弱电工程验收规范是什么?

李洪诗 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 繁华尽落 2015-07-28 20:30

      1)当配管采用镀锌电管时,除设计明确规定处,管子与管子、管子与金属盒子连接后不必跨接,但应遵守下述规定:
      1)管子间采用螺纹连接时,管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2,螺纹表面应光滑、无锈蚀、缺损,在螺纹上应涂以电力复全脂或导电性防腐脂。连接后,其螺纹宜外露2~3扣。
      2)管子间采用带有紧定螺钉的套管连接时,螺钉应拧紧;在振动的场所,紧定螺钉应有防松动措施。
      3)管子与盒子的连接不应采用塑料纳子,应采用导电的金属纳子。
      4)弱电管子内有PE线时,每只接线盒都应和PE线相连。
      (2)当配管采用镀锌电管,设计又规定管子间需要跨接时,应遵守下述规定:
      1)明敷配管不应采用熔焊跨接,应采用设计指定的专用接下来线卡子跨接。
      2)埋地或埋设于混凝土中的电管,不应用线卡跨接,可采取熔焊跨接。
      3)若管内穿有裸软PE铜线时,电管可不跨接。此PE线必须与它所经过的每一只接线盒相连。
      (3)配管采用黑铁管时,若设计不要求跨接,则不必跨接。若要求跨接时,黑铁管之间及黑铁管与接线盒之间可采用圆钢跨接,单面焊接,跨接长度不宜小于跨接圆钢直径的6倍;黑铁管与镀锌桥架之间跨接时,应在黑铁管端部焊一只铜螺栓,用不小于4mm的铜导线与镀锌桥架相连。
      (4)当强弱电都采用PVC管时,为避免干扰,弱电配管应尽量避免与强电配管平行敷设,若必须平行敷设,相隔距离宜大于0.5m。
      (5)当强弱电用线槽敷设时,强弱电线槽宜分开;当需要敷设在同一线槽时,强弱电之间应用金属隔板隔开。

      0 评论

    • Andy421 2015-07-28 15:24

      弱电工程验收规范如下:
      1、安全防范工程技术规范GB50348—2004根据有关规定,竣工验收应当具备下列条件:1、已经完成工程项目设计文件和施工合同约定的各项内容;
      2、有完整的技术档案和施工管理资料;
      3、有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;
      4、有勘察、设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件(附件4、5、6)(竣工验收现场提交);
      5、有施工单位签署的工程保修书(竣工验收合格后提交)。
      说明:
      1、请有关单位按上述顺序整理报送资料;
      2、凡提交复印件的,均需提供原件核对;
      3、需要在竣工验收现场和竣工验收合格后提交的资料,请有关单位做好准备。

      0 评论

    • Standby凡 2015-07-28 12:27

      主要的弱电规范有如下:建筑照明设计标准、火灾自动报警系统设计规范、泡沫灭火系统设计规范、火灾自动报警系统施工及验收规范、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范、建筑电气工程施工质量验收规范、电梯工程施工质量验收规范、综合布线系统工程验收规范、智能建筑工程质量验收规范、建筑电气照明装置施工及验收规范等等。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前
    • 1 回答
      • pp雨水模块调蓄池雨水收集模块安装规范?
      • 兔友_GPUQ08 回答:惠洁pp雨水模块调蓄池雨水收集模块雨水蓄水模块在水土保持和改善生态环境中发挥了重要作用。 不仅可以减少地下水的开采,还可以减轻自然界整个水循环系统的压力。雨水落到地面后,经过初期的污染防止、废弃处理,可以捕获雨水中的大悬浮物,防止水泵、排水管及其他处理设备堵塞。 雨水收集并蓄积在模块蓄水池中后,通过自然沉淀,雨水中
      • 插座模块 雨水槽 雨水管道 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。