小便斗感应器怎么装?

荣真儿 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • du845968102 2015-07-28 15:34

      小便斗的安装方法有两种。一种是地排水(直排),一种是墙排水(横排)。但是不管是那一种安装方式,都是要提前预留好进水口和排污口水路尺寸。这个是根据小便斗的尺寸去预留的。我家里那个小便斗是后来才安装上去的,因为没有提前预留好水路,所以才了很久才找到了一款专门为家庭设计的熙泰小便器,它就不用专门预留水路,只要有进水口和排污口就可以安装,安装也很简单,自己就可以安装。

      0 评论

    • Standby凡 2015-07-28 14:54

      1、按照说明书中要求办公室场所小便斗的受水面至地面完成面的安装高度为570mm以此确定小便斗的安装高度。
        2、根据以上以及小便斗的外形尺寸,小便斗上边缘据地面完成面为1020mm,其进水口高度970mm,说明书中要求感应器底盒下边缘与小便斗进水口管中距离为100mm。因此以感应器底盒下边缘为1070mm确定底盒高度。
        3、确定好安装高度后,根据图纸平面图中尺寸,并以目前土建墙面外30mm,考虑贴面砖厚度,为最终墙面完成面确定水平安装位置。将小便斗感应器放至安装位置后将外形绘制在墙体上。
        4、根据感应器外形尺寸,四周放宽20mm后进行切槽,由于感应器厚度大于墙体厚度因此将墙体打穿。然后根据小便斗的进出水口位置,预留直径150mm的孔洞,便于管道安装。由于小便斗进出水口均为丝接,因此在小便斗安装的位置以外,预留直径150mm的孔洞,便于安装管道及小便斗后,手伸入隔墙内进行丝扣安装。
        5、根据预留的感应器供水口及感应器进水口的位置,横平竖直的在墙上开槽,宽60mm深100mm。在感应器与小便斗进水口之间的管段暗埋于墙内预留宽60mm,深150mm的槽。
      6、完成上述预留工作后,根据现场尺寸对洁具及感应器配管,连接预留的供水管至感应器进水口,并预留感应器出水口至小便斗进水口的管段。同时完成PVC排水管至小便斗出水口的转换接头之间管段的安装。然后在感应器底盒上安装保护盒,用于防止水泥砂浆进入破坏元器件,完成后在底盒四周填满砂浆,待凝固后再进行后续安装。
        7、砂浆凝固后,将小便斗上自带的进出水口先按照说明书安装完成。把小便斗挂在之前已设置好的挂钩上,再次符合安装高度,无误后通过预留的操作洞口在隔墙内拧紧丝扣。
        8、完成上述操作后,对小便斗进行试水,管道严密不渗漏后在小便斗和墙面瓷片间打上密封胶。取下感应器的保护盒,根据说明书第七条“装设外框”安装外框,然后安装感应面板至与墙面完成面相平。如不相平,取下感应面板调整固定外框的调节螺丝,直到达到上述要求。
        9、完成安装后,应做好成品保护工作,用产品自带的外包装纸壳将小便斗包好,确保在后期其他单位施工时不损坏洁具。

      0 评论

    • 可爱的橙子 2015-07-28 14:12

      一、准备工作 1、 厂家提供小便斗及感应器,其中小便斗配有丝接进水口以及钢制丝接排水口,感应器配有丝接进出口,感应器与小便斗之间的连接管段采用软管,小便斗出水口需要转换接头,钢制接口转换为PVC材质后与预留的排水管道连接,上述未由厂家提供的配件均需在施工之前配备齐全。 2、在安装前仔细学习厂家提供的产品说明书,了解并熟悉小便斗及感应器的配件组成,做好准备工作。 二、施工要点 1、按照说明书中要求办公室场所,小便斗的受水面至地面完成面的安装高度为570mm,以此确定小便斗的安 装高度。将小便斗放置于安装高度,将外形尺寸绘制于墙上,在墙上打孔固定小便斗挂钩后,安装小便斗,测量小便斗于之前绘制的外形的高度差,然后按此调整挂钩位置,安装至规定高度,测量此时的外形上边缘以及固定挂钩的膨胀螺栓与土建标高线之间的距离,之后以此为依据安装之后的小便斗挂钩及小便斗。 2、根据以上以及小便斗的外形尺寸,小便斗上边缘据地面完成面为1020mm,其进水口高度为970mm,说明 书中要求感应器底盒下边缘与小便斗进水口管中距离为100mm,因此以感应器底盒下边缘为1070mm确定底盒高度。 3、确定好安装高度后,根据图纸平面图中尺寸,并以目前土建墙面外30mm(考虑贴面砖厚度)为最终墙面 完成面确定水平安装位置,将小便斗及感应器放至安装位置后将外形绘制在墙体上。 4、根据感应器外形尺寸,四周放宽20mm后进行切槽,由于感应器厚度大于墙体厚度,因此将墙体打穿,然 后根据小便斗的进出水口位置,预留直径150mm的孔洞,便于管道安装。由于小便斗进出水口均为丝接, 因此在小便斗安装的位置以外,预留直径150mm的孔洞,便于安装管道及小便斗后,手伸入隔墙内进行丝扣安装。 5、根据预留的感应器供水口及感应器进水口的位置,横平竖直的在墙上开槽,宽60mm,深100mm。在感应 器与小便斗进水口之间的管段暗埋于墙内,预留宽60mm,深150mm的槽。 6、完成上述预留工作后,根据现场尺寸对洁具及感应器配管,连接预留的供水管至感应器进水口,并预留 感应器出水口至小便斗进水口的管段,同时完成PVC排水管至小便斗出水口的转换接头之间管段的安装。然后在感应器底盒上安装保护盒,用于防止水泥砂浆进入破坏元器件,完成后在底盒四周填满砂浆,待凝固后再进行后续安装。 7、砂浆凝固后,将小便斗上自带的进出水口先按照说明书安装完成,把小便斗挂在之前已设置好的挂钩上,再次符合安装高度,无误后通过预留的操作洞口在隔墙内拧紧丝扣。 8、完成上述操作后,对小便斗进行试水,管道严密不渗漏后在小便斗和墙面瓷片间打上密封胶,取下感应 器的保护盒,根据说明书第七条“装设外框”安装外框,然后安装感应面板至与墙面完成面相平,如不相平,取下感应面板调整固定外框的调节螺丝,直到达到上述要求。 9、完成安装后,应做好成品保护工作,用产品自带的外包装纸壳将小便斗包好,确保在后期其他单位施工 时不损坏洁具。

      0 评论

    相关问题

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。