    • 荣耀vvv 2015-07-31 13:27

      你好,一、概况
      由于高杆灯所处的环境恶劣,长期风吹日晒、雨雪侵袭。需由专业人员进行维修和部件更换,以提高其使用寿命,确保使用安全。为确保检修工作顺利进行特制订以下安全技术措施。
      二、组织机构
      工作负责人:
      安全负责人:
      技术负责人:
      施工负责人:
      三、危险源辨识:
      1、起吊时出现意外砸到房屋,及周边行人。
      2、施工人员在矸井工区未遵守相关制度,进入要害部位引发事故。
      3、施工期间无关人员进入警戒区,引发人身事故。
      4、起吊作业时未设置警戒区,造成行人误入作业区域引发人身事故。
      四、检修操作程序
      (一)维护前准备
        1、熟悉图纸,明确要求,准备材料与工具。
        2、检查机械部件是否正常完好。如:各部件连接螺栓结合是否牢固,轴承是否有润滑,磨损的零部件要及时更换。
        3、检查电动机的接地系统是否牢靠,锈蚀严重的要进行除锈处理。
        4、检查蜗轮蜗杆减速机、安全联轴器和离合器。清除油垢,添加齿轮油。检查蜗轮蜗杆的磨损情况,当齿轮减薄或有沟痕时应予更换。安全联轴器不得轻易松动或调整。
        5、仔细检查钢丝绳的锁母卡扣不应有破头、松套等缺陷,钢丝绳的本身不应有偏压、散股、断丝、硬伤、凹陷、锈蚀和明显的磨损等现象,要特别注意分绳器和钢丝绳的夹子。为了防止钢丝绳生锈以及减少钢丝绳之间和钢丝绳与卷筒、滑轮之间的磨损,可用硬毛刷把防锈油脂涂在钢丝绳上。
        6、检查限位开关,检查电源电缆有无受压、受夹、受损等现象。
      (二)入场维护
        1、维护人员对升降式高杆灯的结构以及维修的目的要牢记在心。
        2、操作人员穿工作服,戴安全帽,服从现场指挥的调度。上灯盘的维护人员要身系保险带,并配带长绳,以备缺少工具时,可以提拉运送。
        3、清理现场,设置警戒线,30米范围内禁止人员车辆通行逗留。
      4、将灯盘降下,高杆灯的升降应由专业人员负责操作。
      5、拆除电源接线。
      6、用吊车吊好灯杆,拆除地脚螺栓。将灯杆水平放置地面,进行检修更换工作。
      7、检修更换工作完成后,起吊安装固定灯杆。
      8、电源接线,接电源前应再次检查电动机的电源进线、接地线与控制设备的电器连线等,连接是否牢固可靠。
      9、升降灯盘两次后,检查各部分有无异常。灯盘的升降应符合:(1)升降系统传动灵活,升降平稳速度小于0.2米/秒;(2)自动挂钩灵活自如,限位开关准确可靠。
      10、检查限位开关是否灵敏可靠
      11、检查灯盘内的各种电器设备的线缆连接。(1)检查相互连接的电缆及接线盒是否受损坏;(2)检查电源电缆的连接点接触是否牢固良好,接线有无松脱、裂纹、破损、断线未接等现象,各电气部件有无松动、烧伤、短路等现象。
       (三)退场
        1、整理现场。
        2、报告维护工作完成情况,对电动机等重要的设备要做好运行记录。
        3、维护工作备案,内容包括电气工程竣工图、电器设备使用说明书、电气设备安装说明书、电气管理资料、维护项目等等。维护中有变更的部分,及时的对图纸进行记录和修改,以保证资料的准确和完整。
      四、安全注意事项:
      1、 作业前在重物坠落波及范围设置警戒线,施工单位派专人站岗,禁止无关人员进入警戒区。
      2、 起吊作业前,矸井工区将停放在高杆灯东侧马路上车辆开走。
      3、 施工人员须服从矸井工区管理,禁止进入工区内机房及与自身作业无关场所。
      4、 起吊高杆灯前,绞车房、办公平内人员撤离至安全地带。设置警戒线专人站岗禁止人员车辆入内。
      5、 动火作业时需专人监护,作业完成后确认无火情隐患后方可离开。
      6、 升降过程由一人操作,至少一人监护。工作中注意力要集中,不得随意说话、打闹。升降现场闲杂人等一律不得进入离杆15米的范围,操作及监护人员在升降过程中必须离杆5米,如发现问题应慎重解决,防止发生各种事故。
      7、 灯杆起吊,需在有经验丰富工程师指挥下进行,(吊装过程符合吊车使用安全规范)路灯杆垂直,直至符合要求,最后用双螺母紧固法兰。

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-07-30 16:14

      施工顺序 高杆灯:施工放线→挖掘机基槽开挖→人工基槽底土方修整→机械夯实→预埋件安装→浇注高杆灯基础砼C30→砼养护→土方回填。 高杆灯施工方法 高杆灯基础沟槽土方开挖 ⑴ 施工时测量放线,严格控制标高,保证电缆沟的纵坡要求。施工放线时,对出水口的水体及管道底标高进行复测。 ⑵ 测量放线后,组织基槽土方开挖。基槽土方开挖以机械为主,辅以人工修整。水位较高处在基槽内设置集水坑,加强抽水,保持干地施工。开挖机械选用小型挖掘机,在挖掘机开挖基槽土方时,沟底预留0.2~0.3米厚的土层暂不挖去,在下一道工序施工前用人工清理至设计标高,以保证不扰动原状土。 ⑶ 若地基土受扰动,或需换填地基土,一般可利用砂或石渣等按20cm为一层、分层洒水夯实。 ⑷ 基槽土方开挖时将土弃于基槽两侧,弃土尽量远离沟槽口边缘(2m外,人工开挖的则不小于0.8m外),并控制一定高度(不超1.5m)。开挖时有意识地分开可利用料及不可利用料,对不可利用料,利用装载机装自卸车运至场外。 高杆灯基础混凝土工程 ⑴ 根据砼的强度要求准确计算出砼的配合比,并申报监理工程师审批,监理工程师同意后使用,使用过程中,严格按该配合比执行。
      ⑵ 严格控制混凝土的搅拌时间和运输时间,混凝土运抵现浇现场时检查混凝土的拌和质量,若运输过程中出现机械故障,运输时间超过规定的时间,此斗(或车)砼不用于结构砼的浇注。 ⑶ 砼现浇施工中,做坍落度试验,符合要求后浇注;若坍落度损失过大,试验人员可根据实际情况征得监理工程师同意后掺入适量水泥浆,以确保砼的水灰比不变的条件下调大砼坍落度。 ⑷ 砼浇注前,检查模板及仓内,确保清洁、无杂物,模板拼缝严密,并经监理工程师批准后开始浇注砼。 ⑸ 砼浇注施工需严格控制分浆厚度,最厚不超过45cm,同时要严格控制砼自由下落高度,最高不能超过2m,超过2m要使用串筒或流槽,以免砼产生离析。 ⑹ 砼入仓后应立即振捣,注意振点均匀分布,按顺序逐点振捣,避免漏振。 ⑺ 在已过初凝期的砼表面浇注砼前,必须将其表面凿毛清洗干净,用水润湿后,并浇一层水泥浆以确保新旧砼之间的结合良好。 ⑻ 砼终凝以后要及时采取适当的措施养生。 ⑼ 所有砼的外露面的外形线型正确,顺畅、光洁,美观。 ⑽ 严格按照设计图纸布置所有预埋件,确保预埋件数量、规格、位置与设计要求一致。低压接电箱防护栏均涂红丹漆、银漆两遍后涂黄黑相间标志漆。 2.2.3、电缆铺设 ⑴户内照明采用BV铜芯塑料线穿紧定式金属钢导管暗设,导线穿紧定式镀锌钢导管暗敷时敷设在混凝土内且保护层厚度不小于30mm。封闭式母线水平敷设时,距地面高度不低于2.2m,垂直敷设时,距地面1.8m以下部分采取防止机械损伤措施。消防用电采用
      NH-YJV电缆穿焊接钢管敷设,暗敷时敷设在混凝土内且保护层厚度不小于30mm. ⑵ 电缆转弯处必须大于最小“弯曲半径”,即电缆直径的10倍。 ⑶ 多根电缆敷设时,先敷设规格较大的电缆。 ⑷ 电缆接头和电缆端头施工必须采用规范的方法,敷设过程中电缆接头应留有1.5米左右的余量。按规范对接头接牢,用环氧树脂对接口进行处理。 ⑸ 电缆长度逐盘核对,应无电缆头的接续。 ⑹ 敷设线管时管道内预穿一根镀锌铁线。 ⑺ 穿放电缆时宜涂抹黄油或滑石粉。 管口光滑,注意封堵,进入管道的电缆应保持平直,并采取防潮、防腐蚀、防鼠等措施。 高杆灯安装 高杆灯的安装顺序如下: 基础预埋→基础校验→主杆接为一体→安装(竖)主杆、调直、紧固螺栓→安装环形灯架、灯具→安装照明控制箱→调试→爬升到位 2.2.5、接地系统及防雷 保护接地、防静电接地: ⑴ 码头各种金属构件均应按规范进行接地施工。具体应注意以下构件应作接地保护连接。 码头低压供电箱、照明控制箱、电缆沟、电缆井内的电缆支架、电缆桥架,电缆保护管等的接地网干线,要求接地电阻不大于4Ω。电缆桥架及支架全长不少于两处接地,接地线不小于4mm²
      ⑵ 管道在法兰、阀门、弯头等处应做好跨接(4个螺栓及以下者),所在管架、管道、及主要金属构件应做等电位连接。 对可产生静电危害的设备、管道,在通过建筑物进出口处,在不同的爆炸危险环境边界、管道分支处以及管道每隔50-80米处,均应做好接地处理。所有的金属管道,含供外单位的管道等应就近做好接地和跨接处理。 ⑶ 接地线搭接或焊接时,搭接面的应按《接地装置安装工程施工及验收规范》中的要求搭接,材料均采用镀锌产品,接地电阻值应符合设计要求。 ⑷ 防静电系统连接 管道系统的对地电阻值超过100欧时,应设两处接地引线。接地引线宜采用焊接形式。有阀门的部位,采用镀锌扁钢30*4跨接。 设备的静电跨接在设备本体专用的端子(或螺栓)上将制作好的跨接线固定,所有的跨接必须保证其电气连续性能良好,接触电阻需合符规范要求。 用作静电接地的材料或零件,安装前不得涂漆。导电接触面必须除锈并紧密连接。静电接地安装完毕,必须进行测试,电阻值超过规定时,应进行检查与调整。

      0 评论

    • kitty1235 2015-07-30 15:39

      1、将高杆灯配件运至安装地点,将灯杆组对。
      2、由厂家技术人员现场指导。
      3、运输装卸高杆灯、组对灯杆每套需用16T吊车、20T平板车台班各1个,安装高杆灯每套需用50T吊车、25T吊车台班各1个。
      4、吊装索具,本次吊装工程采用6*37ф28的钢丝绳索具。 5、高杆灯长度为40米,重5T。
      6、人员配备,指挥1名,起重工3名,其他人员5名。
      7、严格执行起重机技术参数中安全操作规定,进场前对吊车卷扬、转动、电路及安全装置进行检查。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 3天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 4天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。