    • 繁华尽落 2015-07-28 16:52

      给排水管道安装操作规程
      一 施工前的准备工作 1.要核实设计图纸,根据设计图纸深入施工现场进行踏勘,校核施工图与实际符合。 2.编制施工组织设计,提出施工进度、施工机具、劳动力使用等计划。保证施工质量、安全等技术组织措施。 3.管道定位放线,排除施工地现场的障碍物及政策处理等事项。
      二 沟槽开挖 1.沟槽放样:沟槽开挖前应根据设计图纸,在现场确定管道设计位置,沿管道中心线从管道起点至终点走向平均20米打控制桩。转折点、变坡点处应增设控制桩。按地面高程、管道坡向确定挖土深度、沟底宽度及沟槽开挖宽度。 2.管道埋深:一般管顶复土0.8米为宜。
      三 沟槽开挖的有关规定 1.人工挖槽:堆土高度不宜超过1.5m,距槽口边缘不宜小于0.5m。 2.机械挖槽:应在设计槽底高程以上保留5~10cm余量,避免超挖。余量由人工清挖及平整沟底。严禁沟底扰动施工。 3.距电缆1.0m处严禁机械开挖。 4.挖土机械在架空高压线附近作业时,应采取必要的安全措施。 5.在街道、厂区、居民区及公路上开挖,应在沟槽两端设立安全设施警告牌标志,沟槽侧边设护栏,夜间悬挂红灯(间距30m/对)。 6.堆土不得压盖消防栓、邮筒等,并不得阻碍交通。 7.遇有管道、电缆或其他构筑物,应严加保护,并及时联系,会同处理。 四 下管 1.下管前应复查管子质量。管内的杂物必须清除干净,并检查沟槽深度、宽度、沟底平整是否符合设计要求。 2.下管必须保证管道平稳下至沟底,不得发生碰撞。 五 安装 1. 管道安装时,应随时清扫管道中的杂物,管道暂时停止安装时,两端应临时封堵。 2. 管道安装后,在管身回填一部分土,以防管道移位和漂管事故发生。

      0 评论

    • 气得隆咚呛 2015-07-28 16:11

      给排水管道安装规范:
      1. 管材、管件必须符合设计要求及有关标准规定。
      2. 管道不允许走壁橱及木地板 下。
      3. 管道敷设要横平竖直冷热水管交叉时,冷水管要用过桥,弯度朝下排在热水管下方。
      4. 水管固定管卡位置统一,整齐美观。在转角、水表、龙头、三角阀及终端的100mm处要设管卡,管卡要牢固。
      5. 给水管道经过室外时,要做保温处理,对穿过吊顶层的水管,要做独立支架,不得搁在平顶龙骨和吊杆上。
      6. 管道敷设好后,要做0.4Mpa压力试验,20分钟后压力无下降,管件管口无渗漏。
      7. 管子穿过墙体或穿过楼板下,必须要用水泥砂浆分两次浇灌,并做好防水层处理。

      0 评论

    • Standby凡 2015-07-28 14:26

      (1)生活污水管道应使用塑料管、铸铁管或混凝土管。


      (2)生活污水铸铁管道、生活污水塑料管道、悬吊式雨水管道的坡度必须符合设计或规范的规定。


      (3)排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4 m。


      (4)金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。


      (5)明敷管道穿越防火区域时应当采取防止火灾贯穿的措施。


      (6)排水通气管不得与风道或烟道连接,通气管应高出屋面300 mm,但必须大于最大积雪厚度;在通气管出口4 m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600 mm或引向无门、窗一侧;在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2 m,并应根据防雷要求设置防雷装置;屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。


      (7)通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下返时,应采用45°三通和45°弯头连接,并应在垂直管段顶部设置清扫口;通向室外排水检查井的排水管,井内引入管应高于排出管或两管顶相平,并有不小于90°的水流转角。


      (8)用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接,应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°。斜四通。立管与排出管端部的连接,应采用两个45°弯头或曲率半径不小于4倍管径的90°弯头。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。