有没有人知道耐力板施工方法

丁文雅 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 大大大峻 2015-07-29 13:05

      耐力板安装前的准备:(以下为固莱尔耐力板安装方法)
      1.保护膜会影响填缝料与中空板的结合,故在安装前,要求先去掉固定部分及周围5-10MM的保护膜
      2.板材的开锯,中空板可以用美工刀具开界,若用电锯须注意去除开锯的粉尘:耐力板需要用电锯开界,注意板边须平齐,若呈现锯齿状特别容易造成应力开裂。
      3.板材上钻孔,需要用特殊工具,使开孔边缘光滑齐整,若呈锯齿状特别容造成应力开裂。钻孔时注意不能使板材变形。
      4.板边缘封闭处理,有两种粘胶带可以选用:一种是可以隔绝灰尘为水气:另一种是隔绝灰尘但透气。选用时,对于板边缘将位于高位置而且没有入水危险的,建议用第一种,其它用第二种。
      5.若板材在运输时是卷曲的,那么安装前应该解开卷曲的阳光板或者耐力板,静置一段时间,通常耐力板需要24小时:中空阳光板根据卷曲形变程度不同为12-24小时之间。
      耐力板安装注意事项

      固莱尔耐力板安装注意事项:
      1.防止紫外线对板材的影响,板材上有UV层的一面保护膜有印刷固莱尔阳光板标志,安装时务必朝向太阳面。
      2.确有选择板材的厚度,考虑曲率半径,平面型施工应设计5%的倾斜度以利排水,若属于多雪地区要求倾斜更多以防止积雪过厚。
      3.接槽表面须平整,沿倾斜方向一般不应该设任何影响排水的物体,包括压条。
      4.根据当地温差情况,预留膨胀空间,注意嵌入深度,并保证至少有二根肋安装进固定区域内;板材上用螺丝固定的,其开孔直径应为螺丝直径的1.5倍。
      5.载切前,若须标线记号的,标记应记在保护膜上,或使用蜡笔,避免使用尖锐工具作标记时损坏板面。
      6.若有填缝料、油脂、涂料等附着,污染中空板表面时,务必在未硬化前,以软布沾洒无水酒精、煤油或汽油擦掉。
      7.勿用有机溶剂、强酸强碱化学溶剂清洗,勿使用伤害板材的垫片。
      安装完成后,立即揭除保护膜,然后做二次覆膜,直至工程竣工后再揭下。
      固莱尔PC阳光板切勿直接接触水泥地面或水泥墙放置。安装也不能靠着水泥表面。
      禁止直接在板面上行走。一方面不安全,另一方面容易损坏板材。
      板端封闭;任何时候固莱尔中空阳光板孔洞应向下,有助于排出冷凝水,否则冷凝水会在槽内沉积,在特殊温度下形成绿色染质,为了避免槽内湿气积聚和灰尘,昆虫污染,因此安装时应尤为注意。安装中另一个重要的问题是板两端开口的密封处理,阳光板里面如有潮气、尘埃、小虫或其它物质,就会影响到固莱尔温室阳光板的透光性能及透光度、隔热性和美观性。

      0 评论

    • 快乐大白兔 2015-07-29 10:32

        耐力板施工步骤及注意事项:

        步骤1:首先是对耐力板进行施工,这时需注意到以下3点要求:

        NO1:测量放线:根据现场基准线,复核无误后放线。用经纬仪定出耐力板外表面竖向分格母线,并用固定钢支架上的钢丝线作为标志控制线,放出每个分格中心线。

        NO2:用水平仪和标准钢卷尺等在钢丝线上测出点驳耐力板的水平分格点并做上标记。

        NO3:放线定位后,要对控制定位点定时校核,以确保其分格在正确位置。

        步骤2:对耐力板元件进行加工制作,在施工现场中,耐力板应存放在无雨、无雾的地方,以避免耐力板破损

        步骤3:提出对钢结构制作及施工技术要求;

        步骤4:对耐力板进行加工,经磨边后的耐力板板块边缘不应出现炸边、缺角等缺陷;

        步骤5:检查钢结构,检查埋件是否有漏埋及已埋埋件的位置尺寸偏差应≤ 20mm;

        步骤6:安装耐力板,耐力板安装前应检查安装位是否符合设计要求,确保安装位置无误方可安

        装。耐力板安装时,应将耐力板放在平台上,夹紧前在耐力板孔与组件间的缝内和驳接螺丝杆上注上玻璃胶,防止连接处漏水;

        步骤7:打胶,清洗和验收。

      0 评论

    • 蝌蚪 2015-07-29 10:29

      耐力板的安装方法:
      1、在安装耐力板时,应先把耐力板边缘表面的保护膜掀起10cm左右,以便中性密封胶和耐力板的粘结,达到更好的防水效果。

      2、为防止热胀冷缩,在安装耐力板时两板(跨度在2M内)间的接点处应预留至少10MM的伸缩空隙。如跨度大的安装预留伸缩空间按PC板的热彭胀系数而定。

      3、耐力板安装好后在一星期内把表面(双面)保护膜撕掉。

      4、安装时如需在耐力板上直接打孔,一般孔径必须大于螺栓直径50%。应选用头部大于孔径的螺栓,并加防水垫。

      5、安装时螺栓不可过紧,否则会引发耐力板爆裂及防水问题。

      6、PVC垫圈中的增DOP塑剂及某些橡胶垫圈中的化学物质,与PC板接触后会破坏耐力板,因此绝对不可使用,建议使用垫圈的材质为EPDM rubber(三元乙丙橡胶)、Siliconer rubber (硅橡胶)及Neoprene rubber(氯丁橡胶)。如果没有合适的垫圈,则宁愿不用,否则会破坏耐力板,使之破裂。

      7、需密封胶安装,可选用中性的Silicone(硅)中性系列密封胶(alcohol type, Toshiba)或双面防水胶带。

      8、双面防水胶带除用于防水外,也可用于板材与框架间的衬垫材料。大部分双面胶带均对
      耐力板有破坏性。因此需选择不会破坏耐力板的胶带,如日本的丁基防水胶带可用。

      9、耐力板如需要弯曲时,其施工弯曲半径需大于应变弯曲率半径,应变弯曲率半径如下:
      ①耐力耐力板(实心板)弯曲半径(R)需要超过板厚度的180倍以上。

      10、耐力板双面有保护膜,抗紫外线处理面保护膜有印刷标志,安装时此面朝阳。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 17小时前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 16天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。