上,将室内污浊空气排往室外或从室外吸进新鲜空气时,应选用百叶窗换气扇,因此百叶窗式换气扇又称隔墙式换气扇。 2、当需要安装于居室、商场、宾馆、办公室及娱乐场所的玻璃门窗上时,应选用橱窗式换气扇。 3、当需要安装换气扇的场所装有天花板,而且天花板上有直接排往外部窨的出风口时,可选用天花板式或管道式换气扇。 4、当安装排气扇的地方装有天花板,且天花板止方预先装有排往室外的管道时,应该选用管道式换气扇,利用其较高的风压往外排气。 二、排风扇安装 1、排气扇安装前:风机安装前应仔细检查风机是否完整无损,各紧固件螺栓是否有松动或脱落,叶轮有无碰撞风罩。认真检查扇叶或百叶在运输过程中有无变形受损;安装选择出风口环境时,应注意出风口对面2.5-3M内不能有太大的障碍物。 2、排气扇安装时:安装平稳:风机安装时应注意风机的水平位置,调整到风机与地基平面水平稳固.安装后电机不可有倾斜现象;安装风机时应使电机的调节螺栓处于方便操作的位置.以方便使用时调节皮带松紧;安装风机支架时,一定要让支架与地基平面水平稳固,必要时在风机旁安装角铁进行再加固;风机安装完后,要对其周围密封性进行检查。如有空隙,可用阳光板或者玻璃胶进行密封。 3、排气扇安装完成:安装完成后,检查风机内部是否留有遗留的工具和杂物.用手或杠杆拨动扇叶,检查是否有过紧或擦碰现象,有无妨碍转动的物品无异常现象,方可进行试运转;运转中如出现风机振动或电机有“嗡嗡”的异常声响或其它异常现象应停机检查,待修复后再开机使用。 三、排风扇安装注意事项 1、尽量靠近原有风道风口,并符合管线最短原则。 2、尽量靠近异味或潮气容易产生的位置,这样符合效率最高原则。 3、不宜装在淋浴部位正上方,否则产生气流使身体感到不适,且气温低时,热量损失大。 4、结合吊顶造型、分块、灯饰等,在美观上做统一考虑。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。