荣耀vvv 2015-07-31 13:42
所谓密集型母线槽,就是它利用插接的方式把主干线的电源分接到支线中去,因此分接十分方便。电缆要分接十分麻烦,例如高层建筑的配电,过去把电缆每三层切断一次,在层楼总开关上并头分出电源,此电源供三个楼面用电。这种配电方式有很多缺点:①层楼总开关的端子无法联结电缆干线的接线端子,必须增加用铜排做的接线端子,供电缆主干线切断后并头,并和层楼总开关的端子相连;②电缆并头的螺栓一旦松动,就会造成其他楼面断电;③主干线的一个分支线,要分接到三个楼面,因此电缆增加,造成线路压降增加,故障点增加。
若任何一个楼面需要切断电源,母线槽无须断电,只要在空载的情况下,取下母线槽的插接箱即可。但要切断电缆的分支电源,在带电的情况下操作是十分危险的。
插接式密集型母线槽的过载能力强,在于它用的绝缘材料工作温度高。国外公司的母线槽,所采用的绝缘材料工作温度为130℃,国产母线槽用的绝缘材料过去采用工作温度为105℃的材料,现在不少厂采用工作温度为130℃以上的辐照交联阻燃缠绕带(PER)和辐照交联聚烯烃热收缩套管。而电缆所用的绝缘材料长期工作温度一般为95℃和105℃,因此母线槽的过载能力远远大予电缆。
theworld_1427 2015-07-31 12:57
密集型母线槽,就是一种可以替代传统电缆传输电量的导电体。他是由铜排,外壳构成,每个铜排都有绝缘介质,并且每个铜排之间紧密挨着一起构成的三相四线或者三相五线导电体,外壳一般是接地处理。母线槽的安装可直接从变压器接到低压配电柜,也可从低压柜直接接到配电系统作为配电干线线路。母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、维护方便等优点。总之就是工矿、企事业和高屋建筑中供配电设备,起到输送的作用,其电压至400V,额定工作电流为250~6300A。总体来说,密集型母线槽就是取代了传统供电电缆的用途,以前使用电缆的楼宇,车间等大电流地方,都可以使用母线槽替代.