水泥砂浆楼地面施工工艺是什么

涂梦洁 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Standby凡 2015-07-27 08:46

      施工工序为:测定标高→洒水湿润→素水泥浆(4%~5%环保胶)→水泥砂浆(找平、三次压光)→12h(终凝后)铺草袋、锯末养护。
      水泥砂浆地面面层的厚度应不小于20mm,一般采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,用中砂或粗砂配制,配合比为1: 2~1:2.5(体积比)。
      面层施工前,先按设计要求测定地坪面层标高,校正门框,将垫层清扫干净洒水湿润,表面比较光滑的基层,应进行凿毛,并用清水冲洗干净。铺抹砂浆前,应在四周墙上弹出一道水平基准线,作为确定水泥砂浆面层标高的依据。面积较大的房间,应根据水平基准线在四周墙角处每隔1. 5~2m用1:2水泥砂浆抹标志块,以标志块的高度作出纵横方向通长的标筋来控制面层厚度。
      面层铺抹前,先刷一道含4%~58胶的水泥浆,随即铺抹水泥砂浆,用刮尺赶平,并用木抹子压实,在砂浆初凝后终凝前,用铁抹子反复压光三遍。砂浆终凝后铺盖草袋、锯末等浇水养护。当施工大面积的水泥砂浆面层时,应按设计要求留分格缝,防止砂浆面层产生不规则裂缝。
      水泥砂浆面层强度小于SMPa之前,不准上人行走或进行其他作业。

      2 评论

    • 繁华尽落 2015-07-27 21:54

      1. 刷素水泥浆结合层:宜刷水灰比为0.4~0.5的素水泥浆,也可在基层上均匀洒水湿润后,再撒水泥粉,用竹扫帚均匀涂刷,随刷随做面层,并控制一次涂刷面积不宜过大;
      2. 打灰饼、冲筋:根据 1.00m线,在地面四地做灰饼,然后拉线打中间灰饼再用干硬性水泥砂浆软筋,软筋间距约1.5m左右。在有地漏和坡度要求的地面,应按设计要求做泛水和坡度,对于面积较大的地面,则应用水准仪测出面层平均厚度然后边测标高边做灰饼;
      3. 在两冲筋之间均匀地铺上砂浆,比冲筋面略高,然后用刮尺以冲筋为准刮平、拍实、待表面水分稍干后(禁止用水泥粉吸水催干),用木抹子打磨,要求把砂眼、凹坑、脚印打磨掉,操作人员在操作半径内打磨完后进行抹光,对于拉毛地面不用压光。向后退着操作,在水泥砂浆初凝前完成;
      4. 第二遍压光:在水泥浆初凝前,即可用铁抹子压抹第二遍(此时人站在上面有脚印但不下陷、要用水泥袋纸包裹平整木板垫脚),要求不漏压,做到压光;凹坑、砂眼和中踩的脚印都要填补压平;
      5. 第三遍压光:在水泥砂浆终凝前,此时人踩上去有细微脚印,当拭抹无抹纹时,即可用灰匙抹压第三遍,压时用劲稍大一些,把第二遍压光时留下的抹纹、细孔等抹平,达到压平、压实、压光;
      6. 养护:水泥砂浆完工后,第二天要及时浇水养护,使用矿渣水泥时尤应注意加强养护。必要时可蓄水养护,养护时间宜不少于7天。

      0 评论

    • ddd_3192 2015-07-26 22:32

      水泥砂浆楼地面施工方法
      (1)施工顺序:基层处理→弹线→打靶→刷素水泥浆→铺水泥砂浆→收光→养护。
      (2)主要施工方法
      1)基层处理:用撬棍凿掉楼面上的浮浆,清掉杂物、锈迹、油脂,用水把基层冲洗干净,确保基层表面粗糙、洁净和湿润。
      2)弹线:根据四周样柱上的1米建筑示高控制线,向下弹出水泥砂浆地面标高控制线于四周墙柱上。
      3)打靶:根据弹好的地标高控制线,按照纵、横间距@1500做出30mm 见方的灰饼。做灰饼前,应在基层上刷一道素水泥浆,灰饼采用1:2水泥砂浆。
      4)刷水泥浆:用扫帚先对基层刷一层水灰比为0.4-0.5的水泥浆。
      5)铺水泥砂浆:材料及砼质量要严格保证,随时检查是否按配合比准确计量及规定的坍落度,并按规定制作检验的试块。砂浆的铺放顺序应按先远后进的原则进行(以房间门口为准)在同一房间内的水泥砂浆必须一次铺完,不得留施工缝。用铁抹子压平,并要确保砂浆地面的厚度和平整度。
      6)收光:砂浆收水初凝后,取出门口处的角钢(拦砂浆用),用铁抹子第二次压实抹光;待终凝前进行第三次压实抹光,要求做到表面平光,不起砂、起层,无抹板压痕为止,抹压时不得洒干水泥或干水泥砂浆抹压。
      7)拉毛:第三次压实抹光后,立即用塑料扫帚蘸水拉出细纹路,纹路必须拉直,深浅一致.
      8)养护:待砂浆终凝后,必须立即进行养护,用草袋覆盖后浇水养护不少于14d,养护期间必须保持草袋的湿润,并禁止闲人踩塌或在上继续施工。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。