3条回答
[昵称被屏蔽] 2015-07-31 13:55
第一步:水电验收步骤与工具
验收工具一般都有监理或者施工方来准备,工具包括试压泵、流动扳手、生料带、堵头、千斤顶、压力表、水箱、连接软管、电流表等,业主可自备卷尺、小笔记本、小电筒等,方便在现场测量记录各种数据。材料验收包括水路和电路的管线检查,材料与清单是否属于同品牌、型号;线管有无破损;使用长度等。布线检查须看清水电路的布线是否符合规范,包括水管的距 离、位置、走向,以及电线的分布等。打压和试电检查,对水路检查必须进行打压试水,而电路检查需用电流表测试各个通路是否有问题。最后是其他细节的检查, 如排水管道情况、排水坡度、电线线盒位置等。
第二步:水电材料检查须细致
水电验收的首要步骤是对电线和水管的材料质量进行检查,其次要看看使用长度,方便日后的结算。首先检查水管的品牌是否与装修材料清单写的一致。这次小编采访的工地,所有的水管管材都使用联塑PPR管。冷热水管必须有明确的指示,冷热水管不能当热水管使用。电线材料要看清电线的品牌与清单是否一致。本案例中,铺装的电线统一使用庆丰牌电线。其次,包裹电线的线管使用联塑PVC管。
第三步:水电管布局检查
管线的布局是项大学问,在进行水电验收时,要看清以下几点,能确保日后家居用水用电的安全。水管的布线首先要求“横平竖直”,布管走向要合理,一般左右和上下走向的水管与墙面边缘平衡,水管之间成90度夹角。电线应该为活线,检查时,可来回抽动露出的电线,应能灵活地抽动。电线在线管内不能有接头和扭结,电线在拐弯处应该保持圆弧状。
du845968102 2015-07-30 23:37
水电改造验收:
给水水路验收:
1、家装水路改造验收是参照建筑给水验收标准演化而来的,目前行业内没有对家装水路验收进行具体明文规定,一般普通住宅通行的验收方法是:
(1)通过软管连接室内所有冷热水给水管,使之成为一个回路,管道内充满水(空气),关闭户控制总给水阀开关(必需关严实,否则数据不准确,如总阀门渗水则另法处理),用手动或自动试压泵试压,实验压力超过工作压力1.5倍,一般情况下为0.8MPa,30分钟之内掉压不超过0.05MPa同时检查各连接处不得渗漏为合格。如遇复式或多层别墅实验水压,实验时间可以适当延长。 (2)各出水口进行出水测试
另附一份权威资料《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中打压测试方法,与家装日常测试方法关键在时间与测试值有一定变化,结果是一致的。
4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
4.2.2 给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。
排水水路验收:
1、新做下水管进行灌水实验,排水畅通,管壁无渗无漏合格
2、下水管做完注意成品保护,防止人为异物二次撞击造成损失
电路验收测试:
1、强电验收 新房局部电路改造,插座采用显屏式或数字式测电器测试通断。 照明采用亮灯测试 对于室内完全重新布线的家居,如别墅,老房(二手房)强电系统,需要用500V绝缘电阻表测试绝缘电阻值。按照标准,接地保护应可靠,导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ。
2、弱电测试 弱电测试可采用指针式或数字式万用表测试信号通断 对于网络等多芯信号线测试,可用专用测试仪进行测试
验收中的其他注意事项(某些项目在施工标准已述,此处不再单列):
1、核对施工完毕的水电改造结果与设计方案有无遗漏,及时查漏补缺。
2、核实结算工程量与预算工程量误差值在施工中无变更情况下是否超支超过10%
3、水电施工人员统计开关插座面板数量,型号,书面呈交业主
4、电线接头牢固、线头不允许有裸露现象
5、浴用明装混水阀出水口中心间距15CM,电热水器冷热水出水口中心间距10CM,出水口出墙深浅一致,出水口水平误差一致。
6、测试浴用水管出水口深浅误差,出水口水平误差必须使用带水平珠的水平尺平放至出水口测试,水平珠居中为宜。测试完毕需做好交接手续,防止瓦工施工时将水口锤歪。
7、每个独立房间至少留一个临时施工用插座面板,施工完毕需要安装一个临时施工用水龙头。8、电管与水管不可同槽,如空间限止,需将水电管之间做水泥沙浆隔梁
9、有电线接头的接线盒不可用水泥砂浆或石膏类材料直接回填,预留好检修口
10、卫生间电管一般走顶不走地,如避免不了,地面PVC电管必需保证整管不接头。
kitty1235 2015-07-30 22:09
水电改造验收注意事项(一)水电的实用性
在家庭装修中水电工程的花费占了很大的比例百分之20,查验一下是否有不适用的走线。在水电改造的时候尽量走直接,避免弯曲,在有弯曲的地方是否设有中间接线盒,有了线盒以后检修会很方便,是否能够满足生活的需要,这是很重要的。
更多室内装修效果图
水电改造验收注意事项(二)水电的稳定性
在水电改造装修中电路的走线一定要做PVC管保护,强弱电直接应该保持一定的距离以免强电影响弱电信号,在室内布线、电话、电视、网线一定不要相互串联,这样可以很好费防止信号之间的干扰。这是很重的,不然将来出来了毛病,连问题都不好找。
水电改造验收注意事项(三)水电的安全性
水电的安全性不容忽视,在装修完工后最好可以给水管道做打压实验,排水管道做一个渗水实验,在验收水电的时候一定要做,千万不要闲麻烦,对电路进行漏电实验,漏电跳闸等等,做完水电改造的水电路的走线路最好保留下来,以后修复起来更方便。
水电改造验收注意事项(四)检测材料
看看水电改造所使用材料是否都符合国家的使用标准和安全标准。
房屋装修水电改造技巧
第一、先要有所规划,那些地方需要改造,一般来说卧室、卫生间、客厅阳台等等。
第二、客厅的安装,客厅的电灯的安装一般来说需要安装双控的,并与入门的时候开灯,考虑电视墙,餐厅插座等等方面,客厅可以多设计几个插座。
第三、对于卫生间的设计,需要考虑到排气扇、灯光、浴霸等等的方面,还有个很重要的东西就是电热水器,再设计的的时候一定要考虑防水,安全第一。
第四、厨房的水电设计,一般需要改造的地方很多,厨房的电器较多,可以多做几个电源面板,给小家电流出来足够的位置,如果说洗衣机放入厨房,需要考虑将水路该改变下位置呀。
第五、现在我是的改造了,卧室电路的改造可以节约一些,里面的灯不需要双控,如果是某些发烧友,也可以更具自己需要改造。
第六、在装修的过程中,如果没有想法,可以这样,查看邻居他们的设计,根据邻居的设计,吸取比较好的地方,去其糟粕。