Standby凡 2015-07-27 20:41
电线、电流、平方的关系 电线的规格在国际上 常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和中国(CWG)。多少平方是国家标准规定的的一个标称值,多少平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的多少平方电线是 没加单位,即平方毫米。电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。每个平方铜线可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。例:单件耗电量为3000瓦/时的用电器应使用时理论电流为:3000(瓦)÷220(伏)≈13.64(安)理论上最接近的实际的应为3平方毫米的铜制线材,但由于生产上没有3平方毫米的铜制线材,所以实际应用上应取用4平方毫米的铜制线材。
换算方法
知道电线的平方,计 算电线的半径用求圆形面积的计算公式:知道电线的平方,计算线直径的计算公式:
知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公 式来计算:电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。
繁华尽落 2015-07-27 21:49
估算口诀 :
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明: 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。
"二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
"三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
"条件有变加折算,高温九折铜升级"。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm铜线的载流量,可按25mm铝线计算。
一般铜线安全计算方法是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
至于为什么差别那么大,与单位长度导线的内阻有关,RⅠ²=w (功耗) 决定导线的温度,导线电流越大,导线温度越高,就越不安全。