高层剪力墙怎么布置

郑强 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Andy421 2015-07-30 10:02

      1.平面布置
      剪力墙结构中全部竖向荷载和水平力都由钢筋混凝土墙承受,所以剪力墙应沿平面主要轴线方向布置。
      1)矩形、L形、T形平面时,剪力墙沿两个正交的主轴方向布置;
      2)三角形及Y形平面可沿三个方向布置;
      3)正多边形、圆形和弧形平面,则可沿径向及环向布置。
      单片剪力墙的长度不宜过大:
      1)长度很大的剪力墙,刚度很大将使结构的周期过短,地震力太大不经济;
      2)剪力墙以处于受弯工作状态时,才能有足够的延性,故剪力墙应当是高细的,如果剪力墙太长时,将形成低宽剪力墙,就会易受剪破坏,剪力墙呈脆性,不利于抗震。故同一轴线上的连续剪力墙过长时,应用楼板或小连梁分成若干个墙段,每个墙段的高宽比应不小于2。每个墙段可以是单片墙,小开口墙或联肢墙。每个墙肢的宽度不宜大于8.0m,以保证墙肢是由受弯承载力控制,和充分发挥竖向分布筋的作用。内力计算时,墙段之间的楼板或弱连梁不考虑其作用,每个墙段作为一片独立剪力墙计算。[3]

      1 评论

    • cjh531774343 2015-07-30 09:11

      剪力墙布置原则 :
      ①均匀、分散;(利于提高建筑的整体刚度)
      ②对称、周边;(保证刚度的均匀性,有效抵抗建筑物在地震作用下的扭转效应)

      常见的布置位置:
      恒载较大处
      建筑平面形状或刚度变化处、楼梯间和电梯间周围
      房屋各区段的两端或周边
      剪力墙的间距宜≤4倍的建筑物宽度(现浇楼盖)
      若楼板有较大洞口,剪力墙的间距予以减小

      0 评论

    • 荣耀vvv 2015-07-30 01:56

      1.剪力墙结构中,剪力墙宜沿主轴方向或其他方向双向布置;抗震设计的剪力墙结构,应避免仅单向有墙的结构布置形式,以使其具有较好的空间工作性能,并宜使两个受力方向的抗侧刚度接近。剪力墙要均匀布置,数量要适当。剪力墙配置过少时,结构抗侧刚度不够;剪力墙配置过多时.墙体得不到充分利用,扎删硼度过大,会使地震力加大,自重加大,并非有利。
      2.剪力墙墙肢截面宜简单、规则,剪力墙的竖向刚度应均匀,剪力墙的门窗洞口宜上下对齐、成列布置,形成明确的墙肢和连梁。宜避免使墙肢刚度相差悬殊的洞口设置,抗震设计时,一、二、三级抗震等级剪力墙的底部加强部位不宜采用错洞墙;一、二、三级抗震等级的剪力墙均不宜采用叠合错洞墙。
      3.为了避免剪力墙脆性破坏.较长的剪力墙宜开设洞口(用砌体填充),将其分成长度较均匀的若干墙段,墙段之间宜采用弱梁连接,每个独立墙段的总高度与其截面高度之比不应小于2。墙肢截面高度不宜大于8m。
      4.剪力墙宜自下到上连续布置,避免刚度突变。
      5.应控制剪力墙平面外的弯矩,以保证剪力墙平面外的稳定性。当剪力墙墙肢与其平面外方向的楼面梁连接时,应至少采取以下措施中的一个措施,以减少梁端部弯矩对墙的不利影响:
      (1)沿梁轴方向设置与梁相连的剪力墙,抵抗该墙肢平面外弯矩;
      (2)当不能设置与梁轴线方向相连的剪力墙时,宜在墙与梁相交处设置扶壁柱。扶壁柱宜按计算确定截面及配筋。
      (3)当不能设置扶壁柱时,应在墙与梁交接处设置暗柱,并宜按计算确定配筋;
      (4)必要时,剪力墙内可设置型钢。