3条回答
Standby凡 2015-07-31 12:22
钢制防火门具体的安装步骤:
1、 量洞口是否与安装规格相符:防火框宽度比洞口尺寸小20毫米为宜,高度上减10毫米灰口,不带下槛防火框,下加30毫米预埋,即带下槛防火框高度比洞口小10毫米,不带下槛防火框,框高比洞口高20毫米(已含30毫米预埋),带下槛防火框应分清上、下,合页孔距框断面距离短者为上。
2、 在门框上固定好连接铁,将岩棉塞在锁孔、顺序器孔、闭门器孔位置及上亮子装玻璃压条处,并在门框内填充200#细石混凝土,也可用珍珠岩混凝土填充,既可减轻门框重量又可省去填充岩棉工序。混凝土固定后,将防火框按所需方向放入洞口。
3、 门框经初步固定,用吊线或水平尺进行调整,要求门框前后、左右垂直度≤2mm,对角线差≤2mm,无下槛防火框、上角要找方。
4、 门框找正后,把门框上连接铁与预埋铁焊牢,若洞口没有预埋件,可用射钉或膨胀螺栓把连接件固定在墙上。
5、 门框检验无误后,去掉附加支撑,用200#细石混凝土塞满门框与洞口间隙,并按施工要求掩框口,刷浆。
6、 安装门扇时要保证上缝及边缝均匀,缝隙小于或等于3mm,门扇开关灵活,带插销门扇,插销开关自如,不摆动。先用十字螺丝刀把合页固定在门扇上。把门扇挂在门框上。挂门时,先将门扇竖放在门框合页边框旁,与门框成90°夹角,为安装方便,门扇底部可用木块垫起。对准合页位置,将门扇通过合页固定在门框上。
7、五金配件安装:安装五金配件及有关防火装置。门扇关闭后,门缝应均匀平整,开启自由轻便,不得有过紧、过松和反弹现象。
8、 喷塑框在安装前应在框表面粘胶带纸以保护表面涂层。
9、 门框安装墙体中间,若墙体过宽,应保证框开启面到墙面距离应小于或等于110毫米,防止墙角碰闭门器,若门扇要求开180度,门框开启面应与墙面平。
10、 门框、门扇在安装过程中应保证清洁,洞口刷浆完毕后,喷漆防火门应再刷两遍防火漆,喷塑防火门应把框上不干胶撕掉并用清水擦净,最后在框口上粘上防火胶条。
可爱的橙子 2015-07-31 14:02
1. 钢质防火门安装施工方法 1.1. 工艺流程 弹线找规矩→门窗洞处理→安装连接件的检查→钢质门外观检查→按图示要求运到安装地点→钢质门安装→门四周嵌缝→安装五金配件→清理 (1)钢质门采用后塞口施工,安装前先检查门窗洞口尺寸是否比门窗框尺寸大30mm,否则应进行剔凿处理。 (2)按图纸尺寸放好门框安装位置线及立口标高控制线。 (3)安装门框上的铁脚。 (4)安装门框,并按线就位找好门框垂直度及标高,用木楔临时固定,检查正侧面垂直及对角线,合格后,用膨胀螺栓将铁脚与结构牢固固定好。 (5)门框与墙体间的缝隙按设计要求的材料进行填塞,表面用厚度为5~8mm的密封胶封闭。 (6)门窗件安装:安装时先用电钻钻孔,再用自攻螺丝拧入,严禁用铁锤或重物敲打,防止损坏框料。 (7)安装后注意成品保护,防污染、防电焊火花烧伤损坏面层 1.2. 门安装的技术要求 (1)防火门必须满足防火要求,采用设计要求的品牌。 (2)针对门种类,采取相适应的安装方法 (3)钢门的门框可采用膨胀螺栓与墙体固定或者在砌筑墙体时在洞口处预埋铁件,安装时与门框连接件焊牢。 (4)门框与墙体不论采用何种连接方式,没边均不应少于3个锚固点,且应牢固连接 (5)要求安装钢门应先找直、吊正、尺寸量合适后将其临时固定,并进行校正、调整、无误后可以进行连接锚固。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
©2012-现在 shejiben.com,All Rights Reserved.