    • liutao_1997 2015-07-27 14:08

      室外管道施工一般从开挖,连接,下管,回填以及防腐,边坡支护等方面考虑。管道工程一般都是隐蔽工程,隐蔽前要及时验收。
      1.开挖,考虑开挖的方式及所使用的设备,边坡的支护形式以及沟底的排水方式。不知道你的管道管径多少,管径大埋深大一定要注意由于边坡和支护不当产生的安全事故,以及排水不当2.连接,UPVC管一般为胶结剂连接或胶圈连接。
      3.下管,直径小的UPVC管一般是人工直接下管,直径大的话可考虑机械下管,一般采取先下管再在沟槽内连接管道。
      4.回填,回填一般注意回填土的质量,不能回填淤泥质土,含有机杂质等不良的土。还有就是要分层压实,管道上600mm不能用机械压实。

      1 评论

    • 上官苏志燮 2015-07-27 13:40

      大管道安装操作规程
      一 施工前的准备工作 1.要核实设计图纸,根据设计图纸深入施工现场进行踏勘,校核施工图与实际符合。 2.编制施工组织设计,提出施工进度、施工机具、劳动力使用等计划。保证施工质量、安全等技术组织措施。 3.管道定位放线,排除施工地现场的障碍物及政策处理等事项。
      二 沟槽开挖 1.沟槽放样:沟槽开挖前应根据设计图纸,在现场确定管道设计位置,沿管道中心线从管道起点至终点走向平均20米打控制桩。转折点、变坡点处应增设控制桩。按地面高程、管道坡向确定挖土深度、沟底宽度及沟槽开挖宽度。 2.管道埋深:一般管顶复土0.8米为宜。
      三 沟槽开挖的有关规定 1.人工挖槽:堆土高度不宜超过1.5m,距槽口边缘不宜小于0.5m。 2.机械挖槽:应在设计槽底高程以上保留5~10cm余量,避免超挖。余量由人工清挖及平整沟底。严禁沟底扰动施工。 3.距电缆1.0m处严禁机械开挖。 4.挖土机械在架空高压线附近作业时,应采取必要的安全措施。 5.在街道、厂区、居民区及公路上开挖,应在沟槽两端设立安全设施警告牌标志,沟槽侧边设护栏,夜间悬挂红灯(间距30m/对)。 6.堆土不得压盖消防栓、邮筒等,并不得阻碍交通。 7.遇有管道、电缆或其他构筑物,应严加保护,并及时联系,会同处理。 四 下管 1.下管前应复查管子质量。管内的杂物必须清除干净,并检查沟槽深度、宽度、沟底平整是否符合设计要求。 2.下管必须保证管道平稳下至沟底,不得发生碰撞。 五 安装 1. 管道安装时,应随时清扫管道中的杂物,管道暂时停止安装时,两端应临时封堵。 2. 管道安装后,在管身回填一部分土,以防管道移位和漂管事故发生。

      1 评论

    • 繁华尽落 2015-07-26 23:32

      规范是: 管道上使用冲压弯头时,所使用的冲压弯头外径应与管道外径相同.1 施工过程质量控制3.3.1 建筑给水、排水及采暖工程与相关各专业之间,应进行交接质量检验,并形成记录。2 隐蔽工程应在隐蔽前经验收各方检验合格后,才能隐蔽,并形成记录。.3 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管;.4 管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况采取下列保护措施:1 在墙体两侧采取柔性连接。2 在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm 的净空。3 在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。.5 在同一房间内,同类型的采暖设备、卫生器具及管道配件,除有特殊要求外,应安装在同一高度上。.6 明装管道成排安装时,直线部分应互相平行。曲线部分:当管道水平或垂直并行时,应与直线部分保持等距;管道水平上下并行时,弯管部分的曲率半径应一致。7 管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定:1 位置正确,埋设应平整牢固。2 固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠。

      0 评论

    • ddd_3192 2015-07-26 22:25

      1、主管位置正确,管卡配套位置准确,伸缩节固定完好。
        2、主管控制阀便于操作、拆卸。
        3、主管上支管三通位置准确,水表和表前控制阀必须试压后才能安装,同时形成阀门试验记录。
        4、管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。
        5、排水管道必须准确留设坡度。
        6、管道支吊件制作安装应保证牢固、美观、排列整齐。安装支吊件、阻火圈应特别注意上层楼板防水。
        7、施工过程中,随时对排水管口进行临时封堵。
        8、安装中注意与土建施工的配合,严防穿楼板处漏水,尤其是穿管的套管与管之间的间隙。
        9、施工单位各工种和各分包施工单位必须对已施工的管道做好成品保护,保证交工时管道的整洁完好。
        10、所有管道施工完成后,由施工单位自检,自检完成后通知监理、甲方一起进行冲洗、通水、灌水、通球试验,并做好各种记录,若发现不合格及时处理。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。