3条回答
kitty1235 2015-07-28 13:12
1 工艺流程 灯具检查→灯具安装→通电试运行 2 操作工艺 1)庭院灯安装 庭院灯光源采用LED灯。每套灯具的导电部分对地的绝缘电阻值应大于2MΩ。 庭院灯应垂直安装,立柱式路灯、落地式路灯、特种园艺灯等灯具应与基础固定可靠,地脚螺栓备帽应齐全。每套灯具熔断器盒内熔丝齐全,规格与灯具适配。灯具的接线盒或熔断器盒,盒盖的防水密封垫应安装完整。 2) 庭院灯的接地 庭院灯的接地需严格注意。金属立柱及灯具可接近裸露导体应与PEN线连接可靠。接地线应单设干线,干线应沿庭院灯布置形成环网状,接地干线应不少于2处与接地装置引出干线连接。由接地干线再引出支线与金属灯柱及灯具的接地端子连接,且有标识。 灯具的接地支线不能与灯具串联连接,以防止个别灯具移位或更换使其他灯具失去接地保护作用。 3) 通电试运行 灯具安装完毕后,经绝缘测试检查合格后,方允许通电试运行。通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序是否对应,如发现问题应立即断电,查出原因并修复。
荣耀vvv 2015-07-28 12:24
一般都采用混凝土基础,预埋罗栓来解决。选好灯具样品,在绿花前去灯具店拿地面固定件和孔位尺寸图,浇灌好混凝土和按放预埋罗栓。罗栓可用电焊固定。待基本完工前穿线按装调试即可。别的也没什么方案可采用。都是这么做的。1、将高杆灯配件运至安装地点,将灯杆组对。 2、由厂家技术人员现场指导。 3、运输装卸高杆灯、组对灯杆每套需用16T吊车、20T平板车台班各1个,安装高杆灯每套需用50T吊车、25T吊车台班各1个。 4、吊装索具,本次吊装工程采用6*37ф28的钢丝绳索具。 5、高杆灯长度为40米,重5T。 6、人员配备,指挥1名,起重工3名,其他人员5名。 7、严格执行起重机技术参数中安全操作规定,进场前对吊车卷扬、转动、电路及安全装置进行检查。
Standby凡 2015-07-28 10:19
1、电线管、钢管敷设:
(1) 设计选用电线管、钢管暗敷,施工按照电线管、钢管敷设分项工程施工工艺标准进行,要严把电线管、钢管进货关,接线盒、灯头盒、开关盒等均要有产品合格证。
(2) 预埋管要与土建施工密切配合,首先满足水管的布置,其次按排电气配管位置。
(3) 室外配电线路采用电缆穿HDPE管埋地敷设,管线埋深0.7m,穿越水系时埋深不小于0.5m,穿越机动车道时穿钢管敷设。庭园灯线路遇分支时在庭园灯旁设L500.W300.H700过路井,所有线路分支处应采取可靠的防水措施(如采用IP62的防水接线盒)。
2、穿线:
管内穿线要严把电线进货关,电线的规格型号必须符合设计要求,并有出厂合格证,到货后检查绝缘电阻、线芯直径直径、材质和每卷的重量是否符合要求,应按管径的大小选择响应规格的护口,尼龙压线帽、接线鼻子等规格和材质均要符合要求。管内穿线应在建筑结构及土建施工作业完成后进行,先穿带线,用Φ1.2~2.0MM铁丝,两端留10~15CM的余量,然后清扫管道、开关盒、插座盒等的泥土、灰尘。穿线时注意同一交流回路的导线必须穿于同一管内,不同回路、不同电压和交流与直线的导线,不得穿入同一管内,但以下几种情况除外:标准电压为50V以下的回路;同一设备或同一流水作业线设备的电力回路和无特殊防干扰要求的控制回路;同一花灯的几个回路;同类照明的几个回路,但管内的导管总数不应多于8根。导线预留长度:接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒为15CM,配电箱内为箱体周长的1/2。
3、灯具安装:
(1) 灯具、光源按设计要求采用,所有灯具应有产品合格证,灯内配线严禁外露,灯具配件齐全。
(2) 根据安装场所检查灯具是否符合要求,检查灯内配线,灯具安装必须牢固,位置正确,整齐美观,接线正确无误。 3KG以上的灯具,必须预镁吊钩或螺栓,低于 2.4M灯具的金属外壳应做好接地。
(3) 安装完毕,摇测各条支路的绝缘电阻合格后,方允许通电运行。通电后应仔细检查灯具的控制是否灵活,准备,开关与灯具控制顺序相对应,如发现问题必须先断电,然后查找原因进行修复。
4、接地保护与安全措施:
(1) 接地保护采用TT方式,在室外照明箱周围设置闭合环状人工接地装置,接地极采用50*50*5 L2500热镀锌角钢,连接线采用40*4热镀锌扁钢,接地极间距5m、埋深0.8m,接地电阻不大于10欧姆。
(2) 系统内所有灯具接地端子均经PE线可靠连通后与照明箱PE母排连接并接地。
(3) 为防雷击过电压,在室外照明箱内均设置一级电涌保护器。
相关问题
设计本官方微信
扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。