      1、消防管道安装应具备下列条件:
      a)设计与相关文件齐全,安装图纸已技术交底,并经会审批准;
      b)与管道有关的土建检验合格,满足安装要求;
      c) 与管道连接的设备已安装固定完毕;
      d)管道组成件及阀门等已按设计要求核对合格;
      2、管道组成件及阀门检验应符合下列要求:
      a) 必须具有制造厂的质量合格证书;
      b) 材质、规格型号应符合设计文件规定;
      c) 无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷;
      d) 不得有超过壁厚负偏差1/2的锈蚀或凹陷;
      e)螺纹、密封面良好,精度及光洁度应达到设计要求或制造标准。
      3、法兰连接应满足下列要求:
      a)法兰连接时应保持平行,偏差不大于法兰外径的1.5/1000;
      b)法兰连接应保持同轴,螺孔中心偏差不得大于孔径的5%,并保证螺栓自由穿 入。
      c)与设备接管连接时,选用配对的法兰类型标准和等级应与设备法兰相同,连接 螺母应放在设备一侧。
      d)紧固螺栓应对称均与,松紧适度,紧固后的螺栓与螺母宜平齐。
      4、阀门安装应符合下列要求
      a) 检查填料,压盖螺栓应留有调节余量;
      b) 按设计文件核对其型号,并应按介质流向去定其安装方向;
      c) 阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭状态下安装;
      d) 阀杆及传动装置应按设计规定安装;
      e) 安全阀应垂直安装,在调校时,开启和回座压力应符合设计文件的规定;
      消防管道验收标准:
      1、消防管道安装工程完工后,建设单位(监理单位)应按设计文件对工程质量进行全面的检查和验收
      2、施工单位提交的材料应包括下列内容:
      a) 管材材质单
      b) 特殊工种操作证复印件
      c) 隐蔽工程检查记录
      d) 防腐工程施工记录
      e) 管道系统强度及严密性试验
      f) 竣工图及排版图
      g)设计修改文件
      h)阀门试验确认表
      I)管道吹扫/清洗检验记录

      4 评论

    • cjh531774343 2015-07-26 20:08

      1 1 总 则 1.0.1 为统一建筑工程消防设施施工及验收要求,保证建筑工程消防设施工程质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建工程中设置的有关消防设施的施工及验收。 1.0.3 建筑工程消防设施施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工及质量验收的要求,不得低于本规范的规定。 1.0.4 建筑工程消防设施施工及验收除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关强制性标准、规范的规定。 2 术 语 2.0.1 钢结构防火涂料 fireproofing dope for steel structure 专门用于施涂在建筑物和构筑物钢结构构件表面,能形成耐火隔热保护层,以提高钢结构耐火极限的防火涂料的总称。 超薄型钢结构防火涂料: 涂层厚度3mm(含)以内,装饰效果较好,高温时能膨胀发泡,耐火极限一般在2小时以内的钢结构防火涂料; 薄涂型钢结构防火涂料:涂层厚度大于3mm,小于等于7mm,有一定装饰效果,高温时膨胀增厚,耐火极限在2h以内的钢结构防火涂料; 厚涂型钢结构防火涂料:涂层厚度大于7mm,小于等于45mm,呈粒状面,密度较小,热导率低,耐火极限在2h以上的钢结构防火涂料。 2.0.2 钢结构防火板材 fireproofing panel for steel structure 专门用于包覆在建筑物和构筑物钢结构构件表面,能形成耐火隔热保护层,以提高钢结构耐火极限的防火板材的总称。 2.0.3 喷射纤维 sparged fibre 专门用于喷射在建筑物和构筑物结构构件表面,能形成不燃、耐火隔热保护层,以提高钢结构耐火极限的防火喷射纤维的总称。 2.0.4 室外钢结构防火涂料 fireproofing dope for steel structure on outdoor 适用室外露天环境条件下使用的钢结构防火涂料。 2.0.5 裸露钢结构 bareness steel structure 建筑物或构筑物竣工后仍然露明的钢结构。如体育馆、工业厂房的钢结构等。 2.0.6 隐蔽钢结构 concealment steel structure 建筑物或构筑物竣工后,已经被围护、装修材料遮蔽、隔离的钢结构。如影剧院、百货楼、礼堂、办公大厦、宾馆的钢结构等。 2.0.7 露天钢结构 open steel structure 建筑物或构筑物竣工后,仍露置于大气中,无屋盖防雨防风的钢结构。如石油化工厂、石油钻井平台、液化石油汽贮罐支柱钢结构等。 2.0.8 钢质防火卷帘 steel fire resistant shutter 指用钢质材料做帘板、导轨、座板、门楣、箱体等,并配以卷门机和控制箱所组成的能满足耐火完整性要求的卷帘。 2.0.9 无机纤维复合防火卷帘 mineal fibre compositus fire resistant shutter 指用无机纤维材料做帘面(内配不锈钢丝或不锈钢丝绳),用钢质材料做夹板、导轨、座板、门楣、箱体等,并配以卷门机和控制箱所组成的能满足耐火完整性要求的卷帘。 2.0.10 钢质防火门 steel fire resistant door 指用冷轧钢板做门框、门板、骨架,在门扇内部充填不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。 2.0.11 木质防火门 wood fire resistant door 指用木材做门框、门扇骨架、门扇面板,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。 2.0.12 钢质防火窗 steel fire resistant window 指用钢材做框架,在一定时间内能满足耐火稳定性、耐火完整性和耐绝热性的窗

      1 评论

    • Standby凡 2015-07-26 20:50

      (一) 消防报警系统
      1.配线
      1.1使用的导线性能应符合国家标准规定的要求,并应有产品合格证CCC认证。
      1.2不同用途、不同电压和不同电流类别的导线应用颜色区分。在同一建筑内相同用途的导线颜色应统一。
      1.3穿线前应检查管口的护口是否整齐,如有遗漏和破损应补充和更换。
      1.4穿入管内的导线不应有接头,其绝缘层不得损坏,导线不得扭曲,其接头应设在接线盒内。
      1. 5截面为2.5mm2及以下的多股铜芯线的线芯应压接端子后再与设备、器具的端子连接。
      1.6报警总线采用Z-RVS2*1.5双色线,电源总线采用BV2*2.5双色线。
      1.7绝缘摇测时在端子箱内将总线与分支线断开,系统总线及每层分支线单独摇测并填写纪录表。
      2. 设备安装
      2.1探测器安装必须在线路绝缘摇测后进行。如遇风管、风口、照明灯具等可作必要移位,如移位超出保护范围,应进行设计变更。
      2.2探测器周围0.5m内不应有遮挡物,探测器至送风口水平距离不应小于1.5m, 探测器至墙边、梁边水平距离不应小于0.5m。
      2.3探测器边缘与照明灯具的水平距离不应小于0.2m。
      2.4探测器与各种洒水喷头距离不应小于0.3m。
      2.5探测器应水平安装。
      2.6报警控制器安装时靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。
      2.7控制器的外部接线应配线整齐、避免交叉并应固定牢靠。导线端部应标明编号并与图纸一致。
      2.8控制器端子板的每个接线端,接线不得超过2根。
      3.系统接地
      3.1 消防控制室工作接地应采用铜芯绝缘导线,线芯截面4mm2,接地电阻不应大于4欧姆。
      (二) 消防管网及组件安装
      1.施工前应做好预留套管、预留孔洞的核实工作,做到位置准确、无遗漏,如遇水电管线相碰时应协商解决。
      2.管路安装
      2.1消火拴系统采用焊接钢管,钢管连接采用焊接。消火栓阀门中心距地面1.1m,允许偏差20mm。阀门距箱侧面为140mm,距箱后内表面100mm,允许偏差5mm。
      2.2喷淋系统采用热镀锌钢管。当管子直径小于或等于100mm时应采用螺纹连接,当大于100mm时采用沟槽连接,连接后不得减小管道的通水截面面积。
      2.3管网安装前应校直管子,并清除管子内部的杂物。
      2.4 当管道变径时宜采用变径接头,在管道弯头处不得采用补芯,公称直径大于50mm的管道不应采用活接头。
      2.5螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹部分, 拧紧螺纹时不得将填料挤入管道内,连接后应将连接处外部清理干净。
      2.6管道支架、吊架安装位置不应妨碍喷头的喷水效果,与喷头的距离不宜小于300mm,与末端喷头的距离不宜大于750mm。
      2.7配水支管上每一直管段,相邻两喷头之间的管段设置的吊架不宜少于1个,当喷头之间距离小于1.8m时可隔断设置但吊架的间距不宜大于3.6m。
      2.8管子公称直径等于或大于50mm时每段配水干管或配水管设置的防晃支架不应小于1个。当管道改变方向时应增设防晃支架。
      2.9垂直安装的管道应在其始端和终端采用管卡固定,其安装位置距地面1.5m~1.8m。
      2.10喷淋管道横向安装宜设0.002-0.005的坡度,当局部无法利用排水管排净水时,应采取相应措施,当喷头数量小于5只时可在管道低洼处设堵头,当喷头数量大于5只时宜设带阀门的排水管。
      2.11明装消火栓管刷红色防火漆两道,喷淋配水干管、配水管应做红色环圈标志。
      3.喷淋头安装
      3.1喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。
      3.2喷头安装应使用专用扳手,喷头框架、溅水盘产生变形或释放元件损伤时应采用相同喷头更换。
      3.3当通风管道宽度大于1.2m时喷头应安装在其腹面以下。
      4.设备安装
      4.1报警阀安装位

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 3个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。