3条回答
繁华尽落 2015-07-29 21:54
一、 确定点位
1、点位确定的依据:根据家庭布线设计图纸,结合墙上的点位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。
2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。 若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。
3、布线箱位置的确定:
1>内嵌式:在所采用弱电布线箱尺寸上宽、高各增加10mm,在深度方向上减少10mm。
2>外置式:按所用产品的型号尺寸标注固定孔位置。
3>内置式:确定管线进入所用产品的高度。
二、 开槽
1、确定开槽路线:根据以下原则:
1>路线最短原则;
2>不破坏原有强电原则;
3>不破坏防水原则。
2、确定开槽宽度:根据信号线的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。
3、确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。
4、线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。
5、线槽的测量:暗盒和配线箱槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点测量,若线槽宽度超过80mm按双线槽长度计算三、 布线
1、确定线缆通畅:
1>网线、电话线的测试:分别做水晶头,用网络测试仪测试通断;
2>有线电视线、音视频线、音响线的测试:分别用万用表测试通断;
3>其他线缆:用相应专业仪表测试通断。
2、确定各点位用线长度:
1>测量出配线箱槽到各点位端的长度;
2>加上各点位及配线箱槽处的冗余线长度:各点位出口处线的长度为200mm-300mm,配线箱内:线的长度为500mm,背景音乐出口处:线长1.5米至2米。
3、确定标签:将各类线缆按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明:弱电种类-房间-序号。
4、确定管内线数:管内线的横截面积不得超过管的横截面积的80%。
du845968102 2015-07-29 18:53
该在梁,柱,板内走的线,配合土建预先放好穿线管.
砌墙是后期的,在砌墙体时再把穿线管接到墙体接线盒,开关盒,灯头盒或接线箱.
管线较长时,预先穿一根16号德钢丝在里面.
为了防止砂浆进入,穿线管两头封住(就用水泥袋纸吧,就地取材,你也算钱).
长于20米的线路中间设过渡盒或"手孔".
(1)交流频率不同 强电的频率一般是50Hz(赫),称“工频”,意即工业用电的频率:弱电的频率往往是高频或特高频,以KHz(千赫)、MHz(兆赫)计。 (2)传输方式不同 强电以输电线路传输,弱电的传输有有线与无线之分。无线电则以电磁波传输。 (3)功率、电压及电流大小不同 强电功率以KW(千瓦)、MW(兆瓦)计、电压以V(伏)、KV(千伏)计,电流以A(安)、kA(千安)计;弱电功率以W(瓦)、mW(毫瓦)计,电压以V(伏)、mV(毫伏)计,电流以mA(毫安)、uA(微安)计,因而其电路可以用印刷电路或集成电路构成。 当然,强电中也有高频(数百KHz)与中频设备,但电压较高,电流也较大。又如手电筒与电动剃须刀虽然电压很低,功率及电流很小,仍属强电。由于现代技术的发展,弱电己渗透到强电领域,如电力电子器件、无线遥控等,但这些只能算作强电中的弱电控制部分,它与被控的强电还是不同的。